Цитата:
Сообщение от chon
Получается бешеная интерполяция характеристик основания вверх вниз по плану?
|
Да, программа не понимает, что ей делать с законтриками. Нужны допскважины.
Цитата:
Сообщение от chon
@Техподдержка ЕВРОСОФТ В руководствах и в обучающих роликах, вы перестали показывать метод моделирования грунтового основания с применением законтурных элементов (модель Пастернака).
В практике для достаточной точности расчета усилий в элементах здания, какую модель лучше выполнять?:
1. Пастернака
2. Условного Винклера - двухпараметрическая модель
|
Мне не доводилось встречать на практике математического обоснования модели "Условного Винклера - двухпараметрической". На практике если используем упругое основание, то это или однопараметрический Винклер, или модели двухпараметрических оснований с законтурными элементами (обычно мы используем Пастернака). Ну, а во время вебинаров не заводим законтурные элементы исключительно с целью экономии времени и упрощения условной модели, цель которой - показать возможности программы. На спецкурсе же в теме моделирования оснований при использовании двухпараметрических моделей обязательно вводим законтурные элементы. Также сделано и в "основном" пособии Симбиркина В.Н. и Курнавиной С.О., которое было обновлено в 2020ом году.