Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Приветствую! Подскажите, если дом многосекционный, то расход определять как для наибольшей по объему секции или по объему всего здания? Есть п. 5.4 СП8:
Цитата:
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Чтобы секции были разделены противопожарными перегородками я еще ни разу не видел, как правило это стены 2-го типа. Т.е. REI 45. Выходит надо брать объем самой большой секции и смотреть по ней, так? Или же тут речь идет только о разделении противопожарными стенами 1-го типа (REI 150), т.е. деление на пожарные отсеки?!
Просто выходит нелепая ситуация: есть 2 дома:
1. 17 этажей, 4 секции, V 68 000 м3.
2. 12 этажей, 5 секций, V 60 000 м3.
Если смотреть для всего здания, то для дома 1 расход будет 30 л/сек, а для дома 2 - прочерк (показателя нет). Т.е. выходит, что для дома большей этажности и большего объема показатель есть, а для дома меньшей этажности и меньшего объема уже возникают нехорошие проблемы. Как-то нелогично.
Просмотров: 4811
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 16:08
#2
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ни у кого никаких мыслей нет по этому поводу?
Route вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 17:00
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Думаю, что по объему всего здания, если оно не разделено противопожарными стенами 1-го типа на отсеки. А нехорошие проблемы (чреватые спецТУ) сейчас на каждом шагу возникают с этой таблицей, будь она неладна.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 17:06
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Думаю, что по объему всего здания, если оно не разделено противопожарными стенами 1-го типа на отсеки. А нехорошие проблемы (чреватые спецТУ) сейчас на каждом шагу возникают с этой таблицей, будь она неладна.
Я также считаю, но этот пункт всегда терзает. Когда уже начнут писать нормы человеческим языком...
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43