Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 51671
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Таблица в ГОСТ проста и не всегда "вмещает" необходимую для правильного расчета фундаментов информацию. Для ответственных объектов усилия на фундамент (нагрузки) надо выдавать по загружениям, комбинировать будет тот, кто займется основаниями и фундаментами.
Все усилия должны иметь знак (+,-) и ндекс согласно координате. Знакопеременные нагрузки должны быть разделены на "слева", "справа" и/или иметь правильные взаимознаки внутри одного напрвления воздействия. На плане фундаментов и схемах опор должны быть координационные оси с четким указанием Х, Y, Z. Все должно быть охвачено и разложено, чтобы исключить разночтения и вольностей.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Тогда уточню вопрос:
Есть жесткая база (см. эскиз) Допустим, есть следующие опорные усилия по загружениям: 1. Постоянная N=5 т Mx=0 Qx=0 Qy=0 2. Снег N=10т Mx=0 Qx=0 Qy=0 3. Ветер N=0 Mx=+/-10тм Qx=+/-3т Qy=0 Как в этом случае выглядит таблица? | Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10 | -10 | +/-10 Qx | +3 | -3 | +3 | -3 | +/-3 Qy | 0 | 0 | 0 | 0 | Если не так, то как? (заодно прикладываю таб 2) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Уже неправильно. Если М вокруг Х (что похоже на правду - ветер на раму (здание) сбоку), то Q должно быть вдоль У, т.е. Qy=3 т.
Дальше не стал смотреть. И правило знаков надо принять единое на все времена - в голове будет порядок. Можно из расчетной программы, будет как в учебниках. Вот пример необходимости взаимосогласования знаков внутри знкопеременного загружения: ветер М=+/-, Q=+/-, а конкретно? Т.е. когда М=+, Q=? Решайте сами, надо Вам это или нет.... Если что, спрашивайте.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
ПЫ.СЫ. Очевидный результат совместной победы сКадоф и лИр над здравым смыслом.))) ПЫ.СЫ.Сы. Ильнур без обид. Уж сильно крепко зачудили... Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2009 в 11:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
То Aндрeй. насчет таблицы... Не могу сказать... У нас совершенно другая форма таблицы... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Не совсем так. Q=dM/dx. Попречная сила равна 1й производной от изгибающего момента. Т.е. чтоб момент вызвал изгиб в плоскости ZoX, он должен крутить относительно оси Y. Тогда получим Qz (скажем, в плоской балке). А Мх ,в таком случае, будет крутящим моментом...
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Хорошо, тогда так:
1. Постоянная N=5 т My=0 Qz=0 Qy=0 2. Снег N=10т My=0 Qz=0 Qy=0 3. Ветер N=0 My=+/-10тм Qz=+/-3т Qy=0 Таблица так будет выглядеть? | Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10 | -10 | +/-10 Qz | +3 | -3 | +3 | -3 | +/-3 Qy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
|Nmax | Nmin | В том числе | +M | -M | +M | -M | ветер N | -15 | -15 | -5 | -5 | Mx | +10 | -10 | +10|-10| +/-10 Qx |0 | 0 | 0 | 0 | Qy | +3 | -3 | +3 | -3|+/-3 Только я в отрывной комбинации еще умножаю Nmin на 0,9. Честно говоря, не помню, где это читал. А знаки +/- зависят от выбранных Вами положительных направлений. (то, о чем писал Ильнур,кажется). Я для себя систему знаков выбрал так, как на картинке в #7. Тогда я просто переношу значения опорных реакций, которые мне выдает МикроФе (с теми же знаками), и получаю внешние воздействия с правильными знаками... Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.02.2009 в 17:06. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И что Вы против СКАДа и ЛИРЫ имеете - механическое копирование знаков из анализа исключает ошибки. Я собственно хотел бы довести основные мысли. Например, что усилия надо давать по загружениям, чтобы "фундаментчик" видел, с каким видом нагрузки имеет дело: постоянная, длительная временная, кратковременная (при этом крановые надо описать особо), особая (разумеется тоже описать). Разъяснить, какие уже коэфф-ты надежности учтены (или не учтены). Ну и т.д. А правило знаков и индексов просто должно быть наглядно НАРИСОВАНО. Так же должны везде быть НАРИСОВАНЫ и обозначены координационные оси. Да, забыл спросить, Вы как хотели бы: чтобы Мх означало момент вокруг Х (т.е. в плоскости ZY), или означало бы момент в плоскости ХY, или в плоскости ХZ? Посмотрите на таблицу 2 с п.4 - там нет координатных осей....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2009 в 17:49. Причина: Добавил вопросик |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Q(x)=dM(x)/dx - и что? Где тут здравый смысл? Здравее вот эта мысль: Мх - момент вокруг Х в плоскости Y0Z, Qy - вдоль Y, при этом оба усилия от одного ветрового загружения. Ребенок прочтет. А Вы как предлагаете? И вообще, выложите примеры заданий, будем посмотреть, кто как изощряется
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2009 в 08:37. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не s, а S, по нашему Q, т.е. сдвигающее усилие по обрезу фундамента, вернее по низу опрной плиты. Направление S можно увидеть на рисунке рядом, обычно вдоль здания. Это, как правило, усилия в связевых колннах, и передаются они на (в) фундамент посредством "шпор", обозначенных на рисунке как "закладные детали".
ГОСТ неудачный, а конкретно - этот пример. "Академческие" рисунки и обозначения. А это же пример для всей страны. Короче, надо ГОСТ на переработку вернуть. Непременно. Продукт современности получился.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 08:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах | Розмысл | Расчетные программы | 14 | 27.07.2009 11:03 |
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.01.2008 11:51 |
Таблица электрических нагрузок | Огурец | Электроснабжение | 10 | 29.06.2007 13:58 |
Таблица нагрузок | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.12.2006 15:49 |