Проектирование ИТП в паркинге.
студент
Тюмень
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9971
|
|
||||
Строительство/проектирование Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
Сообщений: 20
|
В ИТП должен быть свой приямок, или подключение к канализации для аварийного сброса теплоносителя.
Насосную и ИТП желательно разделить на отдельные помещения, или потом придется долго общаться с пожарниками. (Проверить допускается по нормам выход из ИТП на парковку). Приложенные чертежи не "стыкуются" по отметкам: -5,500 / -5,600 / -5,750. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо вообще называть части одного помещения "ИТП" и "насосная". Просто "тепловой пункт", тогда будет четкое определение и возможность использовать нормативные понятия. А "насосная" - название мутное. Всякие "насосные" бывают, и за это можно цепляться.
В одном помещении можно устанавливать и оборудование теплового пункта и водопроводные насосы. Да и в самом ИТП "тепломеханические" насосы обычно есть. Так всегда и делалось. Однако в последние годы наблюдается "сепаратизм". В городских центральных тепловых пунктах перепираются, кто должен эксплуатировать водопроводные насосы и платить за потребляемую электроэнергию. Вот и делят их между ТСО (которой принадлежит теплопункт) и "водоканалом". Отделяют водопроводные насосы в отдельное помещение, делают отдельный вход, отдельные системы учета. Что касается приямков, то они должен быть и в ИТП и в "насосной". На трубопроводах есть спускники и воздушники, из которых сливается вода, арматура имеет нормативные утечки, а из некоторых видов насосов вообще небольшой постоянный слив имеется. Эти стоки и собирают в приямок, а из него самотеком или насосами в канализацию. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Уважаемый ShaggyDoc, чего-то не помню Ваших высказываний по поводу общественных организаций, ну положим типа НП «Российское теплоснабжение». Какие теплые чувства у Вас возникают от их проповедей в виде методичек и зазывалок. Если не трудно, то пару предложений.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Коммерческие расчеты за ГВС должны вестись по квартирным счетчикам. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2021
Сообщений: 23
|
Я сам не ВК-ник, но заставили править ВК по замечаниям.
Есть такое: Цитата:
А объём откуда брать? В проекте на водоотведение в ИТП предусмотрен приямок 800*600*700 Может этот объём и принять как данность? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |