Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: SergeyKonstr, не исчезайте с форума, пожалуйста. Вы тут очень нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ну с плитой опертой на 3 стороны разобрались, а что делать с консольной стеной ? Как посчитать вот это ? Вход в фильтровальную станцию типовой проект, консольная стена с обваловкой высотой 3,6м толщиной 500мм.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Mistake, У меня эксцентриситет вышел поменьше 0.187, нагрузка там побольше вертикальная и момент я вычислял уже с обратным моментом от плиты.
Выводы, что конструкцию рассчитывать надо на внецентренное сжатие, изгиб, срез. При эксцентриситете выше допустимого (а такое может быть при малых нагрузках вертикальных) можно воспользоваться формулой из учебника SergeyKonstr, единственное в нормах этой формулы нет. При расчете на срез, нагрузку горизонтальную Q я определял по формуле H*(q1+q2)/2, где H-высота стенки, q1 q2 - боковое давление грунта. У меня при этом расчет на срез выходит с коэффициентом использования 0.85-0.9. Не пойму почему в скаде у вас Mistake, вышло 0.133 (у меня в скаде вышло 0.135). Видимо формула по которой я определяю Q не верная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Mistake, Наверно если посчитать эту стенку 3.6 м то она не пройдет
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
А чего в 21 веке подземные сооружения до сих пор кто-то, кроме автора, делает каменными ? Монолит не , геморрой да ?
Хотите проблем ? На работе не хватает бдсм отношений ? Вы сами не понимаете, шо с вами потом заказчик сделает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
так из ФБСок быстро, и гидроизоляцию надо по сухому бетону. А тут жди месяц пока наберет прочность потом еще пока просохнет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Так из ФБсок дорого. Стены будут толще в 2 раза + постоянное присутствие крана минимум 16 т, а скорее даже 25 т. Монолит будет толщиной 250-300 мм, а ФБСки от 500 мм. Сроки важнее денег ? Это какие регионы такие богатые ?
А потом приедет фура сверх расчёта и затормозит рядом (мы все знаем какие задания выдают для расчёта подземных сооружений, там ведь будут только лыжники на шезлонгах загорать по заданию) или сараюшку рядом начнут строить и ФБСки начнут течь. Или просто начнут течь. Дешевле сразу в стену заложить ремонт гидроизоляции стоимостью в 10 таких камер ? В общем всё осознал. Ребяты, я еду к вам в Воронеж за зарплатой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Offtop: Да практически все. Столицы не в счет. Вы видели как горловины канализационных колодцев делают? Из красного кирпича полусухого прессования. Жесть жестяная. А в чем причина. В сроках. Деньги выдали вчера, а завтра уже должны быть освоены. Планирования работ нет, да оно и проще, всегда есть работа в пожарном режиме, премии рулям за оперативно устраненные аварийные ситуации ими же созданные.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
Добрый день! Практически аналогичная задача.
Заказчик требует обосновать применение толщины блоков ФБС 500 мм для сборного лотка, а так же расчет толщины камер из блоков ФБС, где основанием служит монолитная плиты, перекрытие сборные плиты. Пытался посчитать усилия в лотке в Лире, но не могу приложить усилие от бокового давления грунта. Подскажите, кто как рассчитывает и как приложить усилие в Лире |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
а причем тут лира? откройте учебник Линовича, там есть наглядный графический метод. Это если пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов открывать лень. Задача-то простейшая, даже для начинающего.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
В лире посчитать усилия, а затем, как уже говорилось в теме, посчитать на сжатие..
согласно этого графика стенка получается 1 метр (угол внутреннего трения 17, удельный вес 18,1, величина k=1) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Посчитанные усилия, зависят от собранной нагрузки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС | Cuбupяk | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2014 20:42 |
расчет кладки стены по срезу от распора стропил | Сниппер | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 20.08.2013 11:10 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |