| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок

Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2014, 10:24 #1
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем привет.
Какой должен быть горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок? По СНиП 2.01.07-85* таблица 21 предельные прогибы колонн даны от мостовых кранов.
А в моем случае кран подвесной Q=3.2 т подвешивается на ферму. Или таблица 21 относится и к подвесным кранам? Если ориентироваться на табл 21, то предельный прогиб колонны должен быть 14 мм. А расчет рамы показывает 20 мм. Вот думаю, стоит ли увеличивать сечение колонны с 35Ш1 до 40Ш1. ?
Спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg рсх.jpg (202.4 Кб, 597 просмотров)

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 6584
 
Непрочитано 08.02.2014, 11:01
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
тоит ли увеличивать сечение колонны с 35Ш1 до 40Ш1
А сечение колонн как расположено относительно прогибов(отклонений)? Может колонну из 35Ш1 достаточно повернуть на 90 градусов относительно продольной оси?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 11:25
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А сечение колонн как расположено относительно прогибов(отклонений)? Может колонну из 35Ш1 достаточно повернуть на 90 градусов относительно продольной оси?
Меня интересует прогиб колонны в плоскости рамы. Прогиб колонн из плоскости рам будет минимальным, т.к. есть вертикальная связь. Стенка колонны ориентирована в плоскости рамы. Если поверну, хуже будет
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 16:28
#4
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Чем дело то закончилось? А пункт Е.1.3 СП20.1333 учитывали? А перемещения определяли с учетом ветровой нагрузки?
Вовик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 08:44
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Чем дело то закончилось? А пункт Е.1.3 СП20.1333 учитывали? А перемещения определяли с учетом ветровой нагрузки?
Дело закончилось тем, что я посмотрел перемещения колонны в самой верхней точке, а надо было смотреть на уровне низа фермы (согласно табл. Е.4). А на этом уровне перемещения оказались в норме.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:49
#6
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Воскрешу тему... Ситуация - аналогичная автору, только здание готовое, горизонтальный прогиб от ветра в пределах h/150 (40мм). Заказчик хочет подвесить кран-балку. Есть где-то требование по ограничению горизонтальных перемещений именно ПОДВЕСНЫХ кран-балок?

Мне видится так: проверить перемещение только от горизонтальной крановой, без ветра, чтоб было не более h/500 и крановую вместе с ветром - не более h/150. Подправьте, если не прав.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 10:40
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Есть где-то требование по ограничению горизонтальных перемещений именно ПОДВЕСНЫХ кран-балок?
Подвесная кран-балка это тоже мостовой кран. И здания в которых кран-балка установлена подпадают под требования Е.2.3 СП20.13330.
Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Мне видится так: проверить перемещение только от горизонтальной крановой, без ветра, чтоб было не более h/500 и крановую вместе с ветром - не более h/150. Подправьте, если не прав.
Я бы проверял только крановую с прогибами для крановой и только ветер с прогибами для ветра.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Предельный прогиб для 2-х кранов Ilya Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2011 00:46
Предельный прогиб консоли midsummer Конструкции зданий и сооружений 2 03.06.2010 21:51
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20