Непрочитано 17.03.2017, 07:48 #1
К какому классу пожарной опасности относятся поливиниловые обои, наклеенные на гипсокартонную перегородку?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839

Знаю, что определяется методом построил-подожги. Но может кто знает что это: КМ2, 3,4?
Просмотров: 2802
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:12
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


На вскидку два сертификата из гугла. Далее табл.3 Фз-123: один на КМ2, другой на КМ3. Если в проект, то пищите что типа "обои виниловые с классом пожарной опасности не выше такого-то" и усе. А ГКЛ то тут при чем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PSBum.jpg
Просмотров: 137
Размер:	923.6 Кб
ID:	185184  Нажмите на изображение для увеличения
Название: cfakepathlimonta-arte-fireproof_1.jpg
Просмотров: 107
Размер:	223.5 Кб
ID:	185187  
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 11:02
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
А ГКЛ то тут при чем?
Вот с этим я и пытаюсь разобраться.
Получается внутри квартиры вообще нет ни каких ограничений, хоть из соломы или бумаги (как японцы) перегородки делай?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 15:20
#4
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
нет ни каких ограничений, хоть из соломы или бумаги (как японцы) перегородки делай?
Только по звукоизоляции ограничено, ну и удобство навешивания телевизоров сказывается Если серьезно, то пожару нормируется межквартирные стены и перегородки, а также между квартирой и коридором общим. Но это не по отделочному материалу, а по классу пожарной опасности (вся перегородка в сборе) и по огнестойкости. А класс пожарной опасности материалов (за не многими исключениями) нормируется на путях эвакуации и в зальных помещениях. Эвакуация в жилом доме начинается от двери квартиры, все что внутри - личное дело так то
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > К какому классу пожарной опасности относятся поливиниловые обои, наклеенные на гипсокартонную перегородку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К какому классу функциональной пожарной опасности (Ф) относится отдельно стоящее здание спортзала? DJo Frey Пожарная безопасность 11 17.02.2017 18:11
К какому классу опасности СанПин относится цех по производству тепличных конструкций? krotkovaaleona Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2016 14:25
К какому классу функциональной пожарной опасности можно отнести кассы в городе космосрейн Пожарная безопасность 3 15.12.2014 17:38
К какому классу функциональной пожарной опасности (Ф) относится здание поста охраны (контрольно пропускного пункта)? niusya Пожарная безопасность 1 12.05.2014 17:45