| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.07.2021, 18:17 | #1 | |
Помогите разобраться с расчетом буровой сваи
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 2358
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Очень большая нагрузка на сваю. И я бы не доверял верхнему слою, он может разуплотниться в процессе эксплуатации или возведения.
Я бы использовал такие сваи в диапазоне до N<3...5 тс на такую вот сваю. О чём вам расчёт и подсказывает. Такие сваи делают для деревянных каркасов, там нагрузки в разы меньше. На соседей не смотрите. Делайте хорошо. Предлагаю пересмотреть нагрузки на фундамент. Хотя они вполне реалистичные. Возможно, что и заниженные. Предлагаю рассмотреть хотя бы заглублённый (подошва ниже расчётной глубины промерзания, с обратной засыпкой котлована непучинистым грунтом (песок, пгс)) ленточный фундамент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А трение по нему учитываете. А с него до 50% несущей способности... А что будет через 10 лет с этим слоем ?
Я в вашем случае сразу плиту делал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2021 в 19:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
Что же Вы на такой плохой грунт сваи оперли, до песка бы добурились, было бы намного лучше. А статическое зондирование проводилось? По данным зондирования несущая способность сваи может больше получиться.
Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 24.07.2021 в 21:24. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Увеличить несущую способность свай. Длину предпочтительнее, или на другой тип фундамента переходить. Очевидно же ))).
Если выбросить из расчёта все коэффициенты надёжности / запаса он наверное и устроит по цифрам, ну и фактические характеристики грунта тоже могут сильно отличаться от табличных, вон Вам зондирование упоминают. Все расчёты обычно вероятностный характер ведь имеют, в нормах Вам заложили 0,95/0,99 обеспеченность. Можно ведь и ниже. Да и несоблюдение расчётных проверок совсем не означает мгновенного обрушения, типа муха села и все провалилось... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Бим, ? О__О
Вы мосты так же делали ? А где ваши мосты ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Вы исходный текст т.с. читали? Отвечал на некоторое недоумение, мол и похуже стоят себе, не падают... Вокруг масса всякого, созданного не высоколобыми спецами. В том числе и кладок, которые мостами называют. Не замечали?
Вроде очевидные любому инженеру вещи написал, даже неудобно как-то... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Kybig,
я бы вам порекомендовал обратить внимание на столбчатые фундаменты с развитой подошвой. Еще примеры: https://disk.yandex.ru/d/8znXKyKHtr5eTg |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
_____________ Upd: пересчитал сваи без учета этого пункта (п. 15), стали сходиться расчеты ручные и программные. Только теперь вопрос в том, что правильно ли я отнес свое здание под этот пункт. Потому что почти в 1.5 раза разница в несущей способности получается. Последний раз редактировалось Kybig, 26.07.2021 в 10:02. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Kybig, 3 м ямобур не возьмёт. Он до 2 м. Вам придётся делать котлован. Уплотнить также суглинок вы не сможете. Вам придётся менять верхний слой на 1 м на песок/пгс. Расчёт изменится. А вы видели на дачах вибраторы для грунта когда-нибудь в жизни ? Уплотнят сапогами, скажут так и было. Всё вернётся к вашим расчётным 14 тс. Будет проходить по тютельке. Тогда зачем рисковать ?
Вы не рассчитали сваю на морозное пучение. Силы будут того же порядка и вытащат короткую малонагруженную сваю. Делайте или столбчатые или ленту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента | simackov.serghey | Основания и фундаменты | 3 | 31.07.2020 14:40 |
Помогите разобраться с расчетом конструкции на сейсмику | Alexey Miles | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.03.2020 09:54 |
Помогите разобраться с расчетом стенового ограждения из профлиста НС60-845-0.9 на устойчивость | alexey_641 | Металлические конструкции | 11 | 23.11.2016 05:46 |
Помогите разобраться с расчетом по СП 35.13330 приложение Щ | Saiph | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 04.10.2016 00:43 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |