| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий

Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2016, 10:25 #1
Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте.
Считаю столбчатый фундамент. Первый грунт суглинок легкий с прослоями тяжелого имеет характеристики фи=21.4, С=30.3 кПа , Е=11.8 МПа. Второй слой суглинок легкий, пылеватый, насыщенный водой фи=18.2, С=21.7 кПа , Е=6.9 МПа.
При расчете осадки напряжения в пределах первого слоя. Надо ли еще какую проверку делать, так как второй грунт слабее первого? Подскажите, пожалуйста, где глянуть этот момент?
Из СП оснований:

----- добавлено через ~1 мин. -----
Надо ли считать по формуле СП мне или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф.png
Просмотров: 34
Размер:	26.7 Кб
ID:	165952  

Просмотров: 1003
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:32
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


То что Е меньше 7 МПа учли?
п. 5.6.41 СП 22.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:50
#3
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Учла
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:02
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Надо ли считать по формуле СП мне или нет?
Надо.Хотя, если не в пределах сжатой толщи, то можно и не считать в СП же написано.
Но для phi=18.2 думаю всё равно пройдёт.
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41