| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2021, 15:39
Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Прошу помощи в расчете ростверка на продавливание. Фундамент трехсвайный, ростверк толщиной 600 мм. Сейчас застрял на построении контура продавливания. Расчет выполняю по пособию по свайным ростверкам. Ограничения для контура продавливания: угол не менее 45 и не более 0.4*h0. Сейчас получился такой контур, как во вложении. Подскажите, верно ли будет считать по такому контуру?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 546
Размер:	59.3 Кб
ID:	241919  

Просмотров: 14201
 
Непрочитано 21.10.2021, 23:56
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Нет подстаканника, никак не учитывается, альфа=1
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 00:06
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Коэфф. альфа, учитывает частичную передачу усилия через стакан. А в монолитном подколоннике нет стакана)
Надо считать по сп 63. В РФ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:23
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо считать по сп 63. В РФ.
В чём проблема.
Основа выражение (8.57) и вперед.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:26
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Проблема в численной разнице не в запас 10-20%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:28
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Разнице чего относительно чего?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:36
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Основа выражение (8.57) и вперед.
ну да. В старом СНиПе стоял коэффициент 0,6 к минимальной прочности бетона, поэтому грань продавливания наклоняли под углом на менее 0,6/1,5=0,4h0
Сейчас 0,5/1,5=0,33h0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:45
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Дело в том, что по исследованиям (испытаниям -на их основе и создано пособие) разрушение не происходило, если грани свай заходили на контур пятна, создающего нагрузку давления, более 5 см. В других случаях наблюдался процесс, которых обозвали продавливание. По сему лучше рассматривать любой контур, если наклон прирамиды менее 0,33ho, при этом бетон более коэф-та 2,5 не применять.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:13
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Разнице чего относительно чего?
Между продавливанием по пособию и по СП 63 разница 10-20% по продавливанию. По СП 63 жёстче. И сам СП 63 даёт отклонения до +-30% от реальности в редких случаях (вроде бы кроме обычных тонких плит перекрытий). Offtop: Может быть здесь именно такой случай, когда и СП 63 не хватит, если бы не запас в нормах на материал и нагрузки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:25
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Между продавливанием по пособию и по СП 63 разница 10-20% по продавливанию. По СП 63 жёстче.
Ну по СП 63 я ростверки не считал, т.е. не было на практике случая, когда ростверк мог называться "плитой", что-то не было некомпактных свайных кустов с малыми толщинами ростверка, чтобы его подтянуть к методе плоского элемента по СП 63. По сему сказать ничего не могу.
Метода учета моментов по Пособию - она же приближенная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:35
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: SergeyKonstr, так у нас в РФ одна методика. Заменившая советскую.
Можно спорить что такое подошва ростверка - плита или не плита. У вас есть аргументы, что не плита ? А если вы победите в этом споре, то где ваш СТУ на расчёт продавливания для не плит ? Тем более, что спор будет не в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:06
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Да чем она другая от предыдущей советской? Изменили коэф-ты, да и всё.
Чё спорить о плите? Я беру по п. 5.1.10 СП 430....
СТУ у меня нет никакого.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тем более, что спор будет не в запас.
Да я и не хочу спорить. Уже много зданий построено.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:14
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Уже много зданий построено.
Не сдавайтесь. Вы можете атаковать во всех направлениях.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:57
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер
Раз характер вероятностный, то и замкнутый тоже надо посчитать.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию
Если грань не будет сопротивляться, то она и продавится.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Форма контура имеет малое влияние на результат
Странное заявление.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дело в том, что по исследованиям (испытаниям -на их основе и создано пособие) разрушение не происходило, если грани свай заходили на контур пятна, создающего нагрузку давления, более 5 см. В других случаях наблюдался процесс, которых обозвали продавливание. По сему лучше рассматривать любой контур, если наклон прирамиды менее 0,33ho, при этом бетон более коэф-та 2,5 не применять.
Буду благодарен, если расскажете подробности или дадите ссылку на результаты исследований
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И сам СП 63 даёт отклонения до +-30% от реальности
Если можно факты.
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Расчет СП на продавливание - очередной условный расчет, весьма похожий на расчет угловых сварных швов на условный срез.
Как быть, например при определении предельного момента, если грани призмы наклонены под разными углами и имеют разное сопротивление?
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.

Во вложении один из вариантов призмы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Призма.jpg
Просмотров: 49
Размер:	44.5 Кб
ID:	241994  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.10.2021 в 21:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 23:03
#34
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Теперь самая интересная задача, понять по какой методике считать и какими формулами пользоваться) задача действительно интересная, и примеров не находил
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 23:22
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Странное заявление.
В частности ваша большая шестигранная форма со скошенными гранями пирамиды не влияет на прочность ростверка по продавливанию колонной. Вообще 0 влияния. Как было 0,7 так и осталось. Потому что она у вас более прочная, чем может быть по СП.
Влияет вот форма П или О. Это да. И сильно.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если можно факты.
На ютубе была лекция вроде бы от скада. Если увижу, скину.
Для ряда редких случаев по СП 63 перегруз до 30% не в запас. Сейчас учёные перерабатывают формулы. Будет больше коэффициентов, наверное.
Видимо истоки отсюда
Цитата:
Материалы статьи взяты из диссертации Болгова А. Н. «Работа узлов сопряжения колонн из высокопрочного бетона с перекрытием в монолитных зданиях с рамно-связевой системой».
В диссертации [1] автор указывает на следующее: «Последние экспериментальные данные о работе плит перекрытия из высокопрочных бетонов на продавливание показывают, что модель, принятая в отечественных нормах проектирования завышает фактическую несущую способность и требует корректировки.
https://конструируем.рф/?p=1097

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Нет в СП, нет в расчёте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Расчет СП на продавливание - очередной условный расчет, весьма похожий на расчет угловых сварных швов на условный срез.
Как быть, например при определении предельного момента, если грани призмы наклонены под разными углами и имеют разное сопротивление?
Считать по СП.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.
В чём трудности ? Никаких проблем. Всё по СП 63.

Трудно было калькулятор писать. А там можно восьмигранник посчитать. И даже ваш шестигранник. И даже это всё с учётом огнестойкости. Вы вручную это через 2 недели посчитаете минимум. А скаду арбат свой дописывать лет 10 судя по их темпам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 01:27
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В частности ваша большая шестигранная форма со скошенными гранями пирамиды не влияет на прочность ростверка по продавливанию колонной. Вообще 0 влияния. Как было 0,7 так и осталось. Потому что она у вас более прочная, чем может быть по СП.
Влияет вот форма П или О. Это да. И сильно.
Анализируем сопротивление N. сумма Li*Ki*R, где Li - длина прямого участка средней линии, см, Ki =h0/сi <=2.5, h0=54 см
П образная призма. 2.5*300R+(54/40)*80R=858R,
где 300 см - суммарная длина вертикальных отрезков на чертеже, 80 см - длина горизонтальнго отрезка. Итого периметр = 300+80=380 см
6-угольная 2.5*121R+(54/40)*114R+162R=621R,
где 121 см - суммарная длина наклонных отрезков, 114 см - длина нижнего горизонтального участка, 162 см - суммарная длина вертикальных и верхнего горизонтального отрезков. Итого периметр 121+114+162=397 см
Эксцентриситет N для П-образного сечения ~ 9см, 6-угольного ~ 4 см. Ввиду малости можно пренебречь.
Вывод. Расчетная площадь среза - практически одинакова, а несущая способность на N у П-образного контура в 858/612=1,4 раза больше чем у 6-угольного.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Нет в СП, нет в расчёте.
Значит Ваш расчет для проверки ростверков не годится. По СП две сваи почти полностью, а третья на ~15 см попадают в контур призмы продавливания и уравновешивают внешние нагрузки - значит продавливание отсутствует.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Теперь самая интересная задача, понять по какой методике считать и какими формулами пользоваться
По старому пособию для ростверков. Методика надежная.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В чём трудности ? Никаких проблем. Всё по СП 63.
Это, если читать между строк и подходить очень творчески.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 01:33.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 01:52
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вывод. Расчетная площадь среза - практически одинакова, а несущая способность на N у П-образного контура в 858/612=1,4 раза больше чем у 6-угольного.
Оставляя моё внутреннее несогласие и партизанство. Как это вообще теоретически возможно ? Вы шутите ?

Вы спорите с какой целью ? Выявить истину ? Я на это убил достаточно времени, чтобы понимать что делаю. Но так и не понял. Характеристики простейших контуров сошлись с СП 63. Недавно ещё одна тема была где кто-то контур считал.
В калькуляторе есть "ручные" отчёты по всем расчётам. Чуть ниже красивых кнопок. Из магического там только характеристики контура и огнестойкость (кстати, она очень спорная, тут согласен).
Как пользоваться калькулятором, хотите научу в личке ? Я его действительно непопулярно написал. Каюсь. Сам бывает забываю что куда жать.

Да. В калькуляторе ещё есть ошибка в запас прочности, которую просто поленился убрать. То ли про ограничение моментов, то ли эксцентриситет, что его где-то не надо применять, то ли что-то похожее. Уже и забыл. Вспомню, надо будет выделить это место. Кстати. Ошибка простая и связана с простым ограничением чего-то.
Может быть даже исправлял её. Не помню уже.
То ли арматуру где-то не учитываю или ограничиваю...
По этому поводу, да. Вот можно спорить.
Ошибку можно было найти, если просто пробежаться глазами по строкам отчёта и сравнить с правилами СП 63.
Ошибка была связана с тем, что мне было стрёмно делать строго по СП 63. Наверное где-то в арматуре всё-таки...
Может быть что-то с эксцентриситетом от арматуры...
Если вспомню, то выложу.
Очень просто найти ошибку, если сравнить с другим калькулятором с отчётом.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это, если читать между строк и подходить очень творчески.
?
Никакого творчества. Строгое, относительно, следование нормам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 02:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 07:48
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.
думаю, что для 3-свайного ростверка будет достаточно проверить продавливание угловой сваей и не искать возможные контуры продавливания колонной. Если сваи по отдельности не продавливают, то колонна сделать этого не сможет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 08:35
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Нужно не только на продавливание, но и на поперечную силу проверить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 09:25
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как это вообще теоретически возможно
Так, все расписано. Очень просто - все дело в наклоне граней (h0/c). В П-образном контуре грани круче, чем в 6-угольном.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никакого творчества. Строгое, относительно, следование нормам
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
думаю, что для 3-свайного ростверка будет достаточно проверить продавливание угловой сваей
В большинстве случаев - да. Вопрос больше теоретический. Или для нестандартного случая - широко расставлены сваи, тонкая плита (например ~ 300 мм , малое сечение колонны.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нужно не только на продавливание, но и на поперечную силу проверить.
В данном случае это одно и то же.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если сваи по отдельности не продавливают, то колонна сделать этого не сможет.
Посыл не верный.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка massha Железобетонные конструкции 7 07.10.2013 09:40
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48