| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.02.2021, 17:12 | #1 | |
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой?
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3972
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Плана нет в посте.
Цитата:
Цитата:
С математикой всё нормально? Квартиры менее, чем по 15 м2? Проверьте подсчёт площади.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
Сейчас вроде приложил файл. Можно ли как-то ссылаться на определенный пункт СП по этому дому для 1-ой лестничной клетки. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Теперь я понял.
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
6.1.8 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура) или выхода наружу (тамбура) следует принимать по таблице 3. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе межквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 мСП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными перегородками 1-го типа), в лестничную клетку или в тамбур, ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или на лестничную клетку типа Н3, не должно превышать 12 м. При наличии оконного проема или системы противодымной вентиляции в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 3 как для тупикового коридора. Этот пункт я так понял не относится к Л1) Как будет правильнее вписать сюда лестницу? приложил файл (Л1) КРАСНАЯ линия - длина от удаленной двери квартиры до тамбура 16,7м (Н1) ЗЕЛЕНАЯ линия - длина от удаленной двери квартиры до тамбура 19м Подойдет ли вариант с лестничной клеткой Л1 и путем эвакуации КРАСНОЙ линией? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Относится. Л1 - это обычная лестничная клетка, не относящаяся к незадымляемым (Н1, Н2, Н3): http://www.consultant.ru/document/co...bf828a25175d0/
Тамбур при выходе из коридора в обычную лестничную клетку не нужен. Вот Ваш вариант:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 6
|
Цитата:
Это вы хорошо подметили, над комнатами 3-х комнатной квартиры надо еще подумать) на данный момент ширина 2,4 , маловато будет) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2021 в 19:32. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.11.2014 10:12 |
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт | Nikolay12 | Архитектура | 4 | 01.05.2014 09:38 |
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? | will0812 | Электроснабжение | 1 | 21.02.2014 07:37 |
Пространство под лестничной клеткой Н1 | casemsot | Архитектура | 3 | 30.03.2010 17:30 |