Непрочитано 03.07.2019, 20:38 1 | #1
Опирание монолитного лестничного марша на монолитную площадку
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Есть монолитная площадка, к которой снизу подходит монолитный лестничный марш. Площадка опирается на стены своими короткими сторонами. Марш опирается внизу на пол, а вверху на площадку. На картинке во вложении узел стыка площадки и марша с вертикальным рабочим швом. Мне думается, что конструирование такого стыка неудачно. Как-то здесь выпуски из площадки не по канону изображены, да и вертикальный рабочий шов мне не нравится (почему бы все не замонолитить за один раз?) А что думаете вы по поводу такого узла?

На картинке красным показаны опоры, зеленым - сечение 1-1.

Имеющееся ребро толщиной 250 мм по краю площадки - "подвешено" к площадке и самостоятельно на стены не опирается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 473
Размер:	29.4 Кб
ID:	215751  

Просмотров: 3309
 
Непрочитано 03.07.2019, 21:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я думаю надо делать зуб, и на него опирать.
Арматурные выпуски в виде хомутов или пэшек.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 21:31
#3
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


80 проц. маршей так и делают
svg вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 23:29
| 1 #4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Эта балда снизу явно лишняя.
99% монолитных маршей делают так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 392
Размер:	31.7 Кб
ID:	215752
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 01:53
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
80 проц. маршей так и делают
А разве арматуру марша с площадкой соединяют обычно не так как во вложении?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Эта балда снизу явно лишняя.
Не, она там нужна. Там просто еще вверх идет сборный марш, в монолитной площадке делается паз и утолщение вниз. Похоже как в сборных площадках. Но вопрос не в этом ребре, а в вертикальном рабочем шве и способе соединения арматуры площадки с арматурой плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 259
Размер:	22.5 Кб
ID:	215753  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 06:24
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Правильно, конечно, делать без вертикального шва (шов делается горизонтальным и понизу). В крайнем случае - предусмотреть шпонку.

Неправильный перегиб нижней арматуры здесь может быть не таким уж неправильным, поскольку он расположен далеко от грани элемента
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 09:09
#7
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
почему бы все не замонолитить за один раз?
конечно за раз если есть возможность, шов же не спецом делают,

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
и на него опирать.
марш лучше опирать, я бы сделал шов (если уж приходится) между площадкой и "балдой"
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 04.07.2019 в 09:15.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 12:28
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


В фирме почти всегда применяют первый узел из темы с вертикальным швом и выпусками из площадки. В последнее время по верхнему узлу делаю так же балку, но не закладываю выпуски, а продолжаю арматуру марша и даю указания о совместном бетонированаии. С нижним узлом одно из двух: либо уступ в балке площадки, либо немного продляю площадку и опираю марш сверху.

Попробовал посчитать этот узел с помощью хилтевской методички. Принцип-то ведь сохраняется. Получается странный результат. Возможно где-то ошибся. (шарниры на схемке условно показал, речь же все равно о поперечке)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы по лестнице (1).jpg
Просмотров: 315
Размер:	154.8 Кб
ID:	215767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы по лестнице (2).jpg
Просмотров: 263
Размер:	62.8 Кб
ID:	215768  
Вложения
Тип файла: docx Расчет узла опирания марша на площадку.docx (603.1 Кб, 35 просмотров)
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 13:12
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А разве арматуру марша с площадкой соединяют обычно не так как во вложении?
по-моему, в Тихонове есть картинка монолитного марша вот с такой же балдой и без нее.
так вот с балдой арматурные стержни марша повторяют контур бетонных поверхностей, а без нее пересекаются (как показано на Вашей картинке красным и зеленым).
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитного лестничного марша на монолитную площадку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Величина опирания сборного лестничного марша на монолитную площадку egnitu Железобетонные конструкции 10 18.11.2016 13:26
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Опирание лестничного марша bak Конструкции зданий и сооружений 2 30.03.2011 10:00
Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша PA-VA Железобетонные конструкции 2 04.06.2010 14:26
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46