Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Затяжка до отказа

Затяжка до отказа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2021, 20:54 1 | #1
Затяжка до отказа
S_Misha
 
специалист широкого профиля
 
Псков
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 128

как понимать термин "затяжка до отказа"?

если в СП70 указано

п. 5.6

Гайки и контргайки болтов диаметром 12 - 27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294 - 343 Н (30 - 35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150 - 200 мм; М16 - 250 - 300 мм; М20 - 350 - 400 мм; М22 - 400 - 450 мм; М24 - 500 - 550 мм; М27 - 550 - 600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ Р 51254.

каким образом на монтажном ключе проверить усилие "30-35 кгс", и само усилие отказа, если все люди разные, кто-то может 20 кгс максимум выжать, а кто-то и 80 кгс?

не подразумевает ли это что все равно надо пользоваться динамометрическими ключами в любом случае?
Просмотров: 1727
 
Непрочитано 20.12.2021, 12:26
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Цитата:
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
если все люди разные
Гайки затягивают не просто "люди", а монтажники, которых должны были обучить получению "стандартного" результата. Примерно как штукатуры смесь набрасывают. Нет таких - тогда второй вариант ))).
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Затяжка до отказа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи? heavenlydeath Технология и организация строительства 10 26.07.2018 18:34
Может ли мет. затяжка растягиваться на морозе и потом провисать при теплой температуре. generait Обследование зданий и сооружений 25 28.09.2016 19:52
Допустимые пределы отказа свай kirill.kurgan Основания и фундаменты 8 18.09.2013 12:11
Частота возникновения отказа в год Novo_77 Разное 2 29.03.2010 09:53