| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от мергеля на шпунт

Нагрузка от мергеля на шпунт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2016, 10:43 #1
Нагрузка от мергеля на шпунт
CRISTOFF
 
расчёты
 
Воронеж
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 908

В ближнем пригороде Новороссийска проектируется площадка, изображённая красным цветом. Прожекторная мачта на площадке не поместилась. Вынесли её за забор, в гору Требуется рассчитать сечение шпунта, защищающего мачту. И всё бы ничего, если бы не грунты - мергель серый, светло-серый средней прочности, очень плотный, неразмягчаемый, трещиноватый, выветрелый, с прослоями песчаника, мощность прослоев 0,05-0,1 м. Грунт распространен повсеместно, залегает под ИГЭ-11в, вскрыт в интервале глубин 0,5- 30,0 м, вскрытая мощность отложений 2,8 – 28,2 м.

Как вычислить нагрузку от мергеля на шпунт, если значения угла внутреннего трения и сцепления геологи отродясь не выдавали?

P.s. или же саму мачту на сваи поставить без шпунта вообще? Вот только есть одно "но": Прожекторная мачта представляет собой стальную конструкцию граненной формы переменного сечения по высоте общей высотой 25,0 м. У мачты имеется анкерный блок с болтами длиной 1600 мм...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.JPG
Просмотров: 202
Размер:	67.0 Кб
ID:	163943  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
форум.dwg (37.1 Кб, 861 просмотров)

__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
Просмотров: 3708
 
Непрочитано 20.01.2016, 12:12
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


1. Если шпунт - лучше из бурокасаемых или буросекущихся свай ф600мм. 600мм))) - я в прошлом году, под Туапсе, рисовал, мне задали такое ТУ на технику. Других буровых приводов в том районе не было)))). Сейчас может и есть))). Грунт у Вас скальный, ну или полускальный. Там карьеры под добычу мергеля для цементных заводов - откосы практически вертикальные. Возьмите как гравийно-галечниковый или щебенистый грунт, т.е. в запас.
2. А можно и без подпорной стенки. Если башню прожекторную не купили, там в этой серии есть столбы-башни устанавливаемые в одну скважину. А если всего один анкерный блок - еще проще: вырубить (вручную с отбойником) шурф-колодец диаметром х/з, лень смотреть эту серию башен, ну на 3 метра глубиной или глубже (по расчету) - установка блока и омоноличивание всего шурфа-колодца вместе с анкером.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 12:37
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Вот как вариант:
Вложения
Тип файла: pdf Пример.pdf (21.4 Кб, 176 просмотров)
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:04
#4
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Скала и шпунт. Куда мы катимся...

Ка думаете связный грунт горизонтальное давление передает? И почему в геологии нет значений угла внутреннего трения и сцепления для скалы?
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:09
1 | #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


А зачем вам шпунт, CRISTOFF? Мергель вполне себе нормально держит вертикальный откос, если он не выветрелый до состояния трухи.
Сделайте откос близкий к вертикальному (от 1:0,75 до 1:0,25), на него сетку пришпильте, чтоб камушки периодически осыпающиеся по склону за шиворот не падали, и ставьте свою мачту.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:10
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Скала и шпунт. Куда мы катимся...

Ка думаете связный грунт горизонтальное давление передает?
Если сделать очень жесткий шпунт, то можно посчитать на давление покоя
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 13:23
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если сделать очень жесткий шпунт, то можно посчитать на давление покоя
а если сделать очень тонкий шпунт - его можно не заглублять, а прислонить к стенке и пришпилить к ней гвоздями. чтоб не упал
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 13:54
#8
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
А зачем вам шпунт, CRISTOFF?
соседний сектор пару лет назад "обжёгся" в горах Кавказа, когда при прокладке газопровода Джубга - Сочи были многочисленные обвалы грунта, сходы и прочее. Проект пришлось кардинально пересматривать с точки зрения инженерной защиты. Теперь вот в этих горах и я оказался. Гл констр говорит делать стенку/шпунт.

Offtop: Специфика фирмы такова, что мы обычно в ММГ или очень слабых грунтах проектируем.

Скачал Далматова (http://dwg.ru/dnl/8285 и http://dwg.ru/dnl/1421). Надеюсь в них вычитать всё необходимое, чтоб поближе познакомиться с мергелем, не выезжая в Новороссийск
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 14:05
1 | #9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
соседний сектор пару лет назад "обжёгся" в горах Кавказа, когда при прокладке газопровода Джубга - Сочи были многочисленные обвалы грунта, сходы и прочее. Проект пришлось кардинально пересматривать с точки зрения инженерной защиты. Теперь вот в этих горах и я оказался. Гл констр говорит делать стенку/шпунт.
ну тут надо работать с авторами отчёта по инженерно-геологическим изысканиям. Грамотный геолог скажет, что собой представляет по факту данная конкретная порода на этой площадке.
Освежил сейчас в памяти материал: мергель не устойчив к атмосферному воздействию, т.е. склонен к снижению физ-мех свойств со временем при воздействии атм.осадков, замораживании-оттаивании и т.п.
При этом сам по себе является весьма прочной породой.

Основываясь на этих данных я бы предложил сделать откос покруче, но облицевать его бетоном (анкерами зашпуриться в мергель, на анкера арматуру закрепить).
Бетон защитит породу от разрушения, а несущую способность - массив сам себе обеспечит (не забудьте проверить расчётом)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:32
#10
Стас Д.


 
Регистрация: 30.06.2008
Сообщений: 6


Подскажите, в том же Новороссийске для защиты от грунтовых вод предполагаем устроить шпунтовую стенку (Ларсен). Площадка строительства вблизи моря, на насыпном грунте (щебенистый грунт), под насыпным грунтом мергель.
Возможно ли будет погрузить металлический шпунт в мергель?... что-то есть сомнения.
Закладывать в проект стену в грунте, либо струйную цементацию грунта уже поздновато. Цель пройти экспертизу (убедить, что погрузим шпунт)), в принципе денег заложенных в смету на шпунт будет достаточно, чтоб в последующем сделать струйную цементацию JET 2.
https://cloud.mail.ru/public/CUgn/xHfcvWoNk

Последний раз редактировалось Стас Д., 04.02.2016 в 11:39.
Стас Д. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:50
1 | #11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


А вы пробовали в стенку бетонную, кирпичную загнать гвоздь без сверления?)))).
Если шпунт, то сначала все разбуривают (по оси), засыпают песком и тогда погружают, еще и водой проливают для облегчения процесса. Еще вариант - разбуривают подвешивают шпунт и заполняют раствором методом ВПТ. И то и то, работа многодельная, для одаренных фантазией)))).
Скальные грунт - бурокасательные или буросекущиеся сваи - разбурят без проблем. Если стена в грунте экскваторная, то только фрезой. А Джет этот зачем, для сметы))))?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:54
1 | #12
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Стас Д. Посмотреть сообщение
Подскажите, в том же Новороссийске для защиты от грунтовых вод предполагаем устроить шпунтовую стенку (Ларсен). Площадка строительства вблизи моря, на насыпном грунте (щебенистый грунт), под насыпным грунтом мергель.
Возможно ли будет погрузить металлический шпунт в мергель?... что-то есть сомнения.
Закладывать в проект стену в грунте, либо струйную цементацию грунта уже поздновато. Цель пройти экспертизу (убедить, что погрузим шпунт)), в принципе денег заложенных в смету на шпунт будет достаточно, чтоб в последующем сделать струйную цементацию JET 2.
https://cloud.mail.ru/public/CUgn/xHfcvWoNk
имхо нереально шпунт забить в мергель
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 11:59
#13
Стас Д.


 
Регистрация: 30.06.2008
Сообщений: 6


Пожалуй буросекущиеся сваи подходят, а существует НТД по применению данной технологии при водозащите?
Повторюсь, нужно ГГЭ пройти с этим решением.
Стас Д. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:14
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


НТД - переведите, я староват для нового языка....))). Есть технологические карты, всякие стандарты и т.п. макулатуры. Буросекущиеся сваи (БСС), еще называют Берлинская стенка, это тоже "стена в грунте", только выполняемая бурением. ГГЭ даже и не дернется....)))), расчет только обычный нужен. Но в отличии от экскаваторной БСС чаще дает течи из-за брака - много стыков. Поэтому для подстраховки в проекте закладывают еще и мероприятия, за каждым стыком еще дырку))) по технологии струи, ну или Джет. А так все нормально, если строители адекватные)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:19
#15
Стас Д.


 
Регистрация: 30.06.2008
Сообщений: 6


НТД - нормативно-техническая документация. Ок, большое спасибо! Направление движения получил, проработаю этот вариант!!!
Стас Д. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:30
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


В интернете все есть...., даже что и не надо)))). Кстати по конторе автора темы: я им делал расчет противооползневой стенки из БСС, через субсубсуб...подрядпроект))), в горах под Туапсе на станции перекачки газа. Никаких проблем с ГГЭ - посчитал, объяснил, отдал и забыл)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:56
#17
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
я им делал расчет противооползневой стенки из БСС, через субсубсуб...подрядпроект))), в горах под Туапсе на станции перекачки газа. Никаких проблем с ГГЭ - посчитал, объяснил, отдал и забыл)))).
я тем Олимпийский газопроводом не занимался, но точно помню, что при прокладке было много сходов оползней. И дороги засыпало и трубы сдвигались и провисали.

P.s. хотя возможно, что мы о разных газопроводах говорим
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:19
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Спокойно)))) это:
Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
соседний сектор
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 15:04
#19
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
я им делал расчет
подозреваю, что ваша фамилия Свиридов
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2016, 03:52
#20
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Если не задаваться сходу вопросом "а нафига вы это делаете" (как любит тов. Сергей Юрьевич))), то для ответа на вопрос "как вычислить" можно угол и сцепление попробовать посмотреть в СНиП 2.02.02-85. Нынче есть актуализированный СП. Таблица где-то в начале документа.

Но на самом деле сомнения в реализации, высказанные выше, не выглядят пустой придиркой)
Арокс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от мергеля на шпунт

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37