| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности?

Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2013, 13:04 #1
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности?
МЕТОД
 
Structural Engineer
 
Kiev, Ukraine
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 302

Здравствуйте!

Вопрос о подведении «стены» под существующий фундамент.

Ситуация:
1. Гражданское здание построено в 1936 г.
2. Конструктивная система – бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами. Стены из полнотелого глиняного кирпича. Фундаменты – бутовые.
3. Под половиной здания размещен подвал. Требуется обустроить подвал под всем зданием.
4. Для выполнения подвала требуется «опустить» все фундаменты на одну отметку. Для этого планируется подводить «стены» из монолитного ЖБ под фундаменты, требующие доращивание.

Такая ситуация описана, например, в книге Швеца «Усиление и реконструкция фундаментов» Москва 1985, с. 70-71. Мол – берите и подводите. Делайте захватки. Замоноличивайте. Зачеканивайте...

Вопросы:
1. Особенности технологии подведения стен? Как обеспечить безопасность существующих конструкций здания? Вообще кто-то так делает?
2. Особенности армирования / узлы? Конструкции вспомогательных элементов?
3. Кажется, что делать такие вот подведенные стены неэкономично… Может быть есть другие хорошие решения?

Спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg РЕКОНСТРУКЦИЯ.jpg (175.8 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg ШВЕЦ.jpg (130.1 Кб, 411 просмотров)

__________________
Love & Peace
Strength & Stability
Просмотров: 3387
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:28
#2
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Вообще кто-то так делает?
Я усиливал фундаменты примерно таким методом как и вас показано. Разбил на 3 захватки по 1,5 м по периметру, выставил опалубку и заливай. В вашем случае нужно учитывать дополнительно наличие активниго бокового давления на стену подвала.

Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Как обеспечить безопасность существующих конструкций здания?
1) Разбивка на захватки
2) Подведение временных перемычек под отверстие захватки
nani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:45
#3
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Есть ли Особенности армирования? Покажите пару узлов.

Спасибо.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:54
#4
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


А как вы думаете для чего армировать участок стены фундамента шириной 1,7 м?
nani вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:00
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


армируй конструктивно
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:18
#6
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


1) обратите внимание на состояние бутового фундамента, может потребоваться уменьшить захватки чуть не до 1 м
2) никто спорить не будет, что есть высокая вероятность того, что нижняя новая часть стены подвала со временем сядем, возникнет зазор, который нужно будет зразуж хорошо зачеканить, хотя здесь 50 на 50
nani вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 15:50
#7
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
111.dwg (288.6 Кб, 1273 просмотров)
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 17:15
#8
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Коллеги! Огромное спасибо!

Для начала информации достаточно. Начинаю прорабатывать в чертежах.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:03
#9
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Прошло 9 месяцев. Вдруг вспомнилась эта школа.
Через месяц после начала проработки усиления фундаментов подведением плиты стало понятно, что этот объект директор хочет отдать на подряд, а нам заняться более прибыльными объектами.
Объект отдали проектно-строительной фирме, специализирующейся на реконструкции. Фирма предложила вдавливаемые сваи под стенами.
Больше конструктивных деталей не знаю.
Сегодня я узнал, что работы заморожены. Первое - сам проект получился дорогим. Второе - заказчик сейчас пока передумал вкладывать в это деньги. Чисел - не знаю.
На том конец. Всем спасибо.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
анкеровка в существующий фундамент marfoz Основания и фундаменты 11 07.03.2010 01:47
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Какое влияние оказывает новый фундамент на уже существующий? Юла-ежик Основания и фундаменты 15 27.05.2009 22:55
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09