| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании

Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2015, 17:53
Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании
scad2015
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90

1) В чем разница.

2) Прочитал где-то на форуме, что можно задавать боковые связи к боковым узлам упругими связями , но кто задает 1 т/м , кто 10. Как правильно задавать.

3) Возможно ли моделировать упругое основание связями, посчитав как нагрузку/на осадку(осадку посчитав вручную)? Если это бред, просьба не пинать.

-----------------В итоге----------------------------

1) Разница только в том, что упругие связи вводятся между двумя узлами. Связь конечной жесткости вводится для одного узла.

2)?

3) Можно моделировать упругое основание связями конечной жесткости.

Последний раз редактировалось scad2015, 24.02.2015 в 15:01.
Просмотров: 23763
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:02
#21
Anvarich


 
Регистрация: 25.12.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При чём здесь минимальное?
То верт. давление, на которое рассчитывается что там у вас.
У меня разброс этого самого давления огромный, хотелось уточнить какое значение брать(среднее, минимальное, максимальное)
Anvarich вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2019, 09:32
1 | #22
Danila.Danula


 
Регистрация: 24.11.2019
Сообщений: 1


Что бы задать упругие связи для фундамента:
Для примера С1=172 т/м (тут среднее по Винтлеру);
0,7 - коэффициент;
7.562 - количество узлов на 1 м кв.
С1*0,7/7.562=15.92 т/м;
т.е. для х и у всех узлов фундамента принимается 15.92 т/м.

к примеру плита 4х4 м (16 м кв.) разбита на 11 узлов, получается:
4 м - 11 узлов
1 м - х узлов
х = 2,75 улов на метр. переводим в квадраты 7,562 узлов на 1 м кв.
Таким образом можно избавится от связей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 284
Размер:	123.6 Кб
ID:	220367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 259
Размер:	144.5 Кб
ID:	220368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 246
Размер:	133.7 Кб
ID:	220369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 235
Размер:	145.8 Кб
ID:	220370  
Danila.Danula вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по SCAD. Связи конечной жесткости. Albino SCAD 16 26.09.2016 11:04
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30