Крепление труб котельной к покрытию здания в стестенных условиях
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759

Добрый день! На кровле 10-этажного здания имеется газовая котельная. Из нее выходят 2 трубы, возвышающиеся от покрытия котельной на 7.15 м. Во всех сериях и ТП трубы крепятся к покрытию здания на оттяжках. У меня так сделать не получится, т.к. мало места и оттяжка попадет мимо кровли (минимум 30 градусов угол между оттяжкой и вертикалью). Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 84
Размер:	17.9 Кб
ID:	144624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 85
Размер:	61.0 Кб
ID:	144625  

__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Просмотров: 2936
 
Непрочитано 26.02.2015, 06:44
1 | #2
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Увеличить базу, установить продольные трапециевидные ребра на ствол - будет отдельно стоящий ствол. Минус - Ствол будет работать как консоль, нагрузка на перекрытие в месте опирания будет больше (увеличатся М и Q).
sab_chel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 07:39
#3
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Спасибо за ответ. sab_chel, т.е. колонну соорудить из трубы? Трубы никак не будут закреплены ни между собой, не будут прикреплены к каркасу? Думаю, все-таки лучше их прикрепить как-нибудь..
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 09:13
#4
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Посмотри второй справа рисунок (вверху) и внизу схемка http://yaringcom.ru/dimovie_truby/samonesushie/. Это на пром. котельных такие трубы делают. Труба крепится только к опоре (фундаменту, в твоем случае к плите покрытия). Надо проверить плиту покрытия на нагрузки от ствола трубы ну и саму трубу рассчитать и сконструировать. Кури СНИП II-23-81, СНИП 2.09.03-84.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 09:38
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


С размещением оттяжек всегда бывают проблемы, и решения всегда находятся. Делают и самонесущие трубы, и с фермами (особенно если две трубы рядом), и мачтовые.

Но, даже если делать с оттяжками, то инженер всегда сможет рассчитать оттяжки, которые идут в плане не с углом 120 градусов.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление труб котельной к покрытию здания в стестенных условиях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? Nimitz Основания и фундаменты 2 31.05.2011 14:28
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30