Вечер добрый!
Разрабатываем проект реконструкции АБК в Салехарде. Имеется существующий свайный фундамент с монолитным ростверком, холодное проветриваемое подполье. Грунты - вечная мерзлота начиная с 3.5-4 м (по геологии, твердомерзлый суглинок). Температура ВМГ -1.2. Принцип использования основания - I. Сваи бурозабивные d=0.3 м, l=10 м. По боковой поверхности 5 м мерзлоты. Проектировщиком заявлена несущая способность в 22.4 тс (расчета нет, только цифра на чертежах). Расчет был выполнен по старому СНиП 2.02.04-88. Считаю сам по СП 25.13330. Получилось 25.8 тс (расчет во вложении). Вроде бы все ок, но дьявол, как говорится, в деталях.
В старом снипе температурный коэф. принимался Yt=1..1.1 для сооружений и 0.8 для трубопроводов. В СП же он расчетный! Причем, как я понял, методика его расчета применима только для сооружений с холодным вентилируемым подпольем и линейный объектов! Считаю свой домик, получаю Yt=0.46. Т.е. больше половины НС съедает! Итого в сухом остатке имею порядка 26 тс, вместо 58 тс (как было бы при расчете по старому снипу). А требуется, чтобы 40 тс несла после реконструкции!
Тупо не учитывать Yt вроде как низя (написано, считай по обязательному приложению П).
Также имеются еще гаражные боксы с полом по грунту и низким ростверкам по тем же сваям (длинной только 6 м). Тоже вопрос, как учитывать Yt и надо ли? Несущие стены наружние. Посчитал глубину протаивания основания. Получилось порядка 4 м под наружними стенами. Т.е. порядка 2-2.5 м длинны сваи находятся в мерзлоте. Но при учете Yt=0.29 НС падает с 30 до 8.5 тс. Или здесь его не надо учитывать? Но на что ссылаться?
Подытожу:
1. Правильно ли считаю Yt при хододном подполье?
2. Если использовать термостабилизацию грунта (СОУ), нужно ли учитывать Yt в расчете?
3. При устройстве низкого ростверка и пола (утепленного) по грунту учитывается ли Yt? Если да, то как его считать?
4. Не совсем по теме, но можно ли устраивать буронабивные сваи в ВМГ при сохранении I принципа? Или все-таки пойдут только буроопускные?

Вложения
Тип файла: pdf НС_свай_АБК.pdf (151.0 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: pdf НС_свай_боксы.pdf (148.5 Кб, 153 просмотров)

Просмотров: 3834
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности сваи-стойки на полускальном грунте. aleks0105 Основания и фундаменты 3 31.07.2014 18:22
Расчет несущей способности сваи по ДБН la911 Основания и фундаменты 1 05.05.2014 20:06
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31