Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?
svk89
 
Специалист по обследованию ЗиС
 
Ноябрьск
Регистрация: 03.11.2019
Сообщений: 4

Под колонной находится 3 сваи на расстоянии 0,5м друг от друга. При попытке получить нагрузки от фрагмента схемы получается, что на среднюю сваю приходится нагрузка 6 тс, а на боковые - близкая к нулю.
Каким образом составить расчетную схему, чтобы нагрузка от колонны распределялась на все три сваи? Подойдет ли для этого ввод упругой связи? Если да, то как его правильно задать?
Просмотров: 2251
 
Непрочитано 04.11.2019, 09:36
#2
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


задайте жесткость для свай, задайтесь нагрузкой и перемещениями свай, чисто механически увеличение жесткости крайних свай должно сработать.
Вопрос - зачем Вам 3 сваи если нагрузка чуть более 6 тс?
pda_19 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 20:17
#3
svk89

Специалист по обследованию ЗиС
 
Регистрация: 03.11.2019
Ноябрьск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от pda_19 Посмотреть сообщение
задайте жесткость для свай, задайтесь нагрузкой и перемещениями свай, чисто механически увеличение жесткости крайних свай должно сработать.
Вопрос - зачем Вам 3 сваи если нагрузка чуть более 6 тс?
Здание существующее. Исполнительная документация отсутствует, а проектную документацию - обнять и плакать. Всё, что я узнал из проектной документации - несущая способность сваи - 3,5 тс. Данные ИИ отсутствуют. Если говорить о жесткости свай, то я её задаю при наличии динамических испытаний свай, тогда ясно-понятно какие цифры указать при добавлении связи конечной жесткости. В данном случае я могу опираться только на эту цифру - 3,5 тс на одну сваю.
Кажется логичным, что нагрузка от колонны не может передаваться лишь на одну сваю при наличии под колонной трёх свай, но результат расчета говорит об обратном. Отсюда и вопрос "Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?" По результатам расчета вышло следующее (см. прикрепленный скриншот):
1. Колонна по оси 2/А передает нагрузки на сваи: 6 тс на центральную и 0 тс на боковые;
2. Колонна по оси 1/А передает нагрузки на сваи: 2 тс на центральную и 0 тс на боковые;
при этом, под колонной по оси 1/Б находится 2 сваи, на которые приходится одинаковая нагрузка в 2 тс.
https://cloud.mail.ru/public/3Rfm/rivHuHuYJ
svk89 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:15
#4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869


Скорее всего, ошибки в жесткостях - либо сваи слишком жесткие, либо ростверки слишком мягкие. Может, нолик в модулях упругости не там, или толщина где вместо миллиметров в метрах задана, или при определении жесткости одноузлового элемента не в тех единицах перемещения подставлены. На деформированной схеме это должно быть видно - свая под колонной должна садиться намного сильнее, чем две соседние. А где на две сваи опора - там из симметрии усилия поровну раскидаются, независимо от жесткостей.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2019, 15:53
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Нубий-IV, скажите, пожалуйста, как вы размещаете сваи под колоннами каркасных зданий с плитным ростверком ?
Ставите ли непосредственно под колонну 1 сваю и остальные ставите рядом
или раскидываете сваи вокруг на каком-то радиусе
или ставите 1 сваю рядом у колонны а 2-3 сваи рядом ?
Столкнулся с большой поперечной силой в ростверке (кроме продавливания). По СП 63 её надо учитывать и армировать. Хочется поставить сваю под колонну, но там арматура колонны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2019, 19:14
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


svk89.А с какой целью Вы делаете расчет?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:17
#7
svk89

Специалист по обследованию ЗиС
 
Регистрация: 03.11.2019
Ноябрьск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
svk89.А с какой целью Вы делаете расчет?
Собрать нагрузки на сваи и сравнить с несущей способностью свай, указанной в рабочей документации
svk89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 15:31
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от svk89 Посмотреть сообщение
Собрать нагрузки на сваи и сравнить с несущей способностью свай, указанной в рабочей документации
Не майтесь - распределите нагрузку от стойки поровну на 3 сваи и проверьте ростверк. Нагрузки у Вас смешные должен пройти.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2019 в 16:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:40
#9
svk89

Специалист по обследованию ЗиС
 
Регистрация: 03.11.2019
Ноябрьск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Нагрузки у Вас смешные должен пройти
Дык и я о том же. Просто хотелось получить красивые цифры в отчете по сбору нагрузок от фрагмента схемы.
Плюс ко всему - велика вероятность, что у заказчика возникнет резонный вопрос:
"вот у тебя тут нагрузка 6т, а свая держит 3,5. Соседние сваи практически не нагружены, так значит они лишние?"
svk89 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 17:49
#10
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


Там 0 и должен по сути быть.
Сумма проекций всех сил на вертикальную ось должна быть равна нулю. Сумма моментов относительно любой точки системы тоже должна быть равна нулю. Если вырезать систему, грубо возьмем как балку на двух опорах, нагрузка приходит на опору согласно равновесию на вторую опору приходит 0.

Последний раз редактировалось SashaS, 15.11.2019 в 17:55.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2019, 12:04
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от svk89 Посмотреть сообщение
Дык и я о том же. Просто хотелось получить красивые цифры в отчете по сбору нагрузок от фрагмента схемы.
Плюс ко всему - велика вероятность, что у заказчика возникнет резонный вопрос:
"вот у тебя тут нагрузка 6т, а свая держит 3,5. Соседние сваи практически не нагружены, так значит они лишние?"
Для получения красивых цифр ростверк в расчете должен быть абсолютно жестким телом.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 08:04
#12
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Для получения красивых цифр ростверк в расчете должен быть абсолютно жестким телом.
плюсую
MiSchu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? Tyhig Основания и фундаменты 15 07.10.2019 12:49
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дом три фазы, как защититься от выгорания ноля?и как грамотно распределить по фазам нагрузку? star1334 Электроснабжение 25 02.11.2010 12:54
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18