| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2018, 15:20 | #1 | |
Что делать, если ошибка в выданном проекте?
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 13732
|
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Ну мы же не телепаты. Если там 10% арматуры не хватает - то не упадет, если 500% не хватает - то скорее упадет.
А может вы неверно посчитали - и там и так с запасом стоит. А может верно посчитали и не хватает, но схема такая - что приспособится и все равно безаварийно стоять будет. Надо детально смотреть и чертежи и весь проект и все расчеты |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
Ждите замечание от экспертизы. Потом вносите изменения с учётом фактического положения дел, т.е. усиление ростверка. Всё через официальную переписку со всеми заинтересованными участниками. Заниматься этим всем будет ГИП, который особо не проверял, исполнять видимо вы.
|
|||
|
||||
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126
|
Опыт пошел. Думаю тут каждый 1ый это проходил)
А мы где живем?) Ждите, как сказано в посте №5, комментариев экспертизы. А уже от этого исходить. Главное не зацикливайтесь на этом. У Вас хоть есть кому проверить, у некоторых и этого нет) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
Самое обидное, что это по-невнимательности ошибка в армировании. В сечении указали не тот шаг стержней. То есть в экспертизу отдавать чертежи, не исправляя ошибку? Дело в том, что туда расчет нужно предоставить. Оформляя этот расчет и проверяя чертежи, я и увидела ошибку.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Вы в экспертизу сдаете стадию П? Или сначала сделали Р, а потом вырезали спецификации?
Интересно откуда экспертиза увидит проектные решения. Ну хотя по поперечке вполне может быть решение дано, и его можно оценить. У вас спрашивали, а в чём ошибка и какой порядок? ----- добавлено через 42 сек. ----- ... шаг конструктивно должен быть больше? ----- добавлено через ~3 мин. ----- .... Вот почему рз следует выполнять во время проектирования. Часто впоследствии оказывается что в спешке и без оформления забыто несколько нагрузок, неправильные схемы итд итп |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
... все запасы учтены?
Коэффициенты к полезной от этажности? Фактические нагрузки от перегородок? Проемы во внутренних и наружных стенах? Полезная и пол под колоннами и стенами? Коэффициенты сочетаний нагрузок? Жесткость нпдфундаментных конструкций? ----- добавлено через 33 сек. ----- Екатеринакатер, по конструктивным требованиям? H0/3? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Выложите проблемные узлы, можете даже картинками, так ответ дадут намного быстрее. Можно так же учесть перераспределение усилий, если стены кирпичные, да ростверк высокий, то давление от стены само распределится на сваи. Главное, чтобы бетон не срезало возле граней свай...
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Если арматура А400, то по прочности требуется 13,2 см2, у Вас стоит 5,1 см2 (шаг 100 предполагался?)
Но по факту балка высотой 500 мм при пролете 900 мм будет работать не совсем так, как считается. Сверху стоит кирпичная стена? Если да, то толщина, наверно, 510 мм, в этом случае, армирование даже может не понадобится... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через 28 сек. ----- сверху панель стоит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но по факту балка высотой 500 мм при пролете 900 мм будет работать не совсем так, как считается. А можно этот ростверк как плиту в лире считать? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
А сколько несёт одна свая, и что за грунт вот под этим вот песком? И вот эти вот 14 и 8 мм - это что за арматура? И что за продольная основная арматура?
И как опирается панелька, непосредственно на этот ростверк, или сверху заливается что-то промежуточное? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |