| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2020, 14:21 | #1 | |
Как задать в SCAD величину ограниченного перемещения
Регистрация: 20.11.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1565
|
|
||||
Цитата:
2. Такой зазор недопустим, так как труба и башня будут элементарно колотить друг друга . К тому же в этом случае вполне возможен резонанс, который заставит необоснованно увеличить сечения. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.11.2020
Сообщений: 3
|
Узлы с зазором соответствуют проекту и в общих указаниях прописано про посприятие башней ветровых нагрузок от труб. Установлены в 1970 г. и дальше бы стояли, но произошло утонение стенки в 2 раза.
Т.е. по вашему в расчете можно между ними установить шарнир? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
1. Считать трубу с башней нужно совместно (без зазора). При урагане труба "ляжет" на башню. Соотвсетвенно, нужно обеспечить, чтобы была обеспечена как прочность трубы, так и прочность башни.
2. Зазор, возможно, выполнен с целью исключить нагрузку на башню при нагревании трубы. Чтобы ответить на вопрос, нужен ли этот зазор - нужно посчитать насколько изменяется длина трубы при расчетном нагреве по сравнению с ненагретой (холодной) башней (изменение диаметра трубы, скорее всего, не критично). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Скользящую опору, но только по расчету. Если трубы стоят давно - лучше не трогать (имхо). |
|||
|
||||
Я задаю пространственную конструкцию башни, а внутри "палку" - трубу. В местах устройства диафрагм соединяю их шарнирными элементами, идущими к трубе из углов башни.
Цитата:
P.S. Вот открыл на 48 странице "Руководство по расчёту и проектированию вытяжных башен" 1978 года издания. Там зазоры в уровне диафрагм 20 (мм). |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? | Aragorn | SCAD | 10 | 24.05.2018 15:51 |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Подскажите как задать жесткие вставки для стальной рамы переменного сечения в SCAD 21.1.1? | Maverick | SCAD | 2 | 16.08.2017 08:55 |
Как задать гармоническую нагрузку в узел в SCAD 21.1 ? | rekrut222 | Расчетные программы | 0 | 14.10.2016 09:55 |
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5? | Emc | SCAD | 34 | 16.09.2016 08:07 |