Сообщений: 3,495
|
Ну если судить по этому малопонятному видео, то прогибов незаметно, но это может означать, что аккурат в этом месте грунт под плитой держит. Проверьте в нескольких местах, если плита реально не прогибается либо прогибается только локально, значит, вопрос можно решить армированной стяжкой и местами нагнетанием раствора под плиту.
Там, где плита будет отчётливо прогибаться под такой нагрузкой, делаете несколько кернов (просверливаете несколько отверстий для оценки пустот под плитой), если пустот нет, значит, просто грунт не держит именно в этом месте. Можно попробовать аккуратно раздолбать плиту в местах локальных прогибов (не повреждая арматуру либо оставляя выпуски для последующей сварки арматуры в местах выгрызения плиты) и заменить грунт вручную локально с уплотнением, но это если плита на отдельных участках прям вообще сильно продавливается. Вообще, давно бы пригласили для этих целей какую-нибудь местную проектную контору, чтобы они профессионально сделали обследование этой плиты. Они вам планчик составят - где усилить, где подсыпать, или ещё что сделать... P.S. В порядке бреда... вопрос другим форумчанам - а нельзя ли пройтись вибротрамбовкой по этой плите сверху, чтобы грунт утрясся, потом сделать керны и заценить, где грунт от плиты отошёл?... Просто опасаюсь, что от вибротрамбовки и стены/потолки ну, эта, могут покрошиться... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
ну вес у всех разный и усилия)) ну если скажем вы давите с усилием 10кг, то напряжение под острием арматуры, без учета трения по боковым поверхностям - 10/(0.3*0.3*3.14159)=35кг/см2, и это на порядок больше ожидаемого расчетного сопротивления грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Арматура входит, говорите?) А если попробовать следующий метод - берём арматуру, скажем, диаметром 32мм, забиваем её в грунт до упора через просверленные отверстия диаметром 40-50мм, и потом вешаем плиту на эти участки?)
Но это уже измышления и художественные вольности, как уже говорилось ранее, составляйте карту прогибов - таскайте эту кучу туда-сюда и промеряйте прогибы. Если каких-то сложных участков не найдете (вроде провала плиты локально на 1-2см), то вопрос можно будет закрыть армированной высокопрочной стяжкой 6см поверх всего вот этого. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Может что-нибудь на базе тележки сделать?) Ну, чтобы каталось. Думаю, с шагом пару метров будет достаточно, в шахматном порядке. Два метра - потому что навскидку, это как раз пролётная прочность такой плиты.
Нивелир надо закрепить надёжно так, чтобы он не зависел от прогибов плиты (возможно, на стене...), и чтобы все точки мерялись от одного уровня. Оставлять на сутки, думаю, вполне достаточно. Если отверстия насверлили, то какая толщина плиты - везде примерно одинаковая? При измерениях прогибов нужно брать четыре цифры - величина до загружения, величина после загружения, величина спустя сутки под нагрузкой, величина ПОСЛЕ разгружения. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
пустот под между плитой и грунтом не обнаружено, в некоторых местах долбили окошки примерно 8х8 см в левой половине там где зал, где изначально засыпали скалой по которой ездил трактор, погрузить арматуру совсем не удалось сравнивал по фото после заливки и сейчас плита на одном уровне примерно после заливки плиты через несколько суток на нее ставили поддоны с блоком и кирпичом Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.04.2019 в 09:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Тады поправка - замерять можно только в середине пролёта, между осями 1-2 и 2-3, сдвигая груз на полтора-два метра вверх (в плане). Если ничего сильно проваливающегося найдено не будет, то залить армированную стяжку с хорошей адгезией. А вот перегородки, видимо, придётся убрать и потом выложить заново - армированная стяжка должна будет закрывать всю поверхность плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
имеете ввиду груз ставить там где одна арматурная сетка?
----- добавлено через ~2 мин. ----- а какую арматуру брать для сетки? новую сетку к имеющейся плите анкерить как-то надо будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Навскидку, стяжка из ЦПР марки М300 толщиной 5-6см, армированная посередине слоя сеткой 4-5 ВрI 100х100. Возможно, с добавками для повышения адгезии... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
А как быть с вот этими стенами? их тоже под снос?
----- добавлено через ~2 мин. ----- в общем вешаю уровень загоняю по сути в 3 места груз справа на плане по центру пролета и смотрю, если прогибов нет то все хорошо, потом тоже самое делаю в левой части |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
так оно конечно
но если бы не перегородка, то можно было бы сказать, что и в центре нет прогиба( у меня еще один вопрос, а уровень надо закрепить так, чтобы он был всегда на одном месте, а только груз перемещался? или же при перемещении груза уровень тоже можно перемещать? ну и хватает ли такого веса в 1200 кг/м2 или же больше надо положить? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Уровень стоит закрепить в одной точке для того, чтобы потом составить общую картину для всей плиты (ну или хотя бы для левой и правой частей плиты).
Второе - прогиб плиты УЖЕ состоявшийся (то, что под перегородкой) нас интересует мало - грунт там уселся, усадка/ползучесть бетона, неважно. Важно определить, закончился этот процесс или нет. 1200 килограмм - думаю, вполне достаточно. Для чисто пролётной плиты было бы даже, пожалуй, многовато, но для плиты, местами опёртой на грунт и с целью в т.ч. оценки сопротивления грунта под плитой - вполне нормально. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |