Непрочитано 08.11.2013, 11:06 #1
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Здание рыбного цеха - несущие стены из ячеистого бетона, конструкция крыши - деревянные фермы покрытые профлисом. Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания.
P.S.Сам пытался. Для класса конструктивной опасности нужно класс пожарной опасности конструкций - для ферм из дерева - не нашел.
А для степени огнестойкости - предел огнестойкости конструкций, тоже проблема. (фермы снизу обшиты гипсокартоном - влияет ли это?) дерево без противопожарной обработки.
Просмотров: 6742
 
Непрочитано 08.11.2013, 11:55
#2
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Здание рыбного цеха - несущие стены из ячеистого бетона, конструкция крыши - деревянные фермы покрытые профлисом. Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания.
P.S.Сам пытался. Для класса конструктивной опасности нужно класс пожарной опасности конструкций - для ферм из дерева - не нашел.
А для степени огнестойкости - предел огнестойкости конструкций, тоже проблема. (фермы снизу обшиты гипсокартоном - влияет ли это?) дерево без противопожарной обработки.
Вообще-то все наоборот - устанавливается класс для здания исходя из его размеров и функционального назначения, из этого по-нисходящей приходите к конструкциям.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 16:35
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Если это существующее здание, то навскидку можно принять V степень огнестойкости, класс пожопасности С3.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 21:53
#4
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
... класс пожопасности ...
=)
по теме: степень огнестойкости здания - по функциональному назначению (категории, этажность), ФЗ-123 ст.87+СП2.13130 п.6.1.2;
класс конструктивной пожарной опасности здания - по классу конструктивной пожарной опасности конструкции. ФЗ-123 ст.31, 87.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:06
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Колян Коляныч, топикстартер так и не удосужился написать для существующего здания он хочет определить пожхарактеристики или принять их в проекте для проектируемого. Это две большие разницы.
И в первом случае чтение ФЗ№123 и СП2 ничего не даст. Тут скорее надо читать Пособие к СНиП II-2-80 (например п.2.38, 2.39) и ГОСТ 30403—96 (п.10.6).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 09:35
#6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Удосуживаюсь сказать, что здание существующее.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 09:53
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Удосуживаюсь сказать, что здание существующее.
Ну прям, камень с души упал теперь
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Как определить класс пожарной опасности деревянных конструкций? Саша2010 Пожарная безопасность 1 09.03.2011 11:23
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26