Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?
nova
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50

Здраствуйте Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом по поводу методики расчета металлической вентиляционной трубы высотой 15м диаметром 400мм и толщиной 9мм. По результатам обследования крен превышает предельно-допустимое значение и мне дали задание произвести расчет данной трубы с учетом данного крена, нигде не могу найти пример расчета такой трубы даже с креном в допуске. Прошу помощи у Всех кто сталкивался с данной проблемой или занимался расчетами вентиляционных промышленных труб. Если кто-то может дать пример расчета металлической вентиляционной промышленной трубы или ссылки на литературу. Заранее спасибо.
Просмотров: 10683
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:44
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вряд ли эта труба (0,4х15) стоит "голая", без оттяжек. Да и схема подвода воздуховода неизвестна.
Кроме того, при обследовании измеряется отклонение не в одной точке, а в нескольких по высоте.
Что вы собираетесь считать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:47
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам выбросили белый флаг - что там написано? Ничего нового?


Конечно, что тут добавишь?)) Всё что нужно автор уже сделал - посчитал момент от крена и доказал что она никуда не денется)) Можно теперь считать эту трубу как дизайнерский вариант "а ля Пиза"))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вряд ли эта труба (0,4х15) стоит "голая", без оттяжек. Да и схема подвода воздуховода неизвестна.
Кроме того, при обследовании измеряется отклонение не в одной точке, а в нескольких по высоте.
Что вы собираетесь считать?
Вот просто взять и посчитать её как наклонную трубу. Если есть оттяжки, значит с оттяжками, если есть рёбра, значит с рёбрами, если крестиком вышито, значит это учесть. Вы ещё катеты швов у него спросите))

Анекдот вспомнился:

Женщина заходит к гинекологу:
- Доктор, я по-быстренькому...
Раздевается, раздвигает ноги. Ну, парень подошел, пальцем потеребил, темечко у себя почесал...
-Не, ну случай конечно серьезный, здесь доктор нужен
- А Вы кто?
- А я маляр, вот стены тут крашу
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 13:20
#23
dabunbek


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Анекдот вспомнился:
Ну и закончим на позитивной ноте, тоже анекдот вспомнился...
Приходит как—то раз пациент к доктору и говорит:
— У меня возникла проблема — где не прикасаюсь к себе, везде больно!!!
Доктор осмотрел пациента и в ответ:
— Сударь, да у Вас палец сломан!!!
dabunbek вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:33
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Всё что нужно автор уже сделал - посчитал момент от крена и доказал что она никуда не денется
Флаг тебе в руки. Раз крен образовался, то процесс пошёл. И причём здесь какие то расчёты?
Вот через год, а может раньше, когда труба рухнет ТС помянет тебя "добрым" словом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 20:13
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... И причём здесь какие то расчёты?..
Да! Надо шурфить под фундамент
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 21:35
#26
Консерватор

ГС
 
Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Сообщений: 42


Как правильно здесь заметили, главное определить причину крена. Я бы сделал так: найти чертежи-обследование-соответствие проекту,дефекты - проверить конструкцию без крена на соответствие проекта нормам - дальше по результатам, анализировать и выявлять причину крена и методы восстановления.
Консерватор вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 10:29
#27
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно новым веяниям (СП 20.13330.2011) трубы даже такой небольшой высоты следует посчитать на пульсацию и поперечный резонанс.
Можите подсказать где это в новом СП?
Я прикладываю скрин от старого СНиПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 88
Размер:	330.1 Кб
ID:	138763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 59
Размер:	101.0 Кб
ID:	138764  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 19:23
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Можиете подсказать где это в новом СП?..
П.11.1.2: "норм. нагр. опр. как сумму средн. и пульс." И нет других упрощений, допущений (кроме для внутренних давлений).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 23:04
#29
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Здраствуйте Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом по поводу методики расчета металлической вентиляционной трубы высотой 15м диаметром 400мм и толщиной 9мм. По результатам обследования крен превышает предельно-допустимое значение и мне дали задание произвести расчет данной трубы с учетом данного крена, нигде не могу найти пример расчета такой трубы даже с креном в допуске. Прошу помощи у Всех кто сталкивался с данной проблемой или занимался расчетами вентиляционных промышленных труб. Если кто-то может дать пример расчета металлической вентиляционной промышленной трубы или ссылки на литературу. Заранее спасибо.
Это в принципе повсеместное явление - крен больше допустимого (по результатам обследований вам говорю)
Основная нагрузка на трубу - ветровая (с пульсационной составляющей). Расчет практически тут http://dwg.ru/dnl/9155 (LibreOffice Calc c включенными макросами)
При некоторых параметрах (частота колебаний, диаметр) - важным фактором является резонанс. Проверьте критическую скорость ветра при резонансе (опасные значения где то от 10 до 24 м/c, по моему опыту обследований разрушались от усталости трубы с Vкр порядка 15-17 м/c)
Крен как таковой практически никак не влияет на напряженное состояние. Крен вообще из-за фундамента и в основном нужно считать его. Имеет значение динамика крена, чтобы он не рос со временем. То же касается в принципе стальных башен. Исключение - кирпичные трубы, крен все таки опасен за счет большого веса самой трубы.
Нормы по крену в основном взяты откуда то и кем то и большого практического обоснования не имеют.
Есть кстати большая и детальная книжка по обследованию промтруб. Тут выкладывались ее фрагменты - не помню где. Я авторов ее знал лично но лично я с их выводами не везде согласен
Гуглите также "ветров" в /dnl - много книжек и руководств.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.11.2014 в 23:10.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 10:17
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Крен вообще из-за фундамента
Видимо мало труб обследовал. Дымовые да - как правило фундаменты, особенно при нижнем подводе газов.
Для вентиляционных крайне редко.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 11:26
#31
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


del

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.11.2014 в 11:58.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 09:34
#32
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации. Данная труба построена в 60-х годах прошлого века. Проектная и исполнительная документация отсутствует, по этому я и делаю расчет с учетом момента от ветровой нагрузки + момент от веса трубы с учетом фактического крена. Расчет на гибкость я произвожу чтобы определится нужны ли растяжки или нет (на стволе на отм. 10.000 имеются ушки из металлических уголков, возможно раньше были прикреплены растяжки).
Касательно исходных данных: труба металлическая прямошовная высотой 15м, диаметром 400мм, толщина стенки 9мм. Крен фактический - 250мм. На высоте +1.000 подходит венткороб (один). Размеры сечения: высота - 1000мм ширина 250мм.
Труба отдельностоящая.
Меня и интересует какие расчеты вручную необходимо и достаточно произвести (и по каким методам) чтобы определить несущую способность ствола трубы с учетом уже имеющегося крена превышающего допустимое значение. Может у кого-нибудь есть пример расчета?
nova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 09:47
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
На высоте +1.000 подходит венткороб (один).
Вот где собака зарыта. А коррозию измерял? В какую сторону крен - вдоль или поперёк венткороба?
Расчёт делай на пульсацию и вихрь с учётом ослабленного сечения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 09:54
#34
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот где собака зарыта. А коррозию измерял? В какую сторону крен - вдоль или поперёк венткороба?
Расчёт делай на пульсацию и вихрь с учётом ослабленного сечения.
По результатам замеров минимальная толщина стенки трубы 9мм. С учетом отверстия рассчитывались характеристики сечения. Момент сопротивления расчетный (с учетом фактических нагрузок) сравнивался с минимальным моментом сопроивления сечения с отверстием.
nova вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:07
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации.
Тогда перед расчетами нужно обследование, с целью определить, а что именно считать. Ведь отдельно труба не эксплуатируется и не несет. Основание, фундамент, примыкающий короб и другие ближайшие предметы. Например, короб может присоединяться мягкой вставкой, тогда он не влияет. Но фундамент ВСЯКО влияет. Основание - тем паче. Видимо, это для Вас следующий этап. На данный момент Вы видимо пытаетесь определить усилия на фундамент и посчитать саму трубу на устойчивость (от фундамента и выше при условии надежности фундамента) и прочность. Т.е. Вас интересуют усилия, действующие в трубе. Так вот, главным компонентом в этом деле является ветер. А Вы по каким нормам собираетесь действовать - по старым добрым СНиП или новым СП? От выбора зависит подход к расчетам. Вы не повторяйте из поста в пост, что Вас интересует пример ручного расчета - расчет расчету рознь. Особенно в аэродинамике - в расчете одной трубы Вы можете не попасть в вероятность резонанса, и в таком расчете просто не будет этой части расчета. А в расчете другой трубы он попадет в необходимость проверки на резонанс. И вообще, как Вы себе предсталяете определение первой собственной частоты трубы? По формуле из справочника для консоли? А потом что Вы будете делать с формой колебаний и амплитудой усилий? Все это конечно можно делать вручную, в старых желтых учебниках есть такие примеры - правда с пропущенными счетными выкладками, т.к. это занимает много места. Вы же собрались типа найти что-то типа моментика в статике, поделить на что-то типа W и получить ответ на вопрос: несет/не несет и возможно/невозможно эксплуатировать. Может и еще на вопрос - а сколько лет еще можно?
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
...на стволе на отм. 10.000 имеются ушки из металлических уголков, возможно раньше были прикреплены растяжки
Это в корне меняет дело. Башня становится мачтой. Если конечно сделать растяжки. Но скорее это монтажные петли. А место в окружающем пространстве для растяжек есть?
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
... Может у кого-нибудь есть пример расчета?
Есть примеры динамических расчетов (с учетом масс пристегнутых вещей, пульсация ветра, сейсмика, вихревой резонанс) башен 30-50 м. Однако я их Вам не дам, потому что это для Вас вредно - Вы запутаетесь только. Тем более что расчеты выполнены машинно. Для Вашего случая достаточно учесть пульсацию ветра (усилия возможно будут в 1,5 раза выше).
А в итоге вердикт об несущей способности нужно выносить обязательно с учетом ситуации с фундаментом. Вдруг действительно были растяжки, их в чермет сдали, и пошло втихаря раскачиваться и крениться. И скоро грохнется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:08
#36
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Всем привет! Цель расчета - опредение несущей способности и возможности дальнейшей эксплуатации.
А это ничего, что есть регламент по обследованию труб?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:09
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обычно в месте примыкания короба делается усиление.
В расчёт вводится толщина по участкам, а не одна на всю трубу.
Крен замеряется так же в нескольких точках.
Инструкция по обследованию есть? Сертификат на обследование имеется?
Offtop: Короче, найми организацию с соответствующей компетенцией.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:23
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Труба при пульсации напряжена на <20% по R. Потеря локальной устойчивости в месте врезки привела бы к быстрому перелому ствола.
Крен - из-за основания. Зуб даю. Дистанционно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:29
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Крен - из-за основания. Зуб даю. Дистанционно.
Это ты зря. Проводили обследование порядка 500 таких труб. Ни в одной не было крена из-за основания.
И ветер является основным - до 90% напряжений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 10:33
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это ты зря. Проводили обследование порядка 500 таких труб. Ни в одной не было крена из-за основания.
А из-за чего был крен в основном?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И ветер является основным - до 90% напряжений.
А я о чем говорю? - см. п.35.
Упрощенно: ураган деревья вырывает с корнями.
Труба 426х9 L=15м - весьма жесткая вещь. В ней можно вырезать паз 250х400 и немного обрамить, и дальше грузить страшной изгибающей нагрузкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44