Непрочитано 15.02.2016, 16:07 #1
Как передается горизонтальное давление грунта на сооружение
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Как передается горизонтальное давление грунта на заглубленное сооружение при наличии:
а-стены в грунте вплотную к сооружению
б-наличии между СВГ и сооружением грунта обратной засыпки.

Собсно, главных вопроса два:
1-какое значение гор.давления вы прикладываете в этих случаях при расчете "в нагрузках"? (надо прикладывать)
2-как на самом деле (ну или как получается при расчете м.сплошной среды?)

(пы.сы. плаксиса и аналогов нет и не будет, попробую в нлн лире плоской хотя бы, но когда это будет)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11Ц.JPG
Просмотров: 265
Размер:	34.0 Кб
ID:	165344  

Просмотров: 4694
 
Непрочитано 15.02.2016, 16:51
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если по хорошему, то без плаксиса не обойтись. Жесткость стены в грунте имеет конечное значение, а значит исключать влияние грунта за ней на заглубленное сооружение, на мой взгляд, опрометчиво. Хотя часть деформаций она "выберет" при откопке котлована, но все же... Нужно учитывать весь срок эксплуатации сооружения. Если под рукой адекватной расчетной программы нет, можно в запас жесткость стены в грунте вообще не учитывать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 18:32
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Само подземное сооружение так же будет оказывать влияние на СВГ.
Технология(последовательность) монтажа какая будет? Может оказаться и так, что шпунт большую часть деформаций выберет до обратной засыпки. Но в любом случае давление так же будет зависеть от трамбовки обратной засыпки.
я все это к тому, что скорее всего никаких нелинейных расчетов и не нужно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 21:42
1 | #4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Стена в грунте сама по себе является жёстким ограждением. Все деформации в ней произойдут при вскрытии котлована до того, как сооружение будет засыпано. Т.е. на внутрикотлованную засыпку дополнительного бокового давления со стороны стены в грунте не будет.

если по пунктам
а) если "вплотную" - это через д.ш. в виде сжимаемого вкладыша из пенополистирола, то никакого горизонтального давления на стенку сооружения я бы не учитывал
б) давление от грунта засыпки между двумя стенками по принципу, описанному в п.М.5 и рис. М.2 СП 101.13330.2012 считать не как для ячейки, а как для случая с двумя параллельными стенами.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 21:55
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


а) нагрузка = 0;
б) обычно ширина обратной засыпки не более метра, поэтому тоже = 0

----- добавлено через 39 сек. -----
Сергей Юрьевич, чем отличается случай с двумя параллельными стенами от ячейки?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 22:18
#6
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Всем спасибо за участие.
Реализовывал я ячейку из 101. но не с чем сравнить. сомнительно как-то вышло,но нагрузка таки все равно есть

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Технология(последовательность) монтажа какая будет?
если шпунт без распорных систем, согалсен, что он всё и соберет.
если распорная система,то вроде как и нет,ощущение такое.

вообще,есть может работы какие на подобную тему под рукой? дисеры геотехников, статейка?

----- добавлено через ~13 мин. -----
да,и то что я видел из подобных расчетов- на ограждение котлована все плевали и считали будто его нет. сооружение в чистом поле ( ну это если без привлечений геотехников)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ячейка.JPG
Просмотров: 280
Размер:	47.3 Кб
ID:	165366  
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 23:07
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, чем отличается случай с двумя параллельными стенами от ячейки?
наверное этим

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Реализовывал я ячейку из 101. но не с чем сравнить. сомнительно как-то вышло,но нагрузка таки все равно есть
если совсем без влияния второй стенки посчитать - то боковое давление будет в чистом виде лямбда*гамма*аш.
т.е. не будет понижающего слагаемого в формуле вертикального давления которое есть в М.17 и которого нет в общем случае (М.3)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 157
Размер:	72.1 Кб
ID:	165375  
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 08:55
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
если распорная система,то вроде как и нет,ощущение такое.
Если будет распорная система только сверху, и она будет демонтироваться после обратной засыпки, то все равно влияние будет минимальным. На уровне середины высоты пузо уже выберет основные деформации, а на уровне оголовка(где возможны максимальные деформации стенки) грунт обратной засыпки просто выпрет вверх.
Но скорее всего распорки будут сняты раньше обратной засыпки, после монтажа сооружения.

Offtop: Даже если предположить, что грунт полностью упругий(и выпор невозможен) и случилось так, что стенка начала резко передавать нагрузку через этот слой грунта на сооружение, то опасность это может представлять только когда нет компенсационного давления с другой стороны (например на на склоне). Но в таком случае лично я бы считал систему стена+сооружение+склон и вообще не учитывал эту тонкую прослойку.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 09:09
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Если СГ вплотную, технологически это на ширину внешней форшахты?
В WALL-3 есть ручная корректировка эпюры давления. Пользуюсь этим, когда есть время))), там надо все участки по высоте вручную пересчитать и забить в программу. Эффект дает например в спорных вопросах, когда при глубине котлована метра 4-5 - ставить или нет распорку. Характер эпюрок посмотреть... Но как правило геометрический объем сооружения за СГ меньше по весу чем грунт в объеме. Если нет времени - запас по арматуре и подкреплению карман не тянет)))). Так же все и для шпунта - любого.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 09:28
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Вот например такое было решение. см. разрез 3-3. Менял эпюру давлений в WALL-3, в ручном режиме))).
Технологическое условие ППР котлована - по максимуму без подкосов-распорок, по дну котлована копры под буронабивные сваи кататься должны. Ну как друзьям откажешь))). Анкера нельзя - совать не куда, не тоннель так проводов и труб вокруг по наложено))).
Вложения
Тип файла: pdf Разрез-пример.pdf (171.1 Кб, 100 просмотров)
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 10:41
#11
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот например такое было решение. см. разрез 3-3. Менял эпюру давлений в WALL-3, в ручном режиме))).
Технологическое условие ППР котлована - по максимуму без подкосов-распорок, по дну котлована копры под буронабивные сваи кататься должны. Ну как друзьям откажешь))). Анкера нельзя - совать не куда, не тоннель так проводов и труб вокруг по наложено))).
Вообще не понял к чему это=) но рад за вас=)

добавлю чуть больше конкретики.
будет ли и какое(в плане как посчитано) горизонтальное давление от грунта на стену СООРУЖЕНИЯ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: давлена.JPG
Просмотров: 152
Размер:	74.9 Кб
ID:	165398  
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 11:14
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Картинка в масштабе это хорошо, но все таки без размеров и отметок это не конкретика. Справа по картинке от СВГ что и на каком расстоянии/заглублении?
Offtop: Задача осесимметричная?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 12:28
#13
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


ну я справа изобразил разным цветом два варианта- " на СВГ в покое" -иммется в виду эпюра гориз.давления на неподвижную СВГ со стороны природного напластования грунтов.
Синим-гориз. давление от обратной засыпки аналогичной глубины.

(тут числа не важны, интересен принцип вообще)
Задача плоская, не осесимметричная
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:58
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


ИМХО
Для картинки из 11 поста чисто теоретически на подземное сооружение будет воздействие каждый раз когда будут снимать очередную распорку(расстрел по тоннелестроительному). Чем ближе будет момент окончательной засыпки котлована тем ближе это воздействие будет стремиться к природному (как будто стены и нет вовсе). С течением времени давление на боковые стенки сооружения станет равным обычному давлению грунта.
Как считать такое горизонтальное давление есть в учебниках в разделе "подземные сооружения".
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 14:49
#15
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


в учебниках как раз и не учитывают работу СВГ. точнее там не упоминается о ее учете-не учете.
а угол внутр. трения грунта пазух не будет изменять величину давления?
и с водой как поступают?
понятно.что зависит от способа производства. предположим,что иглофильтры. тогда водичка как на картинке будет?
а если в водоупоре встала СВГ? просачивание через СВГ за 100 лет не будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 58
Размер:	59.5 Кб
ID:	165425  
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 15:10
#16
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
а если в водоупоре встала СВГ? просачивание через СВГ за 100 лет не будет?
если водоупора нет - то водичка снизу притечёт гораздо быстрее чем через 100 лет (реально прямо ЗАВТРА)

у вас картинка какая-то сранная: у вас нижняя отметка СВГ совпадает с нижней отметкой сооружения?! так нельзя.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 15:26
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
картинка какая-то сранная:
хороша оговорочка
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 17:11
#18
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


картинка нарисована просто так. это не реальный объект. что ниже происходит не инересует, вопрос только про боковое давление толщины конструкций-аналогично
по поводу водички.. я к тому, что при расчете этот уровень брать? или надо брать выше?
Есть же верховодка на рисунке справа. И если мы считаем по реальным напластованиям (ну к примеру считаем СВГ),то мы ее учтем как гидостатику.

тогда как ДОЛЖНО обстоять дело с этим довеском гидростатики внутри СВГ (при расчете сооружения) : учитывать, не учитывать?

Последний раз редактировалось CEBEP, 16.02.2016 в 17:26.
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 17:48
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
тогда как ДОЛЖНО обстоять дело с этим довеском гидростатики внутри СВГ (при расчете сооружения) : учитывать, не учитывать?
А вы то как думаете? Сразу надо вспоминать такие слова... Шаровой тензор, Паскаль и Архимед...
Ну и в довесок к дискуссии. А вы это сооружение потом засыпаете грунтом? А какое давление на стенку тогда будет?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 15:08
#20
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну и в довесок к дискуссии. А вы это сооружение потом засыпаете грунтом? А какое давление на стенку тогда будет?
сильно...честно.. так как это и есть мой вопрос.. или вы какую-то иную стенку имеете в виду.хз.
Повспоминал..чтот не помогло .
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вы то как думаете?
" меня терзают смутные сомненииия"... в книжках (не этих авторов
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Паскаль и Архимед
) я читал,что
1-СВГ принимается водонепроницаемая.
2-что по контакту с ней вода через водоупор не пройдет
Как следствие-внутри этого довеска нет. (техногенные подтопления не рассматриваем.)
Это к вопросу о верховодке.
CEBEP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как передается горизонтальное давление грунта на сооружение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пассивное давление грунта Renjik Основания и фундаменты 58 18.12.2014 00:08
Как определить давление переуплотнения грунта Zagon Основания и фундаменты 4 24.08.2011 15:39
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
SCAD: давление грунта на стены подвала (help!) Andrei753 SCAD 1 17.10.2006 05:17
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39