| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.11.2013, 05:33 | #1 | |
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 7250
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
В данном случае скважина - отверстие чисто под анкер (например распорный или химический) и диаметр его равен диаметру самого анкера, а шурф - отверстие большого диаметра (300-500мм), куда устанавливается арматурный каркас, анкера с отгибами и потом это все вместе бетонируется.
А анкеровку арматуры в боковые стенки шурфа, при его диаметре, например в 500мм, можно просто просверлив достаточно глубокое отверстие и вбив туда арматурные стержни. А к ним уже крепить каркас шурфа. Эти стержни будут работать на срез при вырывании бетонной пробки (хотя скорее будет работать бетон на продавливание под этими стержнями).. Опять же все это чистой воды идея. А хотелось бы пользоваться вариантами, применяемыми в мировой практике. Желательно подкрепленными нормами. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Не знаю, может кому пригодится. =) или, что лучше, подвергнется конструктивной критике - выложу итоговое решение, принятое мной. Решил использовать безусадочную быстротвердеющую бетонную смесь EMACO S55. В прилагаемом ПДФ-е небольшая схемка расположения болтов и описание по устройству.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
В моем случае фундамент то существующий.. И к нему нужно прикрутить базу. Поэтому и приходится принимать такие изощрения..
По этому поводу в описании прописано, что шурфы второго ряда выполнять только по прошествии 24 часов с момента выполнения шурфов первого ряда. Что бы не разрушить эту перемычку. Я бы тоже сделал отверстия подальше друг от друга, но к сожалению базу уже сварили. А Фундамент под них оказался на месте существующего, неиспользуемого. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Зачем так все усложнять? Сверлите обычным перфоратором отверстие миллиметров 20, рассверливаете его до 32-34 мм,
пылесосом и трубочкой очищаете от пыли, наливаете до верха водой и оставляете на какое то время. Потом удаляете воду, вставляете арматурину. Нужна резьба - нарежьте резьбу, любой токарь выполнит. На конце арматурины приварите чего нить как дополнительный анкер. Можно не варить. Готовите бетон на сеяной щебенке, лучше гранитной. Размер камешков такой, чтоб в щель проходил. Замешиваете 1:2:4 с обычным песком и цементом 400, забиваете этим составом зазор и все дела. Выдернуть нельзя, можно порвать только. Я так анкеровал 12,14 и 16 арматуру. Лучше портланд цемент и проверить надо , обязательно. При рассверливании за счет неравномерного выламывания получается очень корявая поверхность отверстия. Забитый в щель бетон , вернее, его щебенка, сразу механически крепят арматурину, так что ее уже сразу после трамбовки выдернуть не удастся. С расширяющимся цементом не заводитесь, не те времена сейчас, халтура наглейшая. Берут мешают в цемент гипс и глядят потом невинными глазами.Марка заявлена 600, а на поверку и 300 нет. Химанкера это вообще лажа. Последний раз редактировалось Brasero, 21.11.2013 в 16:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Понимаете, надо рассуждать категориями, завязанными на свойствыо материалов. Я эти арматурины рвал домкратом. На них сейчас держится тяжеленный ригель и лежат плиты перекрытия, а Вы какие то приводите странные доводы. Арматурных анкеров можно сделать сколько надо по расчету, ПОД НУЖНЫМ УГЛОМ!!, Объединить их приваркой к выходной детали. СОбственно, топикстартер нечто подобное предлагает, только многократно труднее исполнимое. Если 10 т усилие, которое поднимет фундаментный блок, то рабочее, следовательно, значительно меньше . Пусть 5 тонн. Это 14-я А3. Берем штук шесть, чисто для удобства. Так что не трите мне уши, больше руками работайте, теоретики СНиПоядные. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Цитата:
Арматура летает очень хорошо. Вы эти арматурины можете рвать чем угодно, даже частью тела на котором сидите. Мои доводы не хуже ваших. Такие аргументы, про усилие для поднятия фундаментного блока я могу написать правой пятой. И про тёр ваших ушей и работы руками -почаще поднимайтесь с рабочего места ,а не то упаковку свечей придётся покупать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Диаметр отверстия выбран для равномерного заполнения раствором отверстия, а смесь EMACO S5 потому, что она безусадочная и в характеристиках указана точная прочность химического сцепления ее с существующим бетоном (2.5МПа). Анкера выбраны по ГОСТу 24379.1-2012 на основании п5. прил. 2 СНиП 2.09.03-85 (Для крепления несущих колонн зданий и сооружений оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, ветровая нагрузка для которых является основной, не допускается применять болты, устанавливаемые в скважины за исключением болтов с коническим концом, устанавливаемых способом вибропогружения с глубиной заделки не менее 20d.) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Виртуальной бумаги не жалко =) а с умными людьми пообщаться приятно. Тем более если они инженеры. Проект есть на то, что выше нуля. То что ниже нуля - запроектировала наша фирма. А когда строители начали рыть обнаружили, что там где должен быть наш фундамент уже есть другой (ни чем не хуже). Вот и встал вопрос как к нему заанкериться, если на конструкцию передаются динамические воздействия. Просто хотел узнать, что применяется в мировой практике, но так как времени было мало, пришлось самому городить на основе маленького опыта, кучи книжек и норм и советов мудрых старших. Итог выложил сюда на поругательство, одобрение и, может быть, использование кем нибудь еще (если кому понадобится). А так, в принципе можно и не переводить бумагу. Спасибо всем за советы )
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент для оборудования | Mzw | Основания и фундаменты | 17 | 31.03.2015 18:36 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. | Serg666xxx | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2008 15:03 |
Заказчик хочет усилить существующий фундамент | onego | Основания и фундаменты | 44 | 18.01.2008 07:09 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |