| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать такую плиту?

Как правильно заармировать такую плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2019, 12:30 #1
Как правильно заармировать такую плиту?
Hador
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 1

Здравствуйте!
я начинающий конструктор.
интересует как правильно рассчитать такую плиту(вложение) опертая частично по трем сторонам нагрузка 11кПа толщина 160мм
или как заармировать что бы точно "стояла"
главный конструктор в отъезде...
от расчетных комплексов я пока далек, а в ручную не хватает знаний...

Вложения
Тип файла: pdf перекрытие-Модель.pdf (98.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
перекрытие.dwg (2.10 Мб, 13 просмотров)

Просмотров: 1323
 
Непрочитано 14.05.2019, 06:40
#2
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Тут расчёт нужен, как заказчику будете обосновывать,Offtop: а так 20А-III шагом 100 мм - держит танк
Конструктор же не на 100 лет уехал, чертите опалубку, разрезы, раскладку арматуры шагом 200 мм, даже длины можно посчитать.
Вон сколько работы, а вписать диаметр и посчитать ведомость стали - это всего полдня...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рабочие чертежи+++-Model.jpg
Просмотров: 97
Размер:	571.2 Кб
ID:	214103  
Kotafeer вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 21:20
| 1 #3
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Лучше конечно в ЛИРА САПР собрать расчетную схему такой плиты и посмотреть усилия от комбинации загружений, а также и армирование. Ну или возьмите и сделайте в запас, рассчитайте неразрезную двухпролетную балку шириной 1м, два пролета по 6м, загрузите ее 11кПа*1м ширины=11кН/м2*1м, будет 11кН/м или 1,1т/м грубо говоря равномерной нагрузки. Загрузите все пролеты этой нагрузкой (1 расчетная схема). А потом загрузите один пролет только без полезной нагрузки (типо 11кПа минус полезная), а второй с полезной нагрузкой 11кН/м (2 схема). Увидите что при втором варианте нагружения, моменты в одном пролете будут больше чем в 1 схеме и над опорой будут меньше чем в 1 схеме чем при равномерном загружении по всей длине балки (и по больших значениях моментов из схемы 1 и 2 армируем пролеты и опорные пролеты). Примерно вдоль буквенных осей в нижней зоне диаметр 14 мм укладываете с шагом 150-200мм, защитный слой 20мм. Поперек этой арматуры ложите 10-12мм с шагом 200мм. Верхняя зона в продольном и поперечном направлении 8-10 диаметр шаг 200мм, а по оси 2 где стена, между 8-10мм арматурой верхней зоны укладываете дополнительные стержни диаметром 14-16мм вдоль буквенной оси, так чтобы арматура на каждую сторону заходила не менее чем на 1/4 пролета 6м, а именно на 1,5м (лучше немного больше заведите, так как по расчету может быть больше расстояние), концы этой дополнительной арматуры загибаете на 90 градусов для обеспечения анкеровки в бетон (эта арматура будет между 8-10мм и между ними будет шаг 100мм так как 8-10 идет с шагом 200 и эту положить дополнительную с шагом 200 между ними). Ну и возле колонн каркасы на продавливание, там конструктивно возьмите 8мм А240С или 10 А500С с шагом каркасов не более 100мм и не меньше 50мм, возьмите допустим 75мм, и укладываете пару каркасов в вертикальном положении, каркасов должно быть столько чтобы уложить их с шагом 75мм на расстояние больше или равно 1,5*h_0. Поставите 3-4 каркаса да и все (ну или введите балки между колоннами заармируйте ее с хомутами и уже не нужно ставить каркасы). Первый каркас от грани колонны ставите на 5см от нее. Это я сказал примерно арматуру, она может быть и меньше так как от плиты нагрузку передает по всем точкам опор стен, а я прикинул как для балки в одном направлении, так что арматуры еще может быть меньше. А так то лучше посмотрите в интернете конструктивные требования, как определять усилия в балках (есть формулы в интернете или учебниках, ну всякие программы строят эпюры) и конструируете плиту, какие-то базовые знания у вас должны быть. А если еще немного увеличите плиту до 180-200мм, и реальные усилия найдете без запасов по балочным схемам, то там еще меньше нужно будет арматуры. Арматуру берите А400-500 а бетон берите В20-25. Ну и в местах проемов под лестницу нужно учитывать нагрузку линейную от марша на плиту. В общем пишите спрашивайте, постараюсь ответить на ваши вопросы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image022_0000.jpg
Просмотров: 38
Размер:	31.9 Кб
ID:	214211  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 41
Размер:	126.7 Кб
ID:	214212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 32
Размер:	117.5 Кб
ID:	214213  
inzh.konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать такую плиту?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
Как правильно запроектировать плиту эстакады? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2009 19:34