Непрочитано 19.05.2017, 09:06
Ширина лестничного марша меньше нормативной
natalia_14.03
 
проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24

Предыдущим подрядчиком было построено здание школы.
Сейчас мы как новая подрядная организация, должны ввести школу в эксплуатацию. От пож.инспектора было выставлено замечание о том, что лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м. Расширить нет возможности, стены несущие из силикатного кирпича.
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
Подскажите как можно разрешить эту ситуацию? И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
Просмотров: 23324
 
Непрочитано 17.02.2019, 12:04
#61
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пожарные всегда измеряют расстояние в свету.
Зачем же нужна "ширина марша=расстоянию между ограждениями", когда никто не знает, как измеряется расстояние между ними? Может всё-таки где-то есть определение, как его мерить?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 13:57
1 | #62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
... Может всё-таки где-то есть определение, как его мерить?
Нет. В РФ все решения половинчаты. Таков менталитет. А если случайно появляется полноценное решение (сбой системы), то к этому решению тут же придумывают 10 дополнений, изменений и отменений, что оно перестает работать. Система устойчива.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчёт лестничного ЖБ марша типа ЛМП (Лестничный марш с двумя площадками) SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2011 22:17
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 18:03
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50