18.12.2018, 06:00 | #1 | |
Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 2106
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
В кирпичных протяженных зданиях разрыв в этажности возведения кладки должен составлять не более одного этажа. Это по опыту. По нормам - п. 9.1.7. вообще 1.2 метра максимальное превышение возведения кладки на разных захватках.
Итого: поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва возможно, с максимальным разрывом в 1 этаж. В целом - вы можете проверить нагрузив ростверк нагрузкой равной высоте этажа или высоте двух этажей и посмотреть какие напряжения появляются. Отсюда вы будете знать, обоснованное расчетом, допустимое превышение между захватками для кирпичной кладки каждой блок секции...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Но в целом, да, видимо прийдется проверять расчетом. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Да. Мы так делали. Но этажей было 10. Считать фундамент на неравномерную нагрузку надо.
+ временный рабочий шов, отделяющий часть плиты от зоны, где стройка не идет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.12.2018 в 09:52. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Обычно - да. Иногда, обычно под панельные, устраивалмсь "клавишные" ростверки в шахматном порядке под каждую стену.
Хорошо бы знать ИГ разрез, характеристики нагрузки на фундаменты. Если сваи-стойки - беспокоиться не надо. Если текуче- и мягкопластичные суглинки - стоит хорошенько подумать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Нагрузка от 90 до 108тс на сваю. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Сваи б/н диаметром 600, по осям между ними должно быть 1,6м. А по осям стен 570мм всего. На стену надо 2 сваи на 1м.п. ставить минимум, значит либо ростверк будет с эксцентриситетом в 1м примерно, либо неразрезной на обе стены.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Возможно. Задача сводится к оценке взаимного влияния секций друг на друга; определению величины деформационного шва между секциями.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 18.12.2018 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А как нибудь так не получится?:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое "висячий подвал" при свайном фундаменте? | Archi_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 29.11.2016 09:47 |
Помогите с определением места образования пластического шарнира в свайном фундаменте | Fazanax | Основания и фундаменты | 4 | 29.02.2016 14:37 |
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте | PPK | Основания и фундаменты | 2 | 19.07.2013 16:22 |
Учет работы ростверка в свайном фундаменте | dennis33 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.06.2012 09:51 |