| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола

Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2011, 10:49 #1
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как можно приближенно оценить несущую способность железобетонной плиты пола производственного здания? Требуется на полу установить на стальную раму (1,5×4 м) оборудование весом 9 тонн. Понимаю, что лучший вариант - это расчет плиты на каком-либо программном комплексе с учетом упругого основания. Но все-таки может быть можно, пусть с большим запасом, оценить несущую способность плиты? Если это принципиально, то характеристики плиты: толщина 100 мм, армирование отдельными стержнями A-III, диаметром 10 мм, шаг 400 мм, класс бетона В20, бетонная подготовка под плиту, толщиной 150 мм; щебеночная подготовка около 60 мм; песчаная подушка около 0,5 метра, грунт основания (данных, к сожалению, нет).
Искренне буду признателен вам за какой-либо совет. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 7122
 
Непрочитано 13.02.2011, 11:29
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если пол лежит нормально на грунте и нет проседаний грунта под полом то все нормально.
Считается примитивно -
расчетная нагрузка 9х1,2=10,8т
периметр рамы - 1,5х2+4х2=11м
Итого тонна на метр.
Раму кладешь на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора 20-30мм и крепишь инвентарными болтами.
Давление на грунт даже без учета работы плиты (просто по призме под 45град):
ширина рамы примерно 100мм + 2толщины подготовки цем-песч раствора 2х30 + 2 толщины плиты 2х100 + 2 толщины бетонной подготовки 2х150 + щебень 2х60 = итого ширина опирания на грунт 780мм
Площадь опирания - 11х0,78=8,6 кв.м
Давление на грунт 10,8\8.6=1,25 т\кв.м это 0,13кг\кв.см
На продавливание плита тоже просто считается. Там по такому периметру получится около 60тонн
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 21:43
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


MasterZim, просили проверить плиту, а не посчитать давление на основание, хотя это пригодиться )

При установке данной рамы, в данной плите смущает отсутствие верхней сетки, далее вы не ошиблись указав 150мм подотовки для 100мм плиты ?
И все же если брать в расчет только плиту 100мм и нижнюю сетку и посчитанное давление на плиту 1.25т/м2 ранее, то обычный расчет ж/б сечения плиты по СП (сечение метровой ширину на пролет 1.5м) дает плохой результат,т.е. плита не несет, но если все же взять в расчет работу бетонной подготовки 150мм (класс бетона неизвестен), то все должно быть в порядке.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 00:14
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ставить можно.
С грунтом и с плитой - всё в порядке.
(В приближённом расчёте Я учёл только опирание оборудования на продольные (длиной 4м) ребра рамы). При появлении поперечных рёбер в раме - все вопросы должны отпасть автоматически, а при наличии их (уже) в данной раме - вопрос не должен был возникнуть как таковой.

Для msv_mnv
Возникли сложности с отправкой личного сообщения - напишу тут.
Сторона рамы, длиной 4м должно быть расположена перпендикулярно направлению арматуры плиты.

Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 01:28.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 14.11.2010 21:19
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23