23.09.2021, 07:01 | #1 | |
Является ли грунт суглинок с показателем пластичности 0,37 водоупором и нужен ли дренаж по котловану?
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 1959
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Тут и изысканий не надо, а просто в табличку посмотреть - подобным вся макулатура подземно-строительная засеяна. На ящик пива спор, ставлю, что далеко она не уйдет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Часто УГВ под суглинками бывает или в их слое, что вроде о неком движении воды в них свидетельствует. Водоотвод от/из котлована с этим не очень связан, осадки никто не отменял. Да и техногенные верховодки бывают.
Тут посмотрите https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21343 |
|||
|
||||
Цитата:
Я прежде всего смотрел на коэфф. пористости. И вообще, на мой взгляд, после организации благоустройства и ливневки, количество воды, которое будет попадать под подушку фунд. плиты, будет минимально. Смущает только то, что, по заверениям геологов, рядом бъет какой-то ручеёк.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Прогноз уровня грунтовых вод вроде за геологами. Обычно они не стесняются запугать всяким. Ну и по ситуации Вам виднее, неужели нет рядышком аналогов для изучения?
Вот моя пятиэтажка на суглинках стоит. Поверхностный водоотвод отвратный, в яме все, сток отсутствует, как и ливнёвка, потоп на тротуарах после дождей. Все впитывается, подвалы сухие. Топит лишь при прорыве коммуникаций. Целые микрорайоны такие. Оно конечно суглинки разные бывают, но все же. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли дренаж при данных геологических условиях? | Dmi808 | Основания и фундаменты | 4 | 04.02.2020 09:06 |
Является ли сертификат соответствия документом о качестве материалов для оформления АОСР или нужен другой документ о качестве? | Toxa_KZ | Технология и организация строительства | 15 | 20.01.2018 09:59 |
Нужен ли дренаж в подпорной стене | SemenK | Основания и фундаменты | 6 | 13.04.2016 12:45 |
Какой грунт является водоупором? | Alex171 | Основания и фундаменты | 19 | 31.08.2015 11:06 |