15.02.2016, 16:07 | #1 | |
Как передается горизонтальное давление грунта на сооружение
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
||
Просмотров: 4694
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если по хорошему, то без плаксиса не обойтись. Жесткость стены в грунте имеет конечное значение, а значит исключать влияние грунта за ней на заглубленное сооружение, на мой взгляд, опрометчиво. Хотя часть деформаций она "выберет" при откопке котлована, но все же... Нужно учитывать весь срок эксплуатации сооружения. Если под рукой адекватной расчетной программы нет, можно в запас жесткость стены в грунте вообще не учитывать.
|
|||
|
||||
Само подземное сооружение так же будет оказывать влияние на СВГ.
Технология(последовательность) монтажа какая будет? Может оказаться и так, что шпунт большую часть деформаций выберет до обратной засыпки. Но в любом случае давление так же будет зависеть от трамбовки обратной засыпки. я все это к тому, что скорее всего никаких нелинейных расчетов и не нужно. |
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Стена в грунте сама по себе является жёстким ограждением. Все деформации в ней произойдут при вскрытии котлована до того, как сооружение будет засыпано. Т.е. на внутрикотлованную засыпку дополнительного бокового давления со стороны стены в грунте не будет.
если по пунктам а) если "вплотную" - это через д.ш. в виде сжимаемого вкладыша из пенополистирола, то никакого горизонтального давления на стенку сооружения я бы не учитывал б) давление от грунта засыпки между двумя стенками по принципу, описанному в п.М.5 и рис. М.2 СП 101.13330.2012 считать не как для ячейки, а как для случая с двумя параллельными стенами.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Всем спасибо за участие.
Реализовывал я ячейку из 101. но не с чем сравнить. сомнительно как-то вышло,но нагрузка таки все равно есть ----- добавлено через ~12 мин. ----- если шпунт без распорных систем, согалсен, что он всё и соберет. если распорная система,то вроде как и нет,ощущение такое. вообще,есть может работы какие на подобную тему под рукой? дисеры геотехников, статейка? ----- добавлено через ~13 мин. ----- да,и то что я видел из подобных расчетов- на ограждение котлована все плевали и считали будто его нет. сооружение в чистом поле ( ну это если без привлечений геотехников) |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
т.е. не будет понижающего слагаемого в формуле вертикального давления которое есть в М.17 и которого нет в общем случае (М.3)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Если будет распорная система только сверху, и она будет демонтироваться после обратной засыпки, то все равно влияние будет минимальным. На уровне середины высоты пузо уже выберет основные деформации, а на уровне оголовка(где возможны максимальные деформации стенки) грунт обратной засыпки просто выпрет вверх.
Но скорее всего распорки будут сняты раньше обратной засыпки, после монтажа сооружения. Offtop: Даже если предположить, что грунт полностью упругий(и выпор невозможен) и случилось так, что стенка начала резко передавать нагрузку через этот слой грунта на сооружение, то опасность это может представлять только когда нет компенсационного давления с другой стороны (например на на склоне). Но в таком случае лично я бы считал систему стена+сооружение+склон и вообще не учитывал эту тонкую прослойку. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Если СГ вплотную, технологически это на ширину внешней форшахты?
В WALL-3 есть ручная корректировка эпюры давления. Пользуюсь этим, когда есть время))), там надо все участки по высоте вручную пересчитать и забить в программу. Эффект дает например в спорных вопросах, когда при глубине котлована метра 4-5 - ставить или нет распорку. Характер эпюрок посмотреть... Но как правило геометрический объем сооружения за СГ меньше по весу чем грунт в объеме. Если нет времени - запас по арматуре и подкреплению карман не тянет)))). Так же все и для шпунта - любого. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Вот например такое было решение. см. разрез 3-3. Менял эпюру давлений в WALL-3, в ручном режиме))).
Технологическое условие ППР котлована - по максимуму без подкосов-распорок, по дну котлована копры под буронабивные сваи кататься должны. Ну как друзьям откажешь))). Анкера нельзя - совать не куда, не тоннель так проводов и труб вокруг по наложено))). |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Цитата:
добавлю чуть больше конкретики. будет ли и какое(в плане как посчитано) горизонтальное давление от грунта на стену СООРУЖЕНИЯ. |
|||
|
||||
Offtop: Картинка в масштабе это хорошо, но все таки без размеров и отметок это не конкретика. Справа по картинке от СВГ что и на каком расстоянии/заглублении?
Offtop: Задача осесимметричная? |
||||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
ну я справа изобразил разным цветом два варианта- " на СВГ в покое" -иммется в виду эпюра гориз.давления на неподвижную СВГ со стороны природного напластования грунтов.
Синим-гориз. давление от обратной засыпки аналогичной глубины. (тут числа не важны, интересен принцип вообще) Задача плоская, не осесимметричная |
|||
|
||||
ИМХО
Для картинки из 11 поста чисто теоретически на подземное сооружение будет воздействие каждый раз когда будут снимать очередную распорку(расстрел по тоннелестроительному). Чем ближе будет момент окончательной засыпки котлована тем ближе это воздействие будет стремиться к природному (как будто стены и нет вовсе). С течением времени давление на боковые стенки сооружения станет равным обычному давлению грунта. Как считать такое горизонтальное давление есть в учебниках в разделе "подземные сооружения". |
||||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
в учебниках как раз и не учитывают работу СВГ. точнее там не упоминается о ее учете-не учете.
а угол внутр. трения грунта пазух не будет изменять величину давления? и с водой как поступают? понятно.что зависит от способа производства. предположим,что иглофильтры. тогда водичка как на картинке будет? а если в водоупоре встала СВГ? просачивание через СВГ за 100 лет не будет? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
у вас картинка какая-то сранная: у вас нижняя отметка СВГ совпадает с нижней отметкой сооружения?! так нельзя.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
картинка нарисована просто так. это не реальный объект. что ниже происходит не инересует, вопрос только про боковое давление толщины конструкций-аналогично
по поводу водички.. я к тому, что при расчете этот уровень брать? или надо брать выше? Есть же верховодка на рисунке справа. И если мы считаем по реальным напластованиям (ну к примеру считаем СВГ),то мы ее учтем как гидостатику. тогда как ДОЛЖНО обстоять дело с этим довеском гидростатики внутри СВГ (при расчете сооружения) : учитывать, не учитывать? Последний раз редактировалось CEBEP, 16.02.2016 в 17:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Ну и в довесок к дискуссии. А вы это сооружение потом засыпаете грунтом? А какое давление на стенку тогда будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Цитата:
Повспоминал..чтот не помогло . " меня терзают смутные сомненииия"... в книжках (не этих авторов ) я читал,что 1-СВГ принимается водонепроницаемая. 2-что по контакту с ней вода через водоупор не пройдет Как следствие-внутри этого довеска нет. (техногенные подтопления не рассматриваем.) Это к вопросу о верховодке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пассивное давление грунта | Renjik | Основания и фундаменты | 58 | 18.12.2014 00:08 |
Как определить давление переуплотнения грунта | Zagon | Основания и фундаменты | 4 | 24.08.2011 15:39 |