Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980.
Павел Евгеньевич
 
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 1

Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Нагрузка на ригель 8т/м.
Просмотров: 3002
 
Непрочитано 22.02.2009, 22:30 ригель
#2
хан


 
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 9


да, можно. этот ригель длиной 5.6 метров , так что захвата на опирание хватает, только этот ригель шириной 50 см, поэтому его надо монтировать за подлицо с внутренней стороны для опирания плиты перекрытия, а на не достающие 14 см уложить уголок сотый и закрепить за ригель чтоб не прогиб, и доложить в полкирпича, или вместо уголка этот участок замоналитить с установкой арматуры. ( РДП - это ригель двуполочный, применяется в основном в каркасных зданиях и имеет две полки опирания.)

Последний раз редактировалось хан, 22.02.2009 в 22:41.
хан вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 16:34
#3
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Можно, только под ригель опирать на бетонные подушки, армированные от скалывания, т.к. кирпич не выдержит.

Лучше залейте монолитную а ригель, продайте, у него 9 тонн на погонный метр несущая способность.
rpahan вне форума  