Прошу совета. Возможно ли устройство в монолитном трёхэтажном офисном здании неизолированной междуэтажной лестницы? Площадь этажа 72 м. Можно сделать балконы.
Просмотров: 4601
 
Непрочитано 24.11.2008, 20:59
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В этом наверно быстрее и точнее архитекторы разберутся...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:52
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


только эта лестница не может быть эвакуационной.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:55
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


А балконы с внешней металлической лестницей? И надо ли в таком случае перед балконами устраивать тамбур?
Дело в том, что площадь этажа очень ограничена (примерно 6х12 м) и окна располагаются по узким сторонам. Изолированная лестница всё перекроет
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 12:34
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


насчет обязательности тамбуров перед аварийными выходами - не надо. насчет единственной эвакуационной лестницы на улице (внешней) - лучше к архитекторам (а мне надо в нормы залезать).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 17:29
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).
Цитата:
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
......
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.
.......

Допускается:
........
эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;
.....
Если нужен только один выход с этажа - надо делать дверь 2го типа (противопожарную), сл-но стены.
А если 2 выхода - делайте наружнюю открытую и ваша 2го типа тоже подойдет.

Если не прав, поправьте

Последняя фраза цитаты вызывает вопросы
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 18:10
#7
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


За эвакуационную лестница 2-го типа не сойдет.
СНиП 21-01:

6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25.


7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:
-при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
-в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 кв.м
MxM вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 18:20
#8
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


Делайте одну эвакуационную лестничную клетку (лестница 1-го типа) с противопожарными дверями 2-го типа.
MxM вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 08:40
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
-в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 кв.м
Кстати попутно вопрос, высота здания в этом случае до чего считается? По логике это отметка потолка последнего этажа... ??? Или?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 09:43
#10
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


СНиП 21-01
кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется
высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического
этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок
поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене.
лин вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 09:18
#11
triruki

инженер
 
Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Сообщений: 52


6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25.
Мой случай, за исключением того, что кроме лестницы 2-го типа есть лестница 3-го типа, а не лестничная клетка. Могу я попользоваться этим пунктом, или все таки обязательна клетка
triruki вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:53 аварийная междуэтажная лестница
#12
Роберт-


 
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 1


Кто знает, подскажите где указано по каким нормам выполняется аварийная междуэтажная лестница, жилых домов
Роберт- вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Офис 3 этажа. Неизолированная лестница?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа dasus Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.06.2008 22:48
создание перекрытия для 2 го этажа под офис Xthnbkkj Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2008 08:23