| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.04.2019, 13:48 | #1 | |
Расчет шпунта в насыпных грунтах при отсутствии необходимых характеристи
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 2974
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Как нельзя запроектировать - жить, то надо. Самый хитрый и мужественный способ - назначаете сами.
Посмотрите пособие по основаниям к СНИП, там чего то было не помню. Я, в своих расчетах, принимаю Ф= +/-10град, C= от 5 до 15кПа. Вопросов никогда, в экспертизах и т.п. не возникало. Нули принимать как то не очень - ерунда получается. На 4-х метровом котловане с нулями будет абсурд. Смотреть надо на состав этого насыпного грунта и его возраста, т.е. слежавшийся или нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
ф=7-10град (неслежавшийся-слежавшийся). C=0. С экспертизами также вопросов не было. А геологи правы. Там через полметра характеристики разные. Ну что они дать могут ?
Есть такое слово НАДО. Вас как инженера заказчик нанимает решить его вопросы. Решаем под свою ответственность с учетом опыта в аналогичных проблемных ситуациях. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Крутов - Основания и фундаменты на насыпных грунтах
Я бы взял угол 12-15 и сцепление 2. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Как-то очень экстремально и С=0 и фи 5-10 градусов, вам не кажется, коллеги, Akim_1989, vant?
Я за всю свою 15-ти летнюю практику встречал грунты с такими характеристиками всего пару раз, и это были текучие илы, которые реально растекались почти как вода. Если это суглинок слежавшийся - у него будет минимум 5-10 кПа сцепление. Угол внутреннего трения - можно смело принять минимум 10 градусов. Но я бы 15 принял. А вот модуль деформации лучше брать поменьше (5-10 МПа, не более), раз там почвы до 20%. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Согласен с #6 в части угла.
Согласен также с С=0, кПа. А так, по рекомендации Сорочана в его бессмертном справочнике, максимум С=7 кПа (см. п.7.2.2)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Очень часто насыпные представляют из себя отвалы биоорганики типа перепрелые листья/почвенно-растительные верхние слои/ текучие неуплотненные супеси. Все это перемешано как только возможно. О сцепление в таких случаях я бы вообще не говорил. Однозначно С=0.
Слежавшийся суглинок (от 30 лет) то угол действительно можно принять 10, может быть и 15 если рискнуть под свою ответственность. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Если уж плотно разбираться с насыпными и их типами то смотреть нужно В.И Крутов А.С. Ковалев В.А.Ковалев Основания и фундаменты на насыпных грунтах. АСВ. 2016. 470 страниц. Там все, что в первом издании (225 страниц) +добавлено еще столько-же, так сказать поразвернутей. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Геологи не хотят характеристики грунта писать, почему конструктор должен их искусственно улучшать на свой страх и риск. Если геологи испытают и напишут характеристики в табличку, тогда другое дело. А так лучше в запас ошибиться.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Разница между геологом и конструктором в том, что геологу не нужно проектировать шпунтовую стенку, а конструктору - нужно Поэтому как ни крути - придётся что-то принимать на свой страх и риск. Кто на сколько смел |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
K'TyH,
геологи, бывает, от широты душевной ещё R0 указывают. А если даже не указывают, как-то в народе считается, что можно в тяжелой жизненной ситуации принимать R0=100кПа. Дальше, зная удельный вес и R~R0, можно подобрать соответствующие пары "фи" и "с" по известной формуле R. При с=0 фи получается в районе 17. Примерно, как fasol указал. Слегка притянуто за уши, конечно, но лучше, чем гадание на кофейной гуще. "c" больше 5-7 я бы принимать поостерегся - по некоторым методикам "с" у поверхности снижается даже для естественного грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлического шпунта | Johnny D. | Основания и фундаменты | 1 | 22.03.2018 18:53 |
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. | wlonda | Основания и фундаменты | 32 | 25.08.2014 18:24 |
Фундаменты под кирпичные перегородки и пол на насыпных грунтах | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 17.12.2013 05:16 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |