Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
у меня отец был крупным спецом по проектированию и строительству "стен в грунте", опускных колодцев, различных стенок подпорных, сваек и водопонижения и т.п., что засовывают под землю или под воду. В чемодане битком лежат расчеты. Для меня это стало золотым фондом расчетной инженерной науки. Но это был труд, мама не горюй. Особенно графоаналитические схемы на миллиметровой бумаге, обведенные тушью. Например опускной колодец Рублевского водозабора, прямоугольный, размером в 4 стадиона или практически все крупнейшие канализационные насосные станции г.Москвы, которые до сих пор держаться и не дают городку утонуть в фекалиях. Кипа расчетов "интересных" подвальчиков...для тех кто наверху...
Жалко конечно, не кому и не передашь, далее - одни бабы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
А представляешь миллиметровку длинной в 1м на расчет Блюмом-Ломейром какого-нибудь причала на Волге со всеми расчетными случаями. На это время надо. А у меня его просто нет, даже чертей на компьютере погонять в стрелялках))).
Думал конечно - если выживу в реалиях попробую. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Чего то ностальгия замучила, на истории потянула..... А вот как помогают старые расчеты 60-90-х годов того века))) - новому поколению. Например программа (можно сказать геотехническая))), относительно вроде простая WALL-3, но надежная (у меня, по опыту ничего не упало...) и долгоживучая. В те времена, до перемен НИИОСП входил в наш Главк - Главспецпромстрой Минмонажспецстроя СССР. И задумал в 90-е, молодой тогда ученый, ныне директор НИИОСПа написать такую программу. Все расчеты на миллимеровках формата "0" брал в проектной группе нашего треста Гидроспецфундаментстрой. На основе их писал математику, отлаживал алгоритмы и т.п., кто то ему это все защифровал - не взломать (нехороший человек))). И получилось. Это же не вручную бумагу изводить. Все старые сотрудники озабоченные вопросом таких расчетов (трест, фундаментпроект, гидроспецпроект и т.п.) получили в конце 90-х по бесплатной версии, я тоже прибарахлился благодаря шефу))). У речников, плотинщиков и мореманов свои програмки начали изобретать. А вот дальнейшее развитие, тыр-пыр....сколько уже там тянет))). Короче, как сказал шеф, помогаешь, но надо было влезать на паях)))). Подобным образом писали и GEOWALL - с миру по нитке...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.11.2020 в 11:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Я думаю, что скорей всего нет. Интересно посмотреть довоенные или более старшие расчеты, чертежи. Что то применяется. Ну и все...река течет далее.
Сейчас все нужно быстро - время деньги. Да чего там, на форуме уже пальцы стерли о сегодняшних "нравах". Вот книги, наставления и руководства да. Они, "советские" актуальны - нетленка.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот несколько примеров: Справочник архитектора 1946 год. Там все что надо для архитектора, который может и "наархитектурить", и сконструировать здание. Архитектурная энциклопедия 19 века. де-Рошефор Н.И. Урочное положенie. 6-ое изд-е. (1916). Это как бы "СНиП" тех времен. Строительная индустрия - 10 томов от 1934 до 1937 года. Альбом Судейкина 1913 год. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Деревянные конструкции Отрешко 1957. Для "механиков" - Hutte - Справочник инженера 25 изд 1931 год. Но много ли желающих "нетленку" читать? Вот я как-то сослался на определение высоты деревянной балки без расчетов, так такой вой поднялся... Где в Перечне?! Как рассчитано и т.п. Увы, редкий современный инженер строитель сможет правильно построить обычную землянку без "расчетных комплексов". |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Кто уверует, тот за библию возьмется. Таких мало. Раздавал, после ликвидации библиотеку треста: Справочники по основаниям... Сорочана, Руководства НИИОСПа, пособия по тому, сему..., просто книги по стр-ву. Выбрасывать жалко - много увезли в строительный институт, с руками оторвали.
В пекло расчетные комплексы))). Есть армейское наставление по фортификации, в свободном доступе. То же труд мощный... Там все разрисовано с размерами. Это просто надо посидеть и просто подумать, как выкрутиться в жизненной ситуации. Но оригинал с альбомом я давным-давно спер на военной кафедре, на всякий пожарный случай)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Проблема в том, что современные проектировщики не умеют считать "ручками". Им модули "Скада" подавай или Нормкад, который простыни выдает с мусором.
Не умеют проверять результаты расчетов на адекватность тех же усилий и перемещений. И пишут перемещение каркаса от ветрового воздействия 75м свечки 8 мм. У меня был опыт адаптации старых алгоритмов к новым нормам. Написал пару программ, в который результаты выдаются в виде рабочих чертежей.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Они и конструктив узлов из скадовской кометы-2 берут и аргументируют: "Ну в скаде же вон есть такой узел". |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Слова неумного человека (знаем кого), который сам ничего не сделал полезного.
По сути этим и загубили преемственность поколений в проектировании в 90-х годах.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Вопрос риторический. А могут ли ручками посчитать свечку в 75м те кто задаёт такие вопросы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
Еще из личной практики, когда в томе расчетов монолитной высотки были допущены систематические ошибки с определением расчетной длины колонн-пилонов первого этажа, высота этажа 6 м. В итоге толщина этих пилонов была увеличена с 200 мм до 400 мм. Здание 25 этажей.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Я под анализом понимаю не анализ подобранных сечений, а непосредственных значений расчётных усилий. Вот я не могу проаназировать результаты МКЭ пластин (плит, оболочек и т.д.) |
|||
|
||||
Американцы свои небосребы начали возводить задолго до автокадов, скадов, теклов и т.д. и т.п.
Ну арифмометры крутили разве что...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Работа аналитика должна быть другой - "А налито ли у дам"? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Судя по переданному мне тооолстому отчету не могут. В отчете рассчитана каждая балка, отличающаяся пролетом. При этом балку на двух опорах под распределенную нагрузку считали в Кристалле. И вот на каждую балку прикреплены по 2-3 страницы этих тупых расчетов. Вопрос: ЗАЧЕМ? Показать свое умение работать в компьютере?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну, дык век-то 21-й. Это же не "совок", когда каждый студент техникума по специальности ПГС считал такие балки (хоть ЖБ, хоть металл) в виде контрольной работы за учебный час. Даже без арифмометра.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Перлы были всегда. Только в "раньшее время" эти перлы не выходили за пределы группы или отдела - были рук.гр, главспецы и начальники нормальные, из проектировщиков. Да не давали кому попало свечки считать. -"А ты кем раньше был?" -"Раньше...Когда раньше-то, Шурочка?" Раньше была другая страна и другая проектная школа со своими недостатками преимуществами. Развалили все - чего теперь удивляться-то? Или думаете, что начинающий 22-летний пацан будет вам выдавать за 20 тыс./месяц расчеты которые стоят пол миллиона? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" | kurva | Металлические конструкции | 13 | 09.04.2019 02:02 |
Ну и проектировщики....!!!! | DimaJiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 12.01.2008 18:07 |