| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Свободная длина монолитных стен

Свободная длина монолитных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2010, 13:08 #1
Свободная длина монолитных стен
svinotavr
 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19

Уважаемые форумчане, подскажите, существуют ли какие-то конструктивные требования, ограничивающие свободную длину (расстояние между поперечными стенами) монолитных стен? И есть ли какая-нибудь возможность обойтись без этих поперечных стен (например, заменить их контрфорсами, размещёнными с определённым шагом)?

Заранее спасибо.
Просмотров: 2715
 
Непрочитано 21.03.2010, 09:49
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


А какие сейчас размеры продольной стены?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 23:53
#3
svinotavr


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 19


Почти 40 метров. Это длинная галерея, там перегородок нет. Идея такова, что эта галерея - часть готового архитектурного проекта. Мне для дипломной работы нужны некоторые расчёты, которые не относятся к этой самой галерее - я расчитывал совершенно другое. Тут же руководитель работы сказал просто довести до ума сам проект, чтобы он правдоподобно выглядел, а несущая монолитная стена свободной длиной в 40 метров выглядит не очень реально.
svinotavr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 00:55
#4
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
выглядит не очень реально.
Ну почему же? Гм! Гм! 40м...
Ведь мы живем не в одномерном, а вроде, как в трехмерном пространстве...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 02:07
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от svinotavr Посмотреть сообщение
...несущая монолитная стена свободной длиной в 40 метров выглядит не очень реально.
а что тебя смущает? Если она нормально заделана в фундамент, гибкость ее на превышает допустимых значений, расчитана на внешние нагрузки, вписывается в длину допустимого температурного блока, ну и пусть себе стоит.
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Свободная длина монолитных стен

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Усиление монолитных железобетонных стен ильдус Железобетонные конструкции 9 19.03.2010 20:11
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07
Свободная длина стены при жесткой схеме gad Конструкции зданий и сооружений 2 14.08.2007 11:27