15.02.2015, 17:12 | #1 | |
Заполнения скважины буроопускной сваи в зоне сезонного промерзания/оттаивания
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 1821
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сообщений: 128
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Я имел ввиду заполнение скважины не раствором, а каким-либо другим материалом, который бы уменьшал передачу касательных сил морозного пучения на сваю. На несущую способность сваи это не скажется так как при расчете слой сезонного оттаивания все равно не учитывается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Для уменьшения значений удельных сил морозного пучения грунтов, согласно "Рекомендациям по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов", металлические сваи на глубину оттаивания покрываются двумя слоями кремнийорганической эмали КО-198 по ТУ 6-02-841-74, здесь скачать можно
|
|||
|
||||
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сообщений: 128
|
Да. мне присылали из ВНИПИГАЗДОБЫЧА какой-то спец. материал который укладывают в скважины от пучения, что-то типа пены, он держится, а эмаль, солидол - все это на один два сезона. "Экстрол" кажется называется.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. | B@tman | Технология и организация строительства | 5 | 13.10.2009 16:43 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |