| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание

Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2013, 08:42 #1
Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Ситуация следующая. Существующую фундаментную плиту (500 мм) под не построенное здание крупнопанельного дома планируют приспособить к каркасному зданию. Соответственно плита была расчитана под другую конструктивную схему со всеми вытекающими последствиями. Под колонны планируется прямо по плите выполнить столбчатые фундаменты а саму плиту использовать как основание. Если кто имел опыт такого проектирования поделитесь возможными подводными камнями. Есть научный труд по работе фунд. плит на грунтовом основании. В этой работе рассмотренны вопросы плиты, при этом разрушение происходит по сетке колонн, вся плита разбивается ярко выраженными перекрестными линиями изломов на отдельные жесткие диски, при этом все трещины, характеризующие излом плиты, прорезали всю толщу плиты. Очень мало информации по этой теме, поэтому хотелось бы услышать опытных людей по данной тематике.

Изображения
Тип файла: jpg разрушение плиты.jpg (41.8 Кб, 252 просмотров)

Просмотров: 1646
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:23
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


дайте толщину плиты, армирование, геологию, что под подошвой, какие нагрузки на стойки каркаса...
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:58
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
дайте толщину плиты, армирование, геологию, что под подошвой, какие нагрузки на стойки каркаса...
Сущ. плита армируется арматурой ф16 верхнее и нижнее. На картинке синим контур сущ. плиты, красным проект. каркасного. Под подошвой суглинки плотность-1,98, угол-22град, С=27кПа.
Изображения
Тип файла: jpg схема плиты.jpg (155.7 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg нагрузки на плиту.jpg (42.8 Кб, 234 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 10:55
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


при такой схеме думаю следует:
- утрамбовать грунт в отверстиях плиты, замонолитить отверстия, связав арм. замонолич-я с основным армированием
- дорастить плиту до габаритов сетки колонн
- узел колонна-плита заделать жестким
- плиту в расчет как цельную без отверстий, совместно с каркасом здания
- по результатам: если проблемы по продавливанию - добавить уширение колонн внизу, по прогибам плиты - добавить диафрагм (добавил бы сразу по периметру и внутри везде где возможно - только на уровне подвала)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 11:09
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
при такой схеме думаю следует:
- утрамбовать грунт в отверстиях плиты, замонолитить отверстия, связав арм. замонолич-я с основным армированием
- дорастить плиту до габаритов сетки колонн
- узел колонна-плита заделать жестким
- плиту в расчет как цельную без отверстий, совместно с каркасом здания
- по результатам: если проблемы по продавливанию - добавить уширение колонн внизу, по прогибам плиты - добавить диафрагм (добавил бы сразу по периметру и внутри везде где возможно - только на уровне подвала)
Плита посчитана именно так, сущ. арматуры в плите не хватает, требуется усилить плиту. Допустим все мероприятия выполнены. А вообще такое практикуется??? Ведь расчетные обоснования это хорошо, но и реальная реализация интересна. Так же интересен вопрос, что произойдет если плита начнет разрушаться по сценарию картинок.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 11:12
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


не хватает арм. плиты - вводите ДИАФРАГМЫ и считайте.
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30