07.09.2021, 12:57 | #1 | |
Можно ли обойтись без ИГИ для выбора фундамента по имеющимся данным?
ВЭД
С-Пб
Регистрация: 07.09.2021
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 2778
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
судя по скважинам продавец подровнял вам мусором, а поверх его песком участок.
Нормы говорят о недопустимости проектирования без ИГИ. Тем не менее в ИЖС делают. Столбчатый фундамент по вашим грунтам - вполне себе решение. Его в принципе можно по табличным значениям спроектировать. Из-за того, что неизвестно пучинистый грунт или нет, я бы прошел глубину промерзания, или уточнил данные по грунтам. Свайный без данных геологии не делается можно промахнуться.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Будите строить без проекта или наймете проектировщика?
Если собрались нанимать проектировщика (проектную компанию), то пусть они и выполнят вам задание на проведение инженерно-геологических изысканий. Иначе, приняв решение самостоятельно, можете промахнуться и зря потратить 50т.р.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ВЭД Регистрация: 07.09.2021
С-Пб
Сообщений: 9
|
Собирался нанимать.
Вопрос в том, какой тип фундамента выбрать. Перепад в пятне застройки примерно 1 метр, плюс 0,5 метра нужно от земли до деревянных конструкций. Итого получаем 1,5 метра от обвязки дома до земли. Сваи - дешево и сердито, ничего копать выравнивать практически не надо. Ленточный с тех.помещением, тут уже нужен и трактор и опалубки, гидроизоляция, утепление и т.п., зато с коммуникациями проблем меньше в подполье можно все сделать. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Смотря какие. Если винтовые, то да. Проектная организация должна вам это сказать на основании результатов ИГИ, особенностей архитектуры и т.д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
SRG1976, вы в Ленинграде, я в Новосибирске. Я вам не подскажу.
На этом сайте есть отдельная ветка, где ищут исполнителей. Можно туда податься.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Так называемые "микро" сваи, которые портативной небольшой сваебойкой колотят?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
дороговато. сколько штук и какой длины? и под дом каких размеров в плане?
продавцы свай готовы их натыкать под всю площадь дома по сетке 1,5х1,5 м с аргументацией, что под балки пола тоже сваи нужны (чтоб не прогибались), хотя нагрузка на сваю при этом приходится по 100-150 кг |
|||
|
||||
ВЭД Регистрация: 07.09.2021
С-Пб
Сообщений: 9
|
Цитата:
Дом 11*11 м. Но я попросил чтобы с учётом тёплых полов 1 этажа посчитали. Если участок не ровнять то свая будет примерно на 1.2 м из земли торчать. Вот в истовые ещё и обвязку включили. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
По этим сваям тоже придется обвязку делать. А для выполнения обвязки нужно спец. мет. оголовки покупать. Это учтено в прайсе?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
ВЭД Регистрация: 07.09.2021
С-Пб
Сообщений: 9
|
Получил отчет по ИГИ.
Несущая способность сваи Fd определяется по формуле (7.8) SP_24.13330.2011? Если это малоэтажное строительство, тогда расчетное сопротивление грунта и другие коэффициенты берутся с учетом п.15? При е- 0.568, IL -0.51, получается R = 1433? fi 25-30? По формуле получается что свая С40.20 в моем грунте может нести нагрузку примерно 10 т. Или я не туда смотрю? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Вы еще у контор у которых заказывать будите спросите как они получают физико-механические характеристики грунта? по отбору проб НАРУШЕННОЙ или НЕНАРУШЕННОЙ структуры?
Если характеристики получили по образцам грунта нарушенной структуры, то эти характеристики взяты ориентировочно по снипу (а это плюс минут километр), в зависимости от типа грунта и его состояния которое можно определить и по нарушенной структуре. А прочностные и деформационные характеристики грунта, определяются лабораторными методами по пробам грунта ненарушенной структуры. Я бы такой инженерно-геологический отчет выкинул бы в унитаз (деньги на ветер), потому как достоверность значений характеристик настолько низкая, что велика вероятность недостоверных значений не в пользу запаса. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой? | Pirojok | Пожарная безопасность | 10 | 05.02.2021 18:51 |
Можно ли в двухэтажном 16 - квартирном доме обойтись без комнаты консьержа? | timirmaksimov | Архитектура | 3 | 25.01.2021 12:48 |
Можно ли автоматически, по данным экселе вставлять требуемое изображение в ворд? | Sanechek | Программирование | 14 | 31.01.2013 00:12 |
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. | Klo | Основания и фундаменты | 6 | 09.08.2011 18:05 |