Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы
violendrevms
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 14

Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - нужно посчитать узел сопряжения базы с металлической квадратной трубой (в том числе самой базы, толщины плиты, ребер и их креплений, а также анкеров с противосдвиговыми упорами)

Буду очень признателен если покажите, где можно посмотреть пример расчета или какое-нибудь пособие для расчета этого всего безобразия

Заранее спасибо за ответы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bezymyannyy1.png
Просмотров: 434
Размер:	82.5 Кб
ID:	213991  

Просмотров: 4070
 
Непрочитано 13.05.2019, 08:56
#21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А почему у анкерных пластин угол подрезан?
Для удобства рихтовки в стесненных условиях. Шайбы асимметричные для возможности разместить как можно ближе к колонне.
Смещение может произойти в любую сторону и угол может помешать повернуть шайбу.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 09:40
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для удобства рихтовки в стесненных условиях. Шайбы асимметричные для возможности разместить как можно ближе к колонне.
Смещение может произойти в любую сторону и угол может помешать повернуть шайбу.
Первый раз такое вижу, подскажите от куда это решение?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 12:18
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
подскажите от куда это решение
Не знаю. Решение общеизвестное.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 12:31
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Мне почему-то казалось, что это чтобы не допускать сварных напряжений в углах траверс...
Или, как вариант, чтобы устранить концентратор напряжений в углу колонны при работе на отрыв.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 13:32
#25
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Старый Дилетант, Не совсем понятна логика. Для чего вы делаете отверстия не в центре шайбы? Зачем шайбы размещать как можно ближе к колонне?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 15:15
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Зачем шайбы размещать как можно ближе к колонне?
Не шайбы, а болты - для уменьшения момента в плите.
Чем меньше плечо болта, тем жестче узел или, соответственно - меньше толщина плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шайбаl.png
Просмотров: 35
Размер:	5.9 Кб
ID:	214061  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 20:53
#27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Вариант базы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Base.jpg
Просмотров: 64
Размер:	87.1 Кб
ID:	214087  
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет узла сопряжения базы и квадратной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проверка на изгиб или разрушение: квадратной трубы ослабленной в сечении отверстием, опорного кронштейна и направляющей. prones Металлические конструкции 12 09.07.2015 08:27
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м Engy Металлические конструкции 8 28.01.2015 19:03
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46