Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай?
Обследование
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 5820
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
зависит от характеристик грунта.
Сваи - висячие работают по боковой поверхности, следовательно при выполнении подвала часть боковой поверхности не будет участвовать в передачи нагрузки от конструкций на грунт. Если суглинок "хороший" то заглубления в него на 3-4м. может и хватить. Нужно считать... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Теоретически: Внешняя поверхность котлована (по деревянной или стальной забирки) должна отстоять от боковой поверхности на расстоянии не менее L = 45град - ФИ/4, где ФИ - угол внутреннего трения грунтов прорезаемых сваей. См. схему СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" раздел 6, там картинка красивая))) в СП ее нет. Но это чисто теоретически при технологическом ненарушении этого массива грунта.
А делается все вручную, как в стесненных условиях. Бурение любым способом дырок и установка вертикальных стоек, поэтапная разработка яма с параллельной установкой, кусочками, забирки из доски или металлических листов и затяжек из металлопроката. Можно обойтись и без стоек - просто делать горизонтальные затяжки из проката (рамы) подкапывать-опускать, а за ними вставлять-подбивать доски. Гимора много.... Если просто яму копать - будет очень узкая траншея, а не подвал. Были бы чисто суглинки, было бы проще. Все это хозяйство потом не вытащить - пойдет в похоронку. В середине 90-х, в Красногорске (под Москвой) на ТИГИ-Кнауф (где гипсокартон и прочий порошок делают)мы так делали фундамент в работающем цеху под новую мельницу для гипса. Яма глубиной 8м, площадью 6х6м - от колонны до колонны. Фундаменты - колонны на кустовых сваях, почти вплотную. Но там Заказчик сознательно шел на риск. А у Вас тут самострой какой то.... Чертежей кинуть не могу - в те времена вручную все рисовали))). где то в архиве валяются. |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
Если в состав стены вводить сваи, то поверхность трения сваи останется только одна, получается несущая способность сильно снизится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
В том и дело: считать надо. В лучшем случае отделка потрещит.... А, так сейчас, для подобных работ есть всякий вещи: типа сваи-мега, задавливаемые под стойку. Когда арбат переделывали много таких ямок реконструкторы под их защитой накопали внутри старых фасадов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
На плане, я так понял Заказчик - это хозяин правой блок-секции таун-хауза? Курятник какой то)))). Тогда ему стоит объединиться с хозяином центральной секции и сделать единый подвал - подводка плиты под ростверк будет в этом случае идеальной. Иначе будет скандал....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? | Pho | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.04.2011 16:35 |