Непрочитано 19.04.2007, 09:36 #1
Испытания буронабивных свай
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Имеем:
Проект дома. 4 анкерные сваи, 1 испытуемая (или испытываемая)

Все сваи в итоге работают как рядовые.
По проекту армирование испытываемой сваи расчинано на расчетную нагрузку с коэффициентом 1,5...

Вопрос: Из каких соображений 1,5? Может кто-нить помнит где данное написано? Вчера перечитал свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85...
Методы полевых испытаний сваями ГОСТ 5686-94. Не нашел...
Просмотров: 6289
 
Непрочитано 19.04.2007, 09:58
#2
igorbigor


 
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61


Испытывают до расчетной*1,5. Может по этому ?
igorbigor вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 10:58 Re: Испытания буронабивных свай
#3
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Имеем:
Проект дома. 4 анкерные сваи, 1 испытуемая (или испытываемая)

Все сваи в итоге работают как рядовые.
По проекту армирование испытываемой сваи расчинано на расчетную нагрузку с коэффициентом 1,5...

Вопрос: Из каких соображений 1,5? Может кто-нить помнит где данное написано? Вчера перечитал свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85...
Методы полевых испытаний сваями ГОСТ 5686-94. Не нашел...
Внимательно читаем ГОСТ 5686-94:
"8.2.4. Hагpузка пpи испытании натуpной сваей должна быть доведена до значения, пpи котоpом общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. Пpи испытании эталонной сваей или сваей-зондом эта осадка должна быть не менее 20 мм.
Пpи заглублении нижних концов натуpных свай в кpупнообломочные, плотные песчаные и глинистые гpунты твеpдой консистенции нагpузка должна быть доведена до значения, пpедусмотpенного пpогpаммой испытаний, но не менее полутоpного значения несущей способности сваи, опpеделенной pасчетом, или pасчетного сопpотивления сваи по матеpиалу.
Пpи заглублении нижних концов эталонных свай или свай-зондов в кpупнообломочные гpунты нагpузка должна быть доведена до значения, пpедусмотpенного пpогpаммой испытаний.
Пpи контpольном испытании сваи пpи стpоительстве наибольшая нагpузка не должна пpевышать pасчетного сопpотивления сваи по матеpиалу."

Тоесть, испытания прекращаються в случае достижения осадки >40мм и когда нагрузка на сваю >1,5 ее несущей способности по расчету.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 12:05
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Т.к. опытную сваю в будущем планируется использовать как рабочую, в целях недопущения разрушения сваи при проведении стат. испытаний был заложен коэф. 1.5 (при расчете по материалу)

Решили перестраховаться или собрались давить сваю до полуторной несущей способности по материалу ствола (справедливо для случая, когда несущая способность сваи по грунту больше чем по материалу)
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 14:24
#5
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


valerij_konstr
Огромное спасибо!