Непрочитано 14.02.2021, 10:42
Горизонтальная составляющая снеговой нагрузки на скатную кровлю в ВеСТ
Святослав_
 
Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341

Добрый день, коллеги.
Решил тут перепроверить некоторые свои сомнения по поводу расчета снеговых нагрузок в сателлите ВЕсТ. А именно, решил уточнить, как ВЕсТ выдает результат нагрузки: уже готовый перемноженный на косинус угла кровли, или "в чистом виде", где его нужно умножать самому.
Исходя из того факта, что в исходных данных требуется этот угол уклона указать, я был уверен, что ВЕсТ считает уже готовую нагрузку, то есть сам все перемножает и выдает только горизонтальную составляющую.
Я взял одно и то же здание со скатной и плоской кровлей и решил сравнить. Честно говоря, результат меня ввел в ступор. Оказалось, что все вообще наоборот. И не так и не сяк.
Приведу пример:
1. Здание 10х10х10 с уклоном кровли 35 градусов

2. Здание 10х10х10 с уклоном кровли 0 градусов


Выходит, что при прочих равных, нагрузка на плоскую кровлю меньше? И меньше ровно на произведение косинуса угла.
0,196 х cos(35) = 0.61

Я бы уверен, что ВЕсТ считает ровно наоборот. Нагрузка на скатную кровлю должна уменьшаться с увеличением угла ската. Это только у меня так или у всех?
Просмотров: 9948
 
Непрочитано 20.02.2021, 16:09
| 1 #21
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Доску наклонили под 45 градусов. Чему равна величина S0?
- в условиях земной гравитации такой-же и останется - 50кг/м. Но при выравнивании координатных осей параллельно доске разложится на 2 компонента: вертикальный 50*0,707 и горизонтальный 50*0,707, по-этому стропила и считаются сжато-изогнутыми элементами, есть отдельно и сжатие и изгиб.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 17:50
#22
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
зачет по манипуляциям, логика железная как в анекдоте про 28 танков в 7 рот по 13 штук
Начните с разбивки 100 килограммового параллелепипеда с основанием 1м*1м и высотой 0,333м
на параллелепипеды той же высоты но меньшего основания.
Например 100шт. по 1кг с основаниями 1дм*1дм
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 17:58
| 1 #23
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
С этим никто не спорит.
Я понял Вашу мысль про размазывание с горизонтальной плоскости на плоскость под углом.
Опять же, для примера, пусть высота снежного слоя равна h, при которой снеговая нагрузка составляет 100кг/м2 для горизонтальной плоскости.
Для наклонной плоскости высота снежного слоя тоже ведь будет h относительно горизонта (не будем рассматривать перенос, сдувание и т.д.).
Соответственно нагрузка от снега будет также 100кг/м2. И снег будет лежат равномерно по всей наклонной плоскости.
Или я ошибаюсь?
Накройте условно всю кровлю пластиной и вырежете над скатом кровли квадрат, размерами 1х1м.
При любом угле наклона кровли в это отверстие выпадет одинаковое количество снега.
Если угол наклона кровли равен 0, то и снега на кровле будет 100%.
Если кровля будет под углом, например 45 градусов, то снега на скате будет на 1/cos(a)=1/0.707=1.41 меньше, но и длина стропил под отверстием будет больше на 1.41, это и называется проективной нагрузкой.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 18:08
#24
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
логика железная как в анекдоте про 28 танков в 7 рот по 13 штук
Старался как мог.
В любом случае спасибо, разобрался в своих заблуждениях.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 02:59
| 1 #25
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Обсуждаемый здесь вопрос относится к 1 курсу обучения даже в техникуме технического (строительного) профиля.
Не пойму: О каких, в таком случае, железобетонных конструкциях ( и далее по списку учебной программы для ПГС) можно вести разговор на сайте, не зная элементарных основ?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоская система распределенных сил.jpg
Просмотров: 119
Размер:	18.1 Кб
ID:	234733  
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 11:15
#26
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Никаких горизонтальных составляющих, никаких распоров.
Меня учили - сила тяжести действует вертикально вниз.
От снеговой нагрузки нет распора?
Ну хорошо.

Последний раз редактировалось Святослав_, 21.02.2021 в 11:34.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 11:53
| 1 #27
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
От снеговой нагрузки нет распора?
Распор - это не свойство нагрузки. Распор - это свойство конструкции. Распор - это когда от вертикальной нагрузки возникают горизонтальные опорные реакции. В некоторых конструкциях эти реакции получаются в разы больше, чем нагрузка, которая их вызвала (например, если в стропильной ферме не поставить стойки, или расставить их неудачно).

А синусы с косинусами - это проекции на наклонную ось стержня. С точки зрения сопромата правильно разложить нагрузку на проекции, и делать расчет на изгиб со сжатием. А с точки зрения инженера при малых уклонах проекция вдоль стержня слишком мала, чтобы дать сколько-нибудь существенные напряжения сжатия, и ее игнорируют. А если вместо длины стропильной ноги взять ее горизонтальную проекцию, то и в расчете моментов косинусы по дороге сократятся. То есть проще нагрузку брать по горизонтальной проекции, и длину стропил тоже, тогда косинусы вообще не нужны.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 12:19
| 1 #28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
От снеговой нагрузки нет распора?
Откуда возьмётся распор в двухопорном стропиле, например? Вот на этой же картинке нарисуйте опорные реакции при условии, что стропило оперто сверху и снизу. Уточнение - опёрто на горизонтальные площадки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 12:31
#29
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Да я понимаю, что такое распор и чем реакция отличается от силы тяжести. И тема-то возникла именно в связи с тем, что из-за того что у меня в Екселе вбита формула из нового СП, а SCAD считает по старой. Решил сравнить и не получилось. Разобрался. На этом казалось бы все.
Я не понял зачем комментарий про силу тяжести. При чем тут она? А сила реакции опоры перпендикулярно опоре всегда направлена. 8-й класс вроде. И что с того? Ту же про конкретную снеговую нагрузку тема, а не про сферического коня в вакууме. Составляющих нет, есть только сила тяжести. Ага. Конечно. На нее считать и будем. Стоишь ты (100кг весом) на доске посередине и давишь на опоры вертикально по 50 килограмм на каждую. Поднимаем одну опору на 45 градусов и о чудо, нагрузка стала меньше почти в два раза. Энергия ушла в астрал. Распора нет. Распор от какой-то другой нагрузки появляется. Да. Я знаю, что есть безраспорные (условно) системы и это просто их характеристика, но я сейчас про частный случай говорю. У меня ЕСТЬ распор и он ох как зависит от снеговой. А по контексту можно понять обратное. Странная тема в целом какая-то.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Откуда возьмётся распор в двухопорном стропиле, например? Вот на этой же картинке нарисуйте опорные реакции при условии, что стропило оперто сверху и снизу. Уточнение - опёрто на горизонтальные площадки.
Выше ответ.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 12:36
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
онкретную снеговую нагрузку тема, а не про сферического коня в вакууме. Составляющих нет, есть только сила тяжести. Ага. Конечно. На нее считать и будем. Стоишь ты (100кг весом) на доске посередине и давишь на опоры вертикально по 50 килограмм на каждую. Поднимаем одну опору на 45 градусов и о чудо, нагрузка стала меньше почти в два раза.
Принципиально неверный подход, про который уже говорили в теме, пытаться проецировать сосредоточенную нагрузку как снеговую. Берём не стропило, а лист квадратный, метр на метр. Один лист кладем на землю горизонтально, второй - под углом 60 градусов, третий - под углом 90 градусов. Начинаем укладывать бетон, толщиной 1 метр. Вопрос - на какой из листов будет приходиться полный вес куба бетона, на какой - половина, а на какой - вообще не будет веса бетона?.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 12:49
#31
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


О, господи
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 13:11
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


У автора проблемы с работой/обработкой распределенных нагрузок. Шуруп с плоским шлицем не открутить крестообразной отверткой.

автору на всякий случай
на картинках #15 и #26 суть одна и та же
источником снеговой нагрузки является сила тяжести..
Если чета непонятно погоняйте схемки/балки в SCADе. Программка сертифицированная.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 13:25
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ТС, уточните, остался ли вопрос, и в чем он.
... По последним постам я уже ничего не понимаю
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 13:36
#34
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ТС, уточните, остался ли вопрос, и в чем он.
... По последним постам я уже ничего не понимаю
У меня нет) Последние посты вообще отдельно живут) Я вопрос давно закрыл. Мне интересен был только ВеСТ. Больше ничего.
Потом стали определять какие у меня проблемы и где)))) хотя в вроде бы больше ничего не спрашивал. Объяснять что такое сила тяжести и как она во всем замешана.
Ну развлекаются ребята) Спасибо всем за помощь)
П.С. У меня в расчете примитивная трехшарнирная арка без затяжки (распорная конструкция). Я всего лишь хотел проверить ручную сборку нагрузок со скадовской) Но мне упорно пытаются доказать что распора у меня нет) ну точнее, что это всего лишь последствия работы силы тяжести на наклонную поверхность в частном случае. (будто я писал обратное). Приводят в пример наслонные стропила, где распора нет и просят посмотреть распор там) Погонять в скаде схемы). Зачем? Я не знаю. Тема живет сама по себе.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 13:55
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
трехшарнирная арка без затяжки
Для арок немного другая схема, нежели чем прикрепленная в шапке (см. Б2 сп20)
Тут как раз проще определить снеговую "вручную"))

----- добавлено через 53 сек. -----
... Но в скаде тоже есть схема со сводчатым покрытием
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.02.2021, 14:01
#36
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Потом стали определять какие у меня проблемы и где
- вам бы вопрос оформить правильно нужно было - какие горизонтальные составляющие вы на плоской кровле ищете - "что ВЕсТ считает уже готовую нагрузку, то есть сам все перемножает и выдает только горизонтальную составляющую. Я взял одно и то же здание со скатной и плоской кровлей и решил сравнить.?"
Вот форумчане и испугались , вдруг вы крышу какого-нибудь аквапарка проектируете.
Если у вас вопросы к ВЕСТу и он лицензионный, то лучше у его разрабов спросить как он считает(зря что-ли денег им платили), а если не лицензионный, то сами решайте как быть.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 14:02
#37
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для арок немного другая схема, нежели чем прикрепленная в шапке (см. Б2 сп20)
Тут как раз проще определить снеговую "вручную"))

----- добавлено через 53 сек. -----
... Но в скаде тоже есть схема со сводчатым покрытием
Уточню. Треугольная трехшарнирная арка) Висячие стропила.)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- вам бы вопрос оформить правильно нужно было - какие горизонтальные составляющие вы на плоской кровле ищете - "что ВЕсТ считает уже готовую нагрузку, то есть сам все перемножает и выдает только горизонтальную составляющую. Я взял одно и то же здание со скатной и плоской кровлей и решил сравнить.?"
Вот форумчане и испугались , вдруг вы крышу какого-нибудь аквапарка проектируете.
Да вот я тоже понял, что неверно сформулировал, что конкретно ищу. Все нормально ВЕсТ считает. Это я недосмотрел, что он уже устарел.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 14:55
#38
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Распор - это не свойство нагрузки. Распор - это свойство конструкции. Распор - это когда от вертикальной нагрузки возникают горизонтальные опорные реакции. В некоторых конструкциях эти реакции получаются в разы больше, чем нагрузка, которая их вызвала (например, если в стропильной ферме не поставить стойки, или расставить их неудачно).
Здесь путают два абсолютно разных понятия: внешней нагрузки и распределение внутренних усилий в элементе...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2021, 15:20
#39
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Здесь путают два абсолютно разных понятия: внешней нагрузки и распределение внутренних усилий в элементе...
У нас в школе был предмет "автодело". В старших классах на уроках труда мы разбирали устройство грузового автомобиля. Всегда вспоминаю, как учитель нас поправлял. К примеру:
- Святослав, куда крутящий момент передается с оси автомобиля?
- На колесо
- НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ. Он передается на БОЛТЫЫЫЫ, с болтов на поворотную цапфу, с нее снова на болты и ........ только потом на колесо. А не сразу.

Вот тут тоже самое. Уже смешно даже. Решил упростить себе на голову и написать, что снеговая нагрузка дает распор, ай ай ай. Что ж я наделал. Она же не дает распор. Не в каждой системе он есть. Сила тяжести раскладывается на две составляющие, одна перпендикулярно стропилам, другая вдоль. Одна дает поперечную силу и момент, вторая продольную.

И только ПОТОООООООООМ, если конструктивная схема подразумевает распор, он появится.
А ты откручиваешь саморез под крестовую отвертку шлицевой. Как ты смеешь еще и про железобетон говорить)
Спасибо)
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2021, 18:21
#40
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


блин ......
в #7 наводящий вопрос
в предпоследних постах есть нестыковки

----- добавлено через ~3 мин. -----
Святослав_ в #39 картинке почему к горизонтальной красной силе/реакции не указал =0 ?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Горизонтальная составляющая снеговой нагрузки на скатную кровлю в ВеСТ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое значение снеговой нагрузки? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 14 17.05.2019 14:09
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01