Непрочитано 28.03.2013, 06:56 #1
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуте, Уважаемые, собственно вопрос возник из прочтения "свайного" СП 24.13330.2011. Заинтересовал п. 9.3:
"Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании.

Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, пески плотные и средней плотности, глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии:

IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа;
IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g ≤ su в грунтовых условиях II типа;
IL < 0,2 для забивных свай и IL ≤ 0 для буронабивных свай при ssl,g ≤ su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности).
Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету путем проверки условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и условия обеспечения требуемой несущей способности сваи. При этом принимают наибольшее из полученных значений заглубления сваи."


далее в примечаниях к 9.3 еще интересней: "Если прорезка указанных грунтов в конкретных случаях экономически нецелесообразна, то в грунтовых условиях I типа по просадочности для зданий и сооружений II и III уровней ответственности допускается устройство свай (кроме свай-оболочек) с заглублением нижних концов не менее чем на 1 м в слой грунта с относительной просадочностью εsl < 0,02 (при давлении не менее 300 кПа и не менее давления, соответствующего давлению от собственного веса грунта и нагрузки на его поверхности) при условии, что в этом случае обеспечивается несущая способность свай, а суммарные значения возможных просадок и осадок основания не превышают предельных значений для здания и сооружения при неравномерном замачивании грунтов. При этом должна быть обеспечена несущая способность свай и свайных фундаментов, а возможные недопустимые осадки и просадки грунтов должны быть исключены применением дополнительных мероприятий."

Вероятно, что скоро данный СП перекочует в список обязательных, отсюда возник ряд вопросов:
1. при наличии в основании грунтов 2 типа по просадочности заглубление забивных свай в глинистый грунт с IL > 0,2 даже при натурных испытаниях свай не допустимо?
2. предельную осадку одиночной сваи su при выполненных натурных испытаних принимать по испытаниям или все же рассчитывать по методике указанный в СП?
3. как и на какие сочетания нагрузок считать "суммарные" значения деформаций, относительную разность деформаций (подойдет ли, по Вашему, методика оговоренная в п. 6.4.13-6.4.28 СП 21.13330.2011)?
4. какие бывают дополнительные мероприятия по исключению недопустимых осадок и просадок грунтов?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 4745
 
Непрочитано 28.03.2013, 07:27
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Неизвестная конструкция здания.
Делаете фундаментные болты с нарезкой с запасом. На колонны делаете упоры. При значительных просадках приходят дядьки и домкратом поднимают Колонну, доливают подшивку и закручивают гайки.
Есть еще мероприятия по регулировке подкрановых балок.
Но все это касается каркаса КМ.
В остальных случаях - уходить от рамных узлов.
Я бы пересчитал осадку и сравнил бы ее с натурными испытаниями. Пересчитал бы все по нормативным документам и сравнил бы с предельными значениями.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 11:20
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Хотелось бы апнуть тему.
Столкнулись с проблемой, что сваи забиты нижним концом, в условиях просадки II типа, в непросадочный грунт, с показательем текучести в замоченном состоянии 0,9.
Следовательно согласно п. 9.3 СП 24.13330.2011 делать так нельзя даже если есть испытания свай статической нагрузкой?
Летун-космический вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. wlonda Основания и фундаменты 32 25.08.2014 18:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45