Непрочитано 21.10.2021, 13:08 #1
Что делать с основанием из размягчаемого известняка-ракушечника
vlkonst
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 8

Здравствуйте!
Прошу помочь советом. Проектируется 12 этажное монолитное каркасное здание с фундаментной плитой. По геологии имеются следующие грунты: техногенный насыпной грунт мощностью до 5м, ниже расположен суглинок мягкопластичный мощн.4м, Е=12Мпа ( является основанием фундаментной плиты), далее известняк-ракушечник очень низкой прочности, размягчаемый мощн. 6м, Rсж=0.77Мпа, коэффициент размягчения К=0.32. И ниже Глина тугопластичная разед. мощн. до 6м, Е=13Мпа. В проекте насыпной слой удаляется и предусматривается подал. Вопрос в том что делать с известняком-ракушечником, пройти его сваями в пробуренные скважины, что слишком многодельно и дорого, или достаточно проверить известняк на действующие нагрузки и сравнить напряжения с Rсж. Вопрос еще и в том, какой у него модуль деформации при расчете на осадки и нужно ли известняк учитывать в расчете на осадки в данном случае?
Просмотров: 1277
 
Непрочитано 21.10.2021, 13:28
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: Заранее очень сильно рекомендую ни в коем случае не делать сваи, а обойтись уширенной сплошной плитой по тощему бетону толщиной порядка 400 мм.
Е обводнённого известняка, предполагаю, будет в районе 20-25 МПа.
Формально по СП 22 граница сжимаемой толщи до скалы, а осадка = 0 мм.
Фактически желательно считать осадку считая слой скалы фундаментом. Получится давление менее 120 кПа и до 40 мм осадки. В КРОСС заносить именно такую геологию. То есть делать 2 схемы, вторую на глине в запас армирования. Но тогда у вас не хватит глубины скважин. В общем думайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 10:35 Что делать с основанием из размягченного известняка-ракушечника
#3
vlkonst


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 8


Спасибо, Tyhig! Очень помогли.
vlkonst вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:51
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Заранее очень сильно рекомендую ни в коем случае не делать сваи, а обойтись уширенной сплошной плитой по тощему бетону толщиной порядка 400 мм.
Для 12-ти этажного монолитного здания обойтись плитой 400мм???
Ты серьезно?
Вот так, сходу, взял и посоветовал))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 11:09
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: Это толщина тощего бетона бетонной подготовки 400 мм. Исходя из глубины лунок от БВР и их шага. Вряд ли скала ровная.
Извините, криво написал.
Толщину фундаментной плиты лучше рассматривать по расчёту, но от 800 мм. Я бы там ещё стеновую систему предусмотрел в подвале. Мало ли трещины в скале.

Сейчас подумал, что есть малый, но шанс, что скала ровная и бвр не надо. Я бы тогда всё равно бы бетонную подготовку использовал. 200 мм хотя бы.
Из-за кривизны скалы и против замачивания.
И откапывать участками по 10х10 м делая ФПм за неделю, против подъёма дна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2021 в 11:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 11:46
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


А в чем проблема известняка? Опереть сваи на него и все
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с основанием из размягчаемого известняка-ракушечника

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? Romanaum Прочее. Программное обеспечение 9 12.06.2020 19:08
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? Wertgan Профессии и трудовые отношения 50 10.04.2020 07:02
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57