16.07.2020, 17:57 | #1 | |
SCAD 21.1.9.7. Неверно подбирается минимальное армирование
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 29.05.2004
Сообщений: 381
|
||
Просмотров: 1902
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Да, это тест. Увеличил расстояние до центра тяжести арматуры до 30 мм. Уменьшил высоту стены ( хотя как программа определяет l0 для оболочек - не представляю). Итог все равно не совпадает с ручным расчетом - 0,1*13*100/100=1,3 см2/м, а прога выдает 1.415 см2/м(
|
|||
|
|