| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?

Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2021, 17:12 #1
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?
Pirojok
 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6

Доброго времени суток.
Задумал заказчик строить 4-х этажный жилой дом секционного типа на 32 квартиры и принципиально хочет лишь с одной лестничной клеткой. Площадь дома в границах внутренней части наружных стен 1-го этажа - 495 м2. От пола до пола 3м, 1-ый этаж на отм. 0.000, земля на отметке -0.600. Высота от земли до нижней части оконных проемов менее 12м. Расстояние от двери самой удаленной квартиры до перехода к лестнице типа Н1 11.9м.
План 1-го этажа на отм 0.000 приложил.
Что можно сделать в этом случае? может кто сталкивался с такой задачей, прошу помочь)
Просмотров: 3972
 
Непрочитано 05.02.2021, 11:32
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
План 1-го этажа на отм 0.000 приложил.
Плана нет в посте.
Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Расстояние от двери самой удаленной квартиры до перехода к лестнице типа Н1 11.9м.
Для 4-хэтажного дома незадымляемая лестница Н1 не требуется нормами, достаточно Л1.
Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?
Да.
Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Задумал заказчик строить 4-х этажный жилой дом секционного типа на 32 квартиры и принципиально хочет лишь с одной лестничной клеткой. Площадь дома в границах внутренней части наружных стен 1-го этажа - 495 м2.
С математикой всё нормально? Квартиры менее, чем по 15 м2? Проверьте подсчёт площади.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 11:41
#3
Pirojok


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение

С математикой всё нормально? Квартиры менее, чем по 15 м2? Проверьте подсчёт площади.
Так дом же 4-х этажный, на каждый этаж по 8 квартир)) на этаже 495 м2.

Сейчас вроде приложил файл.

Можно ли как-то ссылаться на определенный пункт СП по этому дому для 1-ой лестничной клетки.
Вложения
Тип файла: pdf 4-х этажный дом планы-Лист1.pdf (141.6 Кб, 42 просмотров)
Pirojok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 11:51
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Так дом же 4-х этажный, на каждый этаж по 8 квартир)) на этаже 495 м2.
Теперь я понял.
Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Можно ли как-то ссылаться на определенный пункт СП по этому дому для 1-ой лестничной клетки.
СП 1.13130.2020:
Цитата:
6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м2. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 12:04
#5
Pirojok


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6


DJo Frey, спасибо за ответ)
Pirojok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 12:23
1 | 1 #6
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Для 4-хэтажного дома незадымляемая лестница Н1 не требуется нормами, достаточно Л1.
Более того, при лестнице Н1 (а так же Н2 или Н3), применяется п. 7.2 СП 7.13130.2013:
Цитата:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками
gan75 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 14:12
#7
Pirojok


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Более того, при лестнице Н1 (а так же Н2 или Н3), применяется п. 7.2 СП 7.13130.2013:
Цитата:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками
Спасибо за ответ) я так понял в данном случае достаточно ограничиться лестницей Л1, но у меня еще есть вопрос по поводу путей эвакуации из СП 1.13130.2020:

6.1.8 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура) или выхода наружу (тамбура) следует принимать по таблице 3.

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе межквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 мСП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными перегородками 1-го типа), в лестничную клетку или в тамбур, ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или на лестничную клетку типа Н3, не должно превышать 12 м. При наличии оконного проема или системы противодымной вентиляции в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 3 как для тупикового коридора.

Этот пункт я так понял не относится к Л1)

Как будет правильнее вписать сюда лестницу?

приложил файл
(Л1) КРАСНАЯ линия - длина от удаленной двери квартиры до тамбура 16,7м
(Н1) ЗЕЛЕНАЯ линия - длина от удаленной двери квартиры до тамбура 19м

Подойдет ли вариант с лестничной клеткой Л1 и путем эвакуации КРАСНОЙ линией?
Вложения
Тип файла: pdf 4-х этажный пути эвакуации.pdf (117.7 Кб, 19 просмотров)
Pirojok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 14:46
1 | #8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Этот пункт я так понял не относится к Л1)
Относится. Л1 - это обычная лестничная клетка, не относящаяся к незадымляемым (Н1, Н2, Н3): http://www.consultant.ru/document/co...bf828a25175d0/
Тамбур при выходе из коридора в обычную лестничную клетку не нужен. Вот Ваш вариант:
Цитата:
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе межквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода ... в лестничную клетку
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 15:41
#9
Pirojok


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6


DJo Frey, спасибо за ответ!))
Pirojok вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 17:35
1 | #10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Пару размышлений о плане - 1) Зачем кухням балкон а комнатам нет? 2) Комнаты/спальни шириной около 2 м напрашиваются сразу дать план меблировки.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 18:51
#11
Pirojok


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Пару размышлений о плане - 1) Зачем кухням балкон а комнатам нет? 2) Комнаты/спальни шириной около 2 м напрашиваются сразу дать план меблировки.
Это вы хорошо подметили, над этими комнатами в 3-к квартире надо немного поработать) на данный момент 2,4м ширина, маловато конечно)

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Пару размышлений о плане - 1) Зачем кухням балкон а комнатам нет? 2) Комнаты/спальни шириной около 2 м напрашиваются сразу дать план меблировки.
Это вы хорошо подметили, над комнатами 3-х комнатной квартиры надо еще подумать) на данный момент ширина 2,4 , маловато будет)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2021 в 19:32.
Pirojok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем niusya Прочее. Архитектура и строительство 6 27.11.2014 10:12
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт Nikolay12 Архитектура 4 01.05.2014 09:38
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? will0812 Электроснабжение 1 21.02.2014 07:37
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30