| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расставить сваи в ростверке?

Как расставить сваи в ростверке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2019, 20:08 #1
Как расставить сваи в ростверке?
monro2908
 
Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115

Добрый вечер, дано задание расставить сваи в ростверке двухэтажного жилого здания с подвалом (частный дом) . Дано четыре варианта сваи с разными несущими способностями (проверить нужно все варианты сваи и определить менее затратное устройства свайного основания). Предварительно принял расстановку свай на пересечении основных осей зданий. Какими нормативными документами нужно пользоваться для определение свай в ростверке?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 133
Размер:	28.8 Кб
ID:	218206  

Просмотров: 1441
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:31
| 1 #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Какими нормативными документами нужно пользоваться для определение свай в ростверке?
1. СП 24.13330.2011.
2. Здравый смысл.
3. Расчёт. МКЭ.

В последнем случае следует анализировать не только усилия в сваях, но и усилия (читай - армирование) в вышележащих конструкциях.
В вашем случае (как и в большинстве других) сваи рекомендуется расставлять под основными вертикальными элементами здания (стены и колонны), желательно наиболее нагруженными.
Также в вашем случае экономический анализ вообще кажется не актуальным, так как здание маленькое, свай совсем чуть-чуть и экономическая выгода (в разумных пределах) не кажется поводом для отступления от 3-х выше указанных "столпов".
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 12:00
#3
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
1. СП 24.13330.2011.
2. Здравый смысл.
3. Расчёт. МКЭ.

В последнем случае следует анализировать не только усилия в сваях, но и усилия (читай - армирование) в вышележащих конструкциях.
В вашем случае (как и в большинстве других) сваи рекомендуется расставлять под основными вертикальными элементами здания (стены и колонны), желательно наиболее нагруженными.
Также в вашем случае экономический анализ вообще кажется не актуальным, так как здание маленькое, свай совсем чуть-чуть и экономическая выгода (в разумных пределах) не кажется поводом для отступления от 3-х выше указанных "столпов".
Суть задания заключается как раз в определении затрат на устройство свайного оснвания. Свай с каждым разом будет больше тк влияют факторы: размер свай( людиной отт 0,7 до 2,2м) и несущая способность . ( в задании применяются пирамидальные сваи в выштампованных котлованах).

Последний раз редактировалось monro2908, 25.09.2019 в 12:23.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 12:32
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Вам придется технико-экономическую задачу решать вместе с расходами на ростверк. При вашей например схеме свай мало (условно принятой), ну, а ростверк будет наверное приличный по высоте, как и его армирование. Пирамидальные сваи в выштампованных котлованах - лессовые грунты? Почитайте про эти сваи и про эти котлованы. Найдите радиус влияния такой сваи на соседнюю. Запросите технологию работ у Заказчика или подрядчика. У обычных свай шаг не ближе 3-4 D. Но опять же по экономике, сваи и ростверк это одно целое будет, что бы не обвинили в перерасходе материалов и затрат. Часто бывает экономят на спичках, а сама коробка будь здоров вылезает. Вес здания со всякими нагрузками известен. Грубо поделите на несущую способность вот и будет кол-во, а там уже детализация вылезет с учетом верней коробки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расставить сваи в ростверке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распределение усилий на сваи от пространственной опоры на монолитном ростверке AAK Основания и фундаменты 19 11.10.2015 11:32
Изгибающий момент на оголовка сваи при внецентренно нагруженном ростверке Omarov Almas Основания и фундаменты 2 01.07.2014 05:18
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Нагрузка на угловые сваи в плитном ростверке Skiv Лира / Лира-САПР 3 22.09.2011 10:53
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31