Применима ли мет.лестница со ступенями из просечной стали внутри производственного здания?
AnnArch
 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13

Здравствуйте друзья,коллеги и просто грамотные инженеры)Нешуточный вопрос назрел при проектировании лестницы.Дело вот в чем:проектируется склад(18х24) одноэтажный со встроенными помещениями на +5.100.Категория здания В,степень огнестойкости IV.На эти самые +5.100 проектируется закрытая в газобетон лестница.Эта лестница -эвакуационная.Запроектировали ее металлической по косоурам со ступенями из просечной стали.Архитектор подняла ор,что нельзя так делать,но почему нельзя не обьяснила.Итак,друзья,прав ли архитектор запрещающий внутри здания устраивать закрытую мет.лестницу со ступенями из просечной стали(пишу конкретно про просечку,ибо ор возник изза этого).Почему и есть ли ссылка на нормы именно в этом контексте?
Просмотров: 2655
 
Непрочитано 29.04.2019, 10:43
1 | 1 #2
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


По табл. 21 ФЗ 123 требуемый предел для марша - R15. Просечка обеспечит R15, сможете подтвердить сертификатами?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2019, 04:27
1 | 1 #3
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
.Архитектор подняла ор,что нельзя так делать,но почему нельзя не обьяснила.
Архитектор сломала шпильку о просечку когда-то. Каблук застрял в смысле.

СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения.
"6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м."
Если там офисы, то архитектор права. Если нет...

Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
По табл. 21 ФЗ 123 требуемый предел для марша - R15. Просечка обеспечит R15, сможете подтвердить сертификатами?
"Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8."
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применима ли мет.лестница со ступенями из просечной стали внутри производственного здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подправить учебный проект производственного здания bartus Архитектура 6 21.03.2015 16:28
Погружение шпунта внутри здания metalirk Технология и организация строительства 19 16.03.2015 11:26
Ворота распашные производственного здания Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2013 12:12
Какова "среднепотолочная" стоимость м.кв. СМР производственного здания в металлических конструкциях. 007/700 Организация проектирования и оформление документации 8 31.10.2013 20:47
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17