| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2013, 10:29
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
РСН 1 - Z 1 этаж.jpg
РСН 1 - Z ФП.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
РСН 2 - Z ФП.jpg
РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
РСН 3 - Z 1 этаж.jpg
РСН 3 - Z ФП.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
РСН 4 - Z 1 этаж.jpg
РСН 4 - Z ФП.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
РСН 1 - Z С1.jpg

Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Миниатюры

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скважина и грунты.jpg
Просмотров: 645
Размер:	152.0 Кб
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 191
Размер:	183.0 Кб
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 103
Размер:	149.4 Кб
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	176.2 Кб
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 81
Размер:	179.9 Кб
ID:	101265  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 61
Размер:	160.3 Кб
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	174.2 Кб
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 86
Размер:	174.1 Кб
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 63
Размер:	190.8 Кб
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 67
Размер:	173.0 Кб
ID:	101270  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 54
Размер:	159.9 Кб
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 69
Размер:	172.3 Кб
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 79
Размер:	187.3 Кб
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	187.5 Кб
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 72
Размер:	156.8 Кб
ID:	101275  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	177.5 Кб
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 88
Размер:	180.8 Кб
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	203.5 Кб
ID:	101278  


Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Просмотров: 48089
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:16
#161
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Чтоб получить эти цифры на картинках, комп не нужен. На пальцах и промокашке - достовернее.
И классически перегружена периферия. Вам же посоветовали расширить плиту и поддержать
края контрфорсами.

Господи, какая все это лажовина!
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:37
#162
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
После института не бросаются на амбразуры реальных проектов в одиночку, а учатся под крылом сколько-то опытного инженера или организации.
Только в последнее время опытных товарищей или контор где могут, а самое главное захотят научить все меньше. Инженер не плесень на пустом месте не заводится. Вы бы помогли товарищу а не лекции читали. Давить инициативных людей которые хотят что то делать каждый гаразд, а помочь молодому, да в ущерб своему времени и интересам желающих практически нет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:48
#163
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись).
Именно "опыта" - как выслугу лет. Такие потом становятся номинально главспецами, ведущими и иже с ними.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
это не наше дело, правда ведь?
Наше, как цехового общества. Или в итоге получим "иванов не помнящих родства" (окончательную утрату инжерной школы).
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Вы бы помогли товарищу а не лекции читали. Давить инициативных людей которые хотят что то делать каждый гаразд, а помочь молодому, да в ущерб своему времени и интересам желающих практически нет.
Когда вижу, что в коня корм - помогаю. Я помогал на форуме - не дадут соврать. А тут не инциативность, а самонадеяность. Есть желание помочь ТС? Так помогите, кто же мешает.
P.S. Критика - тоже помощь. Острая критика иным помогает остудить пыл и остановиться для размышлений.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 15:58. Причина: орфография
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:51
#164
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Offtop: В нашем городе конструкторов можно сосчитать на пальцах всех конечностей (и то им уже за 50 в основном), а молодых на пальцах одной руки. Если мне это интересно, отступать не собираюсь.

Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Что дала Лира, то есть.

А есть обходной вариант, без контрфорсных балок? Они же служат как я понимаю, от горизонтальных перемещений (как я понимаю они снизу плиты осуществляются, засыпаются, и ФП заливается), но нужно наверное залить таким образом чтобы все совместно работало, но как показали рассказы опытных инженеров, что на стройке осуществить совместную работу плиты и балок довольно таки тяжко, и получается что нужно делать в более простом виде, мне лично по одному объекту 1 прораб названивал раза 3, по поводу лестницы, как да что там делать, и не исключено что там подобные люди будут, хоть и здание высокое ответственное.

Последний раз редактировалось erikbond, 22.04.2013 в 16:04.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:02
#165
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А тут не инциативность, а самонадеяность.
Был бы человек самонадеянный, сделал бы сам и советов не спрашивал.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Критика - тоже помощь.
Только надо добавить конструктивная, а не б...я, пи...дец все пропало, куда вы со своим рылом лезете.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:08
#166
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да, как то изополя получились я бы сказал академически правильными! Erikbond, ветер учтен? Напряжения в принципе соответствуют началу темы - 4,4 кг/см2, как моделировали основание? Какой коэффициент постели принимали? Ручной расчет какое расчетное сопротивление грунта дал?
Erikbond! Какие балки снизу? Сверху! Я же вам ссылку дал на рис. 5.2 г СП 50-102-2003! Ребра служат не от горизонтали! Они придают жесткость плите - перераспределяют моменты по плите! Дают устойчивость стенам подвала!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:09
#167
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Что дала Лира, то есть.
Не делайте (не размышляйте) так никогда.
Обоснуйте принятый 3-ий метод расчета осадки в ЛИРЕ-ГРУНТ.
Метод основан на увеличении с глубиной модуля деформации грунта. Вы знаете, какое значение его нужно увеличивать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:13
#168
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А какой коэффициент соотношения давлений принят 0.2 или 0.5. Большая глубина еще как то лезет в бытовое понимание - высоко вода, из за взвешивающего действия воды. А вот осадка действительно маленькая.

Последний раз редактировалось Sacha 63, 22.04.2013 в 16:45.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:14
#169
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Только надо добавить конструктивная, а не б...я, пи...дец все пропало, куда вы со своим рылом лезете.
Я так понимаю, что чукча (Вы) не читатель, чукча - писатель? Перечитайте тему внимательно и после этого скажите, что я с самого начала критиковал только эмоционально, без указания пробелов...
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Был бы человек самонадеянный
Это так, один из звоночков.
P.S. Sacha 63, а Вашу помощь страждущему дождемся? Или будете только его адвокатом?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:18
#170
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вашу помощь страждущему дождемся? Или будете только его адвокатом?
Нет.Адвокатом.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 16:46
#171
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да, как то изополя получились я бы сказал академически правильными! Erikbond, ветер учтен? Напряжения в принципе соответствуют началу темы - 4,4 кг/см2, как моделировали основание? Какой коэффициент постели принимали? Ручной расчет какое расчетное сопротивление грунта дал?
Erikbond! Какие балки снизу? Сверху! Я же вам ссылку дал на рис. 5.2 г СП 50-102-2003! Ребра служат не от горизонтали! Они придают жесткость плите - перераспределяют моменты по плите! Дают устойчивость стенам подвала!
Ветер учтен, есть 4 сочетания с ветром (постоянная длительная и ветер +/-, в 2-ух направлениях). перенес в Лиру схему, выделил на одной оси колонны всех этажей, посмотрел нагрузки, посчитал вручную (по грузовой площади) сравнил, программа правильно прикладывает ветер, к узлам.
Основание моделировал с Лиры, закрепил ФП в 2 точках, противолежащие друг другу, по Х и У, если без связей делать, Лира "матерится" (оно и логично). Выделил все ФП, и задал среднюю равномерно распределенную нагрузку на основание Pz, нашел следующим образом: суммарную нагрузку всего здания вместе с ФП (постоянная, длительная) разделил на площадь ФП, получил Pz, вбил значение 39.4 т.
Вот что пишет справка ЛИРЫ по этому пункту:
Цитата:
Для пластин задание коэффициентов постели производится следующим образом:
если включена радио-кнопка Назначить, то открывается доступ к полям численного ввода С1 и С2, а также к кнопке Расчет С1, С2 (см. диалоговое окно Вычисление коэффициентов С1 и С2);
если включена радио-кнопка Получить по модели грунта, то предполагается, что модель грунта уже сформирована или будет сформирована в системе ГРУНТ; вызов этой системы производится из пункта меню Модель грунта; при этом открывается поле ввода значений равномерно распределенной нагрузки на плиту Pz, которая будет учтена в системе ГРУНТ.
Далее программа открывает подпрограмму ГРУНТ, в которой обрисовывается моя плита в виде нагрузки Pz=39т, Задал Характеристику грунтов по геологии, задал 3 скважины там где бурили. Отметку приложения нагрузки взял 0.000, а отметка для скважин 3.300 (то есть от 3300 начинаю заполнять глубину слоев, как дано в геологии). Делаю расчет по методу 3 (на многих форумах пишут что самый адекватный и приближенный к реальному расчет по методу 3, так же мне говорил на семинаре на презентации Лиры 10.0, разработчик хохлятский).
Коэффициент постели программа сама рассчитала исходя из данных заданных мною (приложил результаты). Старый ручной расчет на песках средней плотности показал 8.8 кг/см2, новый в разработке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	84.5 Кб
ID:	101655  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:50
#172
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Коэффициент постели программа сама рассчитала исходя из данных заданных мною (приложил результаты).
Проверь руками С=P/S должен сходиться для выбранных зон, если нет откорректировать начальное давление. Лировцы рекомендовали несколько итерраций по приближению.
Sacha 63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30