| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2011, 10:49 | #1 | |
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 7122
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Если пол лежит нормально на грунте и нет проседаний грунта под полом то все нормально.
Считается примитивно - расчетная нагрузка 9х1,2=10,8т периметр рамы - 1,5х2+4х2=11м Итого тонна на метр. Раму кладешь на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора 20-30мм и крепишь инвентарными болтами. Давление на грунт даже без учета работы плиты (просто по призме под 45град): ширина рамы примерно 100мм + 2толщины подготовки цем-песч раствора 2х30 + 2 толщины плиты 2х100 + 2 толщины бетонной подготовки 2х150 + щебень 2х60 = итого ширина опирания на грунт 780мм Площадь опирания - 11х0,78=8,6 кв.м Давление на грунт 10,8\8.6=1,25 т\кв.м это 0,13кг\кв.см На продавливание плита тоже просто считается. Там по такому периметру получится около 60тонн |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
MasterZim, просили проверить плиту, а не посчитать давление на основание, хотя это пригодиться )
При установке данной рамы, в данной плите смущает отсутствие верхней сетки, далее вы не ошиблись указав 150мм подотовки для 100мм плиты ? И все же если брать в расчет только плиту 100мм и нижнюю сетку и посчитанное давление на плиту 1.25т/м2 ранее, то обычный расчет ж/б сечения плиты по СП (сечение метровой ширину на пролет 1.5м) дает плохой результат,т.е. плита не несет, но если все же взять в расчет работу бетонной подготовки 150мм (класс бетона неизвестен), то все должно быть в порядке. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Ставить можно.
С грунтом и с плитой - всё в порядке. (В приближённом расчёте Я учёл только опирание оборудования на продольные (длиной 4м) ребра рамы). При появлении поперечных рёбер в раме - все вопросы должны отпасть автоматически, а при наличии их (уже) в данной раме - вопрос не должен был возникнуть как таковой. Для msv_mnv Возникли сложности с отправкой личного сообщения - напишу тут. Сторона рамы, длиной 4м должно быть расположена перпендикулярно направлению арматуры плиты. Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 01:28. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.11.2010 21:19 |
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки | Четыре | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.12.2009 13:59 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |