Непрочитано 18.10.2016, 07:27
Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия
Jenero
 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

При проектировании преднапряженных плит, например плит ПРС, возникает необходимость установления предела огнестойкости конструкции в зависимости от степени огнестойкости здания.
Существуют СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций» и пособие к СТО 36554501-006-2006 «Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона» регламентирующие требования и рекомендации по назначению и расчету предела огнестойкости.
В СТО есть пункт конструктивных требований 12.6 согласно которому «конструирование элементов должно обеспечивать нагрев ненапрягаемой арматуры во время пожара не более 500̊С, предварительно напряженной арматуры не более 100̊С». При этом согласно п.12.2 известно, что прочностные свойства высокопрочной стержневой арматуры восстанавливаются после нагрева до 400̊С практически для всех классов.
Возвращаясь к плите ПРС (например ПРС 68.15-13АтV по серии 1.041.1-3 выпуск 6), видим что защитный слой преднапряженной арматуры составляет 20 мм и расстояние до центра тяжести 27 мм (армирована стержнями Ø14 мм). Согласно рис. А2 СТО температура прогрева бетона на силикатном заполнителе, соответственно и арматуры, при 45 минутах стандартного пожара составляет 350̊С. Тогда размещение арматуры на уровне 27 мм от нижней гране недопустимо?
Согласно серии 1.041.1-3 выпуск 6 предел огнестойкости плит ПРС составляет REI 45, что указывает на несоблюдение требований п. 12.6. Проведя аналогичный анализ выясняется, что и плиты ПБ, армированные высокопрочной проволокой и еще ряд конструкций не удовлетворяют требованиям СТО.
Как быть если есть необходимость увеличить огнестойкость плит ПРС с REI 45 до REI 60, если для этого необходимо увеличить толщину зашитного слоя примерно до 80 мм (согласно рис. А2 СТО). При этом есть уверенность, что данная конструкция потребует значительного увеличения армирования + проблемы с трещинами и жесткостью. Использование огнезащиты нецелесообразно по причине увеличения трудоемкости на строй площадке. Руководителем организации поставлена задача переработать конструктив и решить тем самым вопрос огнестойкости.
Причину по которой преднапряженную арматуру нельзя греть более 100̊С понимаю (снижение эффекта преднапряжения) но КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОЕКТИРОВАТЬ СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ?
Просмотров: 13539
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 10:18
#21
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


hentan

При расчете предела огнестойкости R вроде как и рассматриваются нормативные значения нагрузок, нормативные значения сопротивлений материалов с учетом коэфф-в, снижающих прочность
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:57
#22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Конструктивные решения, заложенные в "старых" сериях, могут не соответствовать актуальным действующим нормативным документам (актуализированные СП и т.п.) в части требований к обеспечению несущей способности, трещиностойкости, в части конструктивных и пр. требований.
С учетом "новых" методик в актуализированных нормах, то, что раньше с запасом "проходило", может по новым нормам "не пройти".
Если серия шла с натуральными испытаниями то ей плевать на изменение методик определения трещин, опыт же показал, что все ок.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 08:43
#23
Arts


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 16


Добрый день!
Получил замечания экспертизы, что перекрытия нужны REI90

В здании заявленной II степени огнестойкости, не все несущие элементы здания предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R90 (по разделу КР межэтажные перекрытия обеспечивают неизменяемость каркаса здания, а так же по разделу «АР» плиты перекрытий являются опорой для несущих стен («Разрезы 1-1 и 2-2») и по разделу «ПБ.ТЧ» предел огнестойкости перекрытий RЕI 45, что менее требуемых REI90) /часть 2 статьи 87, таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.2.1, п.5.4.2. СП 2.13130.2012/.

Вопрос в том, конструктивными мероприятиями уже довольно сложно обойтись.

Какие в нашей стране заводы продают ПБшки с рей 90?
Arts вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 09:04
#24
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Насколько помню, если поднять рабочую арматуру на высоту 40 мм, то REI 90 будет обеспечено, по фактическим испытаниям получалось что-то вроде 97 минут.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 09:12
#25
Arts


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Насколько помню, если поднять рабочую арматуру на высоту 40 мм, то REI 90 будет обеспечено, по фактическим испытаниям получалось что-то вроде 97 минут.
Ну это хорошо, а где можно такие купить, и чтобы дали сертификат на эти 90 минут?
Arts вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Ищу серию плит перекрытия без пустот. РастОК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 27.03.2016 10:19
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС Vitruvio Архитектура 4 16.09.2015 19:44
Помогите найти план плит перекрытия домов по серии 121-043/1.2 tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.12.2013 21:37
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне fum Железобетонные конструкции 14 09.04.2011 16:24